Jordslange længde.
DangMan
Noget der undrer mig en del er at slange længden kan variere så meget fra konsulent til konsulent ! Nu har vi haft et par stykker ude og kigge/snakke og den ene sagde at 200m var nok hvor den anden gerne ville have over 400m i jorden ! Der kan jo muligvis være forskel på de enkelte mærker men den ene pumpe var en 8kw og den anden en 7kw. Er det bare mig der syntes det lydder lidt mærkeligt !
Nu må vi se hvad de næste der kommer forbi siger !
 
OWL

Citer

Noget der undrer mig en del er at slange længden kan variere så meget fra konsulent til konsulent ! Nu har vi haft et par stykker ude og kigge/snakke og den ene sagde at 200m var nok hvor den anden gerne ville have over 400m i jorden ! Der kan jo muligvis være forskel på de enkelte mærker men den ene pumpe var en 8kw og den anden en 7kw. Er det bare mig der syntes det lydder lidt mærkeligt !
Nu må vi se hvad de næste der kommer forbi siger !


Følgende forhold påvirker varmepumpens størrelse i kW:

Hustype - etplans, 1½plan, flere etager, kælder.
Opførselsår for bygning.
Antal m2 der skal varmes op.
Husets isoleringsgrad - antal w /m2.
Familiens størrelse og forbrugsmønster.
Eventuel spabad, badekar, bruser.
Normal indetemperatur - 21 grader ?.
Gennemsnitstemperatur i området.
Laveste temperatur på den koldeste vinterdag (DUT).
Fremtidige planer om udvidelser af bolig / familie.
Jordtype - muld, ler, sand.
Fugtighed i jorden.
Fremløbstemperatur på varmesystem - høj / lavtemperatur.
Ønsket effektdækningsprocent ved on/off varmepumpe.
Øsket energidækningsprocent ved on/off varmepumpe.
Husets egenopvarmning.
Beregnet brinetemperatur - 0 grader ?
Andre varmekilder - brændeovn, pejs, solvarme og stokeranlæg.

Konsulenten lægger alle ovennævnte oplysninger ind i deres eget dimensioneringsprogram, og programmet beregner derefter hvor stor varmepumpen skal være for at dække behovet.

Varmepumpens størrelse afgør derefter hvor mange meter slange, (slangedimension - diameter og materialetykkelse) der skal graves ned i haven.

Selv om der er marginale forskelle i de enkelte konsulenters beregningsprogrammmer, så skulle den beregnede størrelse på varmepumpen og længden på varmeslangerne gerne ligge inden for et meget snævert bånd.

De enkelte konsulenter kan muligvis bedømme isoleringsgraden i et gammelt hus forskelligt, og det vil medføre en forskel.

Men når den ene konsulent beregner 200 m slange til en 7 kW varmepumpe, og den anden konsulent beregner 400 m slange til en 8 kW varmepumpe, så er der noget galt med den ene beregning.

De 200 m lyder tíl at være for kort - måske har de regnet forkert ?

Det er altid en fordel med lidt ekstra slange i stedet for en for kort slange.

Afvent det tredie tilbud og sammenlign resultaterne.

Det billigste tilbud er sjældent det bedste - husk at anlægget skal holde i 20 - 25 år, så en besparelse på 10-20.000 kr. for et underdimensioneret anlæg giver en meget dårlig økonomi !!!

Det anbefales at indhente tilbud fra 2-3 seriøse leverandører.

Det er vigtigt at salgskonsulenterne anvender nøjagtig de samme oplysninger til beregning af anlægget, så de forskellige tilbud kan sammenlignes direkte.

Husk - det er ikke nødvendigvis det billigste anlæg, der er mest økonomisk set over en længere årrække.

Anlæggets effektivitet (COP) har stor betydning for, hvor mange penge der kan spares.

Få en beregning på det årlige elforbrug inklusive eventuel el-tilskud i den mest kolde vinterperiode.

De årlige driftsomkostninger skal holdes op imod prisen for anlægget, for at få den reelle økonomi over en længere årrække frem.

Eksempelvis kan et anlæg, der er dyrere i indkøb, have en bedre effektivitet (COP), og dermed et lavere strømforbrug - hvilket bevirker, at det samlet set er en bedre investering.
Redigeret af OWL d. 07-03-2007 21:47
OWL
 
Admin
En for sjov beregning fra mig siger

140 kvm hus
Isolering middel
Personer 4
Gået ud efter de 7 kw du nævner.

Min 300 meter slange og måske mere afhængig af jordtype

Husk denne er kun en for sjov beregnig, din forhandler skal udregne, det rigtige og stå inde for dette.
Redigeret af Admin d. 07-03-2007 17:41
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
DangMan
Udmiddelbart vil jeg tro at de går så snert på min. længde så muligt da det er i mine øjne en af de få steder de kan gøre anlæget billigere ! Det er jo ikke helt gratis at få gravet Shock
 
PeterKunz
Hvis du selv hjælper med, og maskiner mm alligevel er der, så er det dog ikke den store udgift at lægge 50-100 meter ekstra.
 
DangMan
Jeg kender en der har en rende graver, så jeg skal ha forhørt hvad han skal have for det ! Der burde være lidt at spare der !
 
ojacobsen
Da jeg fik lavet mit anlæg var de mest interesseret i at jeg selv forestod gravningen.
Det kunne muligvis hænge sammen med at deres sædvanlige gravemand havde sat prisen op Wink
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
 
DangMan
Jeg har lige været nede og snakke med ham jeg kender angående rendegraver, han vil gerne hjælpe, eller hvis jeg selv vil udføre det så kan jeg bare tage rende graveren og så lige huske at fylde lidt diesel på igen når jeg afleverer den ! Det er da en pris der er til at forstå !
 
Admin
Hej DangMan

Fin måde med lidt nabo hjælp Pfft

Husk når du graver, at finde ud af om der ligger noget i jorden, du har som privat også entrepenør ansvar
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
gammelhave
Har hørt at max længde 130m pr kreds - noget med pumpens størelse/økonomi - forventer selv at lægge 2 til 3 kredse
 
OWL

Citer

gammelhave skrev:
Har hørt at max længde 130m pr kreds - noget med pumpens størelse/økonomi - forventer selv at lægge 2 til 3 kredse


Max længde på kredse er afhængig af hvilken varmepumpe du får installeret - spørg leverandøren eller find det i manualen. De fleste manualer kan hentes på fabrikantens hjemmeside.

Hvis du kan holde antallet af kredse til 1 eller 2, er det bedst, da det er mere besværlig (dyrere) at samle og indjustere flere kredse.
OWL
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 15

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,365,318 Unikke besøg
XHTML CSS