HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Feedback på slangeplan
Razz
For lige at opsumere:

Når pumpen yder 12-14kW så har den et flow på ca. 2880 l/t

Så får du tryktabet på 50mm x 140m kredsen ved et flow på 2880 l/t = 24767 pa

og tryktabet på een 40mm x 230m kreds med 8 180 bøjn. ved et flow på 2880 l/t = 91292 pa

vil det sige at det samlede tryktab bliver 24,8 kPa + (2* 91,3kPa) = 207,4 kPa ??
Eller har jeg misforstået noget?

Men flowet i de store kredse på 230m bliver vel heller ikke 2880 l/t - det flow bliver jo halveret når brinen kommer fra den ene 50mm og over i 2x40m - eller hvad?

vh R
 
Admin
Hej Razz

På 140 meter kredsen har jeg alene 24,7 kpa
På en 230 meter streng har jeg 91,2 kpa

så ja 207,4 kpa+ lidt til ventiler

Hvis du deler flow i to kredse med 1440 liter til hver, er det 17,04 kpa i hver kreds

17,04+17,04+24,7 kpa = 58,78 kpa = 0,58 Bar

hvis de vil have den til at køre med 2880 liter/ timen

det er et et tryk tab i hele systemet på 2,07 bar

Jeg ser gerne at vølund regner det her ud, de må vide dette.

Jeg kunne godt tænke mig du forlagde denne udregning for vølund

lav ikke noget før det er rigtig udregnet
Redigeret af Admin d. 05-09-2007 21:00
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
kla
Ja så er jeg tilbage og kan se at tråden er ved at køre i hårknude

Her er tallene.
140 meter 50 mm slange med inv diameter 41 flowhastighed på 0,8 liter sek giver et tryktab på 24,767 kPa dette er hovedledningen og cirkulationen deles derefter i 2 kredse hver på 230 meter, flowet halveres til hver slange. tryktabet i 230 meter slange er på 16,485 kPa. jeg skal ikke gange tallet med 2 kredse idet hovedkredsen jo har et maximalt tryktab på 24.767 KPa og dette vil mine "små slanger ikke ændre så beregningen er sådan at hvis jeg har opbygningen med 1 fødeledning og 2 kredse vil tryktabet være 41.252 kpa, og det ville det såmænd også være om der så var 10 kredse, med meget små afvigelser. mystisk men sandt.

Håber at dette giver mening

kla
kla
 
Admin
Jeps det gør det, den udregning kan jeg æde Grin
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Razz
Ok super - så fik jeg afklaret tryktabet i det samlede system.

Så er spørgsmålet Om pumpen kan trække det.
Hvis udgangspunktet er 0,8 l/s ved topydelsen på 12-14kW så falder det så vidt jeg kan se uden for diagrammet (se vedhæftet jpg Trykfallsdiagram KB-pump)

Så er er stadig spørgsmålet om dimensionen på fødeslangen.
Er 50mm den ideelle størrelse?


/R
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 4

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,298
Nyeste bruger: Ove
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

23,374,710 Unikke besøg
XHTML CSS