Nu er vi ved at nærme os. Der skal endnu mere flow til. Og antagelig skal varmepumpen så samtidig dæmpes på kurve og finjustering. Hvad står den til på de poster. Jeg ville gerne have den pumpe til at lave endnu mere. Delta T frem/retur kunne jeg optimalt ønske mig ret lille, måske 4-5 grader.

Returføleren duer det ikke at have siddende der. Tilbage i bunden af tanken, ellers kører det helt af helvede til.

Så lille en varmepumpe på indstøbt gulvvarme vil være ekstrem træg. Nu skal vi så lige have varmet gulvet jævnt op. Kan tage et par dage. Men der skal smæld på den pumpe der og godt med vandflow på.

Varmekurven vil jeg gætte på 2 - 2,5. Finjustering på +1,5 - 2. Men lad os få dine tal
 
allankj1
Jamen det er jo optimalt for dig at have nogle lange driftstider. Jeg har pt. driftstider på 8-10 timer og pause i 3-4 timer. Du har jo netop en buffertank på for at få disse lange driftstider. Delta mellem frem og retur løb mener jeg er optimalt når det er over 7 grader. Gerne et sted mellem 7 og 10 grader vil jeg sige.


IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
hamselv
7 grader er på selve VP'en. Kan du holde den under på gulvet er det ingen skade til.
 
Ajustar
Varmekurven og finjustering, hvor indstiller jeg den? Hvilke tal har du/i ellers brug for?
 
hamselv
Lad os få værdierne fra menu 1 og 3

 
hamselv
Menu 1: Her indstiller du varmen (du har et par punkter eller tre under)

Menu 3: Her aflæser du temperaturer (husk at oplyse hvad den laver imedens du aflæser).

 
Ajustar
Har lige udlæst følgende tal mens varmepumpen arbejder på gulvvarmen;

Menu 1:
1.1 - 3,7
1.2 - 1,3
1.4 - 5,0
Menu 3:

GT1 26,4 stop ved 37,6
GT2 -7,8
GT6 66,5
GT8 36,5
GT9 26,6
GT10 3,1
GT11 0,0
Håber disse tal er tilstrækkelige
Redigeret af Ajustar d. 30-11-2010 23:25
 
hamselv
Se se

Menu 1.1 lyder vel høj til ren gulvvarme. Dn kunne jeg forstille mig skulle mindskes en del, med den anlægopbygning du har.

Varmebærerpumpen i VP skal et trin op, alternativt trænger du til at få renset snavssamler.

Og din Alpha pumpe skal have noget knald på.

Du skal have mere vandflow og lavere temperaturer. Så spiller det.

Men regn med der går noget tid inden det hele går i balance.
 
Ajustar
Varmebærepumpen, er den der står beskrevet i manualen som P2? Snavsfilter er det som sidder i påfyldningsanordningen på brinesiden.
 
hamselv
Ja P2 pumpen

den der hedder pos 4, STOPHANE MED FILTER FOR VANDKREDS, monteres normalt på varmebærer ind i varmepumpe, således den sikrer der ikke kommer skidt i varmevkelseren. Hvis den er stoppet mere eller mindre, har du problemer.

Ellers ser det ud til:

Varmepumpen er ikke alt for overlegen
Kurve og vandflow har været indstillet galt.
Istedet for høj temperatur, burde man være gået efter højt flow.

Jeg vil som sagt gætte på:

Meget mere fart på varmebærersiden.
Meget lavere kurve på varme
Måske + lidt mere i finindstilling.
Lad den finde på plads - tager mindst et par dage i dette her vejr, og så finpoler derfra.
Tidsforsink elvarmen 300 minutter
Bloker for elpatron over -8. (lidt højere værdi hvis i ikke kan holde varmen).
 
Ajustar
jeg har prøvet at ændre på P2 pumpen, det giver en alarm relativt hurtigt. Den kører fint på 2, når jeg skruer op på 3 kommer alarmen i løbet af 5 min. Bloker for elpatron over -8, hvor er det man gør det?
Redigeret af Ajustar d. 01-12-2010 11:23
 
hamselv
Hvilken alarm kommer der?

Er snavssamleren monteret (og er den renset)?
 
hamselv
Styringerne er ikke helt de samme, men på REGO637:

8.1 Justering af tilskudstimer (skal antagelig stå meget højt med så lille en VP) Formentlig 240 - 300 minutter for ikke at få pjatkørsel på elpatron

8.2 Tilskudsblokade. Kan bruges til at forhindre pjatkørsel på elpatron, før det er absolut nødvendigt.

Om disse er "åbne" i Bosch regi skal jeg være usagt. Muligvis skal man i fabriksmenuen.

 
Ajustar
Alarmen jeg får ved at skrue P2 pumpen op i hastighed er Deltaet over varmebæren er for højt.
Har indstillet blokering af eltilskud til - 8.
Eltilskud står ligelides til 300 min forsinkelse.
Der er helt åbent for flowet i gulvvarmen, og den lille grundfos pumpe kører på fuld drøn.
Har renset snavsfilteret og isat det igen, det var godt fyldt op.
Redigeret af Ajustar d. 01-12-2010 13:27
 
hamselv
Næh næh. Høj varmebærer delta får du når du skruer NED.

Hvis du har renset, hvad hedder værdierne så nu i program tre?

PS du skal nok dæmpe varmekurven nu, ellers bliver der pludselig for varmt, omend varmepumpen PT er spændt godt for og formentlig ikke magter at varmehuset forhøjt op
 
Ajustar
Jamen altså, jeg drejede på P2 pumpen uden at kigge på hvilken vej der skulle drejes, tog den logiske, som var den gale. Nu har jeg skruet den rigtige vej, undskyldSad. Når VP har kørt lidt kommer nye tal.
Her er de nye tal:
Menu 3
GT1 26,8 fra ved 30,5
GT2 -3,5
GT6 60,2
GT8 33,5
GT9 27,4
GT10 4,1
GT11 1,0

Menu 1
1.1 - 2,1
1.2 - 2,1
1.4 - 5,0
Redigeret af Ajustar d. 01-12-2010 15:28
 
VvsThomas
Jeg har med spænding fulgt med i dette indlæg, da jeg har samme anlæg. Jeg har dog brugt Metro's Beholder til buffer, og i denne beholder var hullet til GT1 føleren ikke så stort, at føleren kunne puttes der i . Så jeg havde også placeret føleren på røret mellem varmepumpe og buffer ( og tænkte ikke mere over det !) Efter at jeg nu har læst denne tråd igennem og har været inde at kigge nærmere på min føler ,opdagede jeg at man bare skulle pille en lille "blyklods" af føleren og vupti så kunne den gå op i følerlommen på bufferen. Så det er bare super med dette forum.
Bosch LW/m EHP 6Kw 350 meter slange. 22m2 gulvarme 90 m2 rad. 120l buffer.middel isoleret hus fra 1935
 
Admin

Citer

Jeg har med spænding fulgt med i dette indlæg, da jeg har samme anlæg. Jeg har dog brugt Metro's Beholder til buffer, og i denne beholder var hullet til GT1 føleren ikke så stort, at føleren kunne puttes der i . Så jeg havde også placeret føleren på røret mellem varmepumpe og buffer ( og tænkte ikke mere over det !) Efter at jeg nu har læst denne tråd igennem og har været inde at kigge nærmere på min føler ,opdagede jeg at man bare skulle pille en lille "blyklods" af føleren og vupti så kunne den gå op i følerlommen på bufferen. Så det er bare super med dette forum.


Hej Vvs Thomas

Jamen det er da bare dejligt hvis vi har hjulpet igen.
Og en opfordring til alle, der gerne vil have en debat igang, hold jer ikke tilbage selvom vi tit kommer med noget meget teknisk, vi kan tales ned Smile og billeder hjælper os en del. så hold jer ikke tilbage.
Redigeret af Admin d. 01-12-2010 21:24
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
hamselv
Nu ligner det.
 
hamselv
Kurven 1.1 ser stadig høj ud.

Hvordan med varmen i huset? Er der dejlig varmt? For varmt/koldt?
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,298
Nyeste bruger: Ove
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,357,872 Unikke besøg
XHTML CSS