jordvarme og varmeflade til ventalation.
|
tb |
Lagt på d. 29-04-2014 15:27
|
Begynder
Antal indlæg: 93
Tilmeldt: 14/04/2014 21:44
|
Der skal klart laves aftræk for kondens mm. Nilan siger god til at bruge deres varmeflade til køling. men man kan vel have en anden varme/køle flade.
Du var det bare tanken og ikke løsningen.
pointen er at man kan vel starte uden en varmeflade, og viser det sig at det giver træk, kan man eftermontere den. |
|
|
|
tb |
Lagt på d. 29-04-2014 15:29
|
Begynder
Antal indlæg: 93
Tilmeldt: 14/04/2014 21:44
|
jeg har fået oplyst at CTC kan køre flow på varmekredsen, men går ud fra at det er uden varme, da den laver varmtvands prioritering. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-04-2014 17:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Så har jeg jo nok lavet tingene forkert de sidste 30 år. Kølebatterier til vand er som oftest 2-3 gange større end varmebatterier (hvis de skal du til noget). Og så plejer jeg klart at lave dem med en kondensbakke. Samtidig er en varmeflade ligeglad med facehastigheden. Det er langt fra tilfældet med kølebatterier. Det undrer mig stygt at Nilan rådgiver således. Faktisk lyder det fuldkommen uproffessionelt, og - håber jeg - må bero på en fejltagelse.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 29-04-2014 21:12
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Som almindeligt OR laves varmeflader almindeligvis til delta T på mellem 20 og 40°. Køleflader plejer man at dimensionere efter 5°. Samtidig vil kondensation forekomme, HVIS man har brine der er kold nok (og det har man først på sæsonen), derfor skal der være en drypbakke og et kondensafløb. Og for ikke at ødelægge kanalsystemet og huset skal facehastigheden være så lav, så der ingen vandmedrivning er. Så det lyder lidt af et mønstereksempel i "bare lige".
|
|
|
|
tb |
Lagt på d. 29-04-2014 22:11
|
Begynder
Antal indlæg: 93
Tilmeldt: 14/04/2014 21:44
|
Ventalations manden skrive "jeg har fået grønt lys fra fre Nilan til at bruge den som køleflade"
Jeg har dog talt med min vvser der som dig siger det er en anden type varme/køleflade.
Så tror løsninge bliver ventalation uden varmeflade, som evt kan efter monteres, og tilkøb af en køleflade så er der lidt kølig først på sommeren. |
|
|
|
Chr |
Lagt på d. 30-04-2014 00:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
|
Jeg kan ikke dy mig for at komme med lidt af de erfaringer jeg selv gjorde mig i forbindelse med mit byggeri.
Ventilationen var noget af det mest komplicerede at få på plads. Forstået på den måde, at der faktisk kun var en eneste, der kune komme med et seriøst bud på en ventilationsløsning, der overholder BR's krav til SEL mm. Et simpelt spørgsmål som, hvordan de ville teste/eftervise, at SEL og virkningsgrad var opfyldt kunne kun en af fem svare på, skønt det faktisk stod i udbudsmaterialet. To af de fem frabad sig nærmest at komme med et tilbud, da mine krav var over kill for et parcelhus, for der laver man ikke beregninger mm i designfasen, men bruger sine erfaringer og måske efterviser senere....
På godt dansk, så skal jeg love for at der er nogle cowboys i den branche. Og dem vil jeg anbefale at styre udenom.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 30-04-2014 10:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
LOL Chr. Ja en der kalder sig "ventilationsmand" kender ikke forskel på et kølebatteri og et varmebatteri??!?!?!?? Forestil dig hvor meget han ville ryge rundt på skjoldet, hvis han skulle indregulere iht VENT Ordningens foreskrifter, og måle og beregne SEL. Det var faktisk lidt bøvlet, idet energiforbruget er så lavt som det er.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 30-04-2014 10:58
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Gæt forskellen
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.
|
|
|
|
tb |
Lagt på d. 11-05-2014 20:50
|
Begynder
Antal indlæg: 93
Tilmeldt: 14/04/2014 21:44
|
Det bliver et vent. uden varmeflade,
Jeg har fået tilbudt 2 forskellige køleflader en stor og en lille, VVSeren skriver dog ikke så meget om dem, andet end der er flere lemeller i det store. |
|
|