Toy4wd
Ja så blev det vinter udenfor.

Og nu er tiden kommet til at vi skal anskaffe et jordvarmeanlæg (Forår/Sommer 2011)

Vort hus er på 170 m2 med gulvvarme overalt. Varmeforbrug er bleven opgjort (Energimærke) til 53,4 kWh/m2år.

Min tanke var at det skulle være en 5 kW jordvarmepumpe med overvejer også evt en 7 kW, ved ikke om det er bedre ??

Jordvarmeslange vil blive en Ø40, længde 300 m. Det er hvad der er plads til.

Jordvarmen skal KUN drive gulvvarmen og IKKE det varme vand!

Efter at have læst flere steder på dette forum, så skal alle telestater fjernes, dette er også okay, og så styre via varmepumpen.

Ris Ros Kommentarer modtages med glæde.....er jeg helt ved siden af med dette anlæg ?????

På forhånd mange tak.
Toy4wd.
 
hamselv
Bed om tilbud ved et par stykker. Man kan ikke vha det du har skrevet lave en ordentlig vurdering.

Først checker vi via ois
Så finder vi luftfotos og checker fredninger på Miljøportalen
Så Kigger vi GEUS for at se boringer og undersøge jordbundsforhold.

Så gennemgår vi hus og installationer. Finder vandledninger mm for at se hvor slanger kan lægges.

Beregner (næsten altid dobbelt), idet Energimærket ikke sjældent ligger langt fra virkeligheden. I meget sjældne tilfælde monteres varmemåler og forbrugt varme registreres.

Så kommer vi med et tilbud/forslag!

170 kvm og 5 kW havde jeg bestemt ikke nerver til!

Ved valg af produkter lig vores E pumpe, er varmtvandslogik indbygget, hvis man senere vil have dette. Det er bare at købe en tank og en føler. Resten er indbygget.
 
hamselv
Jeg bryder mig iøvrigt ikke om meget korte slanger (300 meter), og ville først være ret sikker på jordbeskaffenheden inden jeg ville anbefale et sådan projekt.
 
hamselv
En veltrimmet VP på ren gulv får lange drifttider (og stoptider), med ret høj COP. Dvs der skal hentes meget energi fra jorden når den er i drift.
Redigeret af hamselv d. 02-12-2010 10:03
 
Toy4wd
Okay, jeg har kigget mig lidt omkring og bl.a. på http://www.vvs-eksperten.dk/upload/energiberegning.xls.

Her kan jeg se, at hvis der indtastes 53,4 gange de 170 m2, så giver det ca 9100 kwh. Og igen en pumpestørrelse på 4,17 Kw samt slangelængde på 188 lbm. Det var mit udgangspunkt.

Jeg har fået oplyst af OBH-gruppen at vort hus kan opvarmes via varmepume med et forbrug på ca 2800 Kw årligt, og det syntes jeg passer meget godt med det indtastede i excel-arket. Det er derfor at jeg kom frem til at en 5kW pumpe måske kunne bruges og 300 meter slange burde række.....

Men det er måske helt ved siden af dette regneark ?

Vores jord er meget leret og vandholdigt.

På forhånd tak.
 
allankj1
Husk på at energimærkningen er ofte basseret på at der kun er 20 grader i huset. I har det sikkert varmere og derfor bliver forbruget større.


IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
Toy4wd
Ups jeg fik vist ikke med at jeg HAR fået 2 tilbud som følger:

1) Vølund 1220-4 kW med 175 meter slange (NRGi)
2) Greenline HT + C6 med 275 meter slange (FVPC)

Og vi kan da selvfølgelig køre jordvarmepumpen på varmtvandsbeholderen, det er måske sikkert nok det smarteste at gøre det, jeg tænkte bare ikke lige over den mulighed også - er som sagt begynder inden for disse ting men alt skal jo læres.


Undskyld fejlen.

mvh
Redigeret af Toy4wd d. 02-12-2010 10:40
 
hamselv
Når det nu er et eksisterende hus. Hvad forbruges så idag?
 
Toy4wd
Hej igen, er ikke helt sikker på forbruget, men mener det ligger på ca 10.000 kW i el-varme. (JA DET ER S.. IKKE SÅ SMART VED DET GODT.......)

Jeg har været inde på VpW2100 og regnet lidt og er kommet frem til et forbrug på ca. 4kW - så de 2 førnævnte tilbud ligger nok ikke helt ved siden af - og selvfølgelig er der da forskel på 20 eller 23 grader i huset. Mange kan sikkert ikke "nøjes" med 20 grader.

Varmtvandssiden kan da også laves af jordvarmepumpen, havde bare ikke lige tænkt den tanke når nu den var der i forvejen. Det er forøvrigt et Nilan ventilationsanlæg - så derfor kunne jeg godt blive lidt lun på deres JVP pumper, her måske en 5kW..... hvis det kan gøre COP værdien bedre.....godt med nogle brugbare indput.......en stor tak...bare fortsæt....tager imod....

På forhånd tak
 
hamselv
Hvis de 10000 kWh er den del der går til husets opvarmning, skal tillægges brugsvand - 4 personer ca 4500 kWh ialt 14500

Indtastes dette fåes varmetab ved DUT 4,5 kW. Minimumslangelængde i lerjord 340 meter

Regnes istedet med TOTAL 10000 kWh og 2 personer fåes 3 kW og 330 meter.

Det er så et af de steder hvor det subjektive kommer frem. 3 kW varmetab lyder særdeles lavt, faktisk urealistisk lavt, med mindre der er tale om super lavenergi eller 0-energi hus. Under alle omstændigheder vil anbefalingen lyde på mere end 300 meter slange.
 
Toy4wd
Okay.

Ja, jeg kender desværre ikke det korrekte varmeforbrug idet der ikke er måler på, men de 10000 Kwh lyder ikke helt usandsynligt - det er en elpatron der opvarmer gulvvarmevandet (Ja det er s... ikke så smart - men det blev vi anbefalet den gang huset blev bygget)

Huset er et lavenergihus, klasse A. 500 mm i gulv, 400 mm i væg og loft.....men det med el-patronen er jeg bleven godt og grundigt træt af - så derfor skal der indbygges et jordvarmeanlæg.

Min konklusion vil så herefter være følgende:

5kW jordvarmepumpe (for at have et lille overskud)
350 meter jordslange

Så må vi se hvordan det går med det...

Takker mange gang for indput.
 
Toy4wd
Vedr ventilation kan jeg komme med et lille indput her: Ja ved godt at det burde være under et andet emne - men nu kommer det så her:

Vi har et Nilan ventilationsanlæg med friskluft forsyning udefra.

Dette friskluft kører igennem 50 meter ø 200 jordslange inden det kommer ind i huset, og i skrivende stund har vi en udetemp (luft) på minus 2,3 grader. Luft temp ved indgang i huset (op af jorden) ligger på plus 7,4 grader.
Hvilket med lidt hovedregning vil give en forøgelse af lufttemp på 9,7 grader.........over udendørstemp.....

Bare lige lidt nytænkning på energområdet....

mvh
 
hamselv
Hvis jeg var dig......(og nu bliver jeg nødt til at komme med et lille reklame-indlæg, (undskyld admin)).

I vores regi, og søsterproduktet er prisforskellen på en VP med og uden beholder temmelig lille. Vi snakker måske omkring 7000 kr incl moms for at der er indbygget 185 liters rustfri varmtvandsbeholder, behørigt isoleret og hele balladen.

Derfor - få lige priser med og uden beholder. Du får normalt ikke meget ekstern beholder for hvad merprisen på VP'en er.

Ydermere ville jeg nok i en sådan sag, hvor jeg ikke kan få helt det slange ned jeg gerne ville, vælge at nedlægge Turbo Collector. Alternativt kigge på DVI's Energibrønde (omend jeg intet ved om disse).
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 7

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten