Hej



jeg er ved at installere akk/volumen-tank på min IVT VP. Jeg har fået forskellige løsningsforslag til installation. Se venligst vedhæftede PDF.
Det har gjort at jeg er blevet meget forvirret på et meget højt plan.
Kan nogen give mig en forklaring på hvad der er forskellen fordelen/ulemper på de 2 installationer.
jeg har både gulvvarme samt radiatorer.

Mvh/Jan
jfjeldsted tilknyttede følgende billede:fil:
akku.pdf [12.86kB / 905 Downloads]

Redigeret af jfjeldsted d. 22-09-2009 14:28
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
allankj1
HVor er pdf filen?

Mvh

Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
jfjeldsted
Sådan. UndskyldShock
jfjeldsted tilknyttede følgende billede:fil:
akku_1.pdf [12.86kB / 937 Downloads]

IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
OWL

Citer

jfjeldsted skrev:
jeg er ved at installere akk/volumen-tank på min IVT VP. Jeg har fået forskellige løsningsforslag til installation. Se venligst vedhæftede PDF.
Det har gjort at jeg er blevet meget forvirret på et meget højt plan.
Kan nogen give mig en forklaring på hvad der er forskellen fordelen/ulemper på de 2 installationer.
jeg har både gulvvarme samt radiatorer.


Hvorvidt akkumulatortanken skal sidde parallel eller i serie afhænger af dit system.

Gunnar Eklund fra IVT har givet nogle gode retningslinier - se fil vedhæftet
OWL tilknyttede følgende billede:fil:
fordelar_med_ackumulatortank.pdf [51.69kB / 1559 Downloads]

OWL
 
jfjeldsted
Har jeg forstået det rigtigt når jeg påstår:

Ligegyldigt om man installerer i serie eller parallel så har man i begge tilfælde fordelen ved at kunne akkumulere varme og derved opnå færre start/stop
Redigeret af jfjeldsted d. 23-09-2009 10:42
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
OWL

Citer

jfjeldsted skrev:
Har jeg forstået det rigtigt når jeg påstår:

Ligegyldigt om man installerer i serie eller parallel så har man i begge tilfælde fordelen ved at kunne akkumulere varme og derved opnå færre start/stop


Både ja og nej - afhængigt af dit varmesystem !

Ved varierende flow i varmeanlægget:
Hvis du har termostater på dine radiatorer / gulvvarme og du monterer akkumulatortanken i serie, vil varmepumpen ikke kunne komme af med sin varme i perioder med lavt varmebehov (forår + sommer + efterår) Termostaterne blokerer for flow i systemet når de lukker.

Dette vil medføre at varmepumpen stopper og starter alt for ofte og beholderen vil næsten ingen gavn gøre.

Derfor skal beholderen monteres i parallel, hvis du har termostater - her vil varmepumpen kunne lade beholderen op, selv om termostaterne er lukket og beholderen vil afgive sin varme til radiator / gulvvarme selv om varmepumpen er stoppet.

Ved jævnt flow i varmeanlægget:
Hvis du har fjernet alle dine termostater og lader en central indeføler justere temperaturen i huset og flowet i varmesystemet kan aftage varmepumpens flow, er det fordelagtig at montere tanken i serie. Her kan du temmelig sikkert undlade den eksterne cirkulationspumpe og blot anvende cirkulationspumpen i varmepumpen.
OWL
 
jfjeldsted
.
Redigeret af jfjeldsted d. 30-09-2009 14:56
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
jfjeldsted
Der er nu kommet lidt kulde i vejret jeg kan observere at varmepumpens køretid/stoptid er væsenligt forbedret siden sidste år. Min arbejdstank er koblet i parallel.
Jeg kan dog konstatere at efter end varmtvandsproduktions (brugsvand) sendes der en spandfuld varmt vand ud i gulvvarmekredsen hvilket giver en del knirken i mit trægulv. Er der nogen der har erfaring med at sætte en lille "knäptank" på afgangen samtidigt som jeg har arbejdstanken?.

Håber mit spørgsmål giver mening
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,298
Nyeste bruger: Ove
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,354,203 Unikke besøg
XHTML CSS