HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Brine temp!!! figther 1220
jla52
Er her mon nogen der kan fortælle hvad konsekvensen ved defekte temperatur transmitter på brine ind og ud .Iøjeblikket vises en temp på 82,8 samt 52,3 grader .Hved ikke om det temp transmitterne om det er galt med da det er underligt at det er begge på en gang
 
Joachim Gyldner
Hej

Er du sikker du aflæser rigtig?
Gives der nogen alarmer?


Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
jla52
ja og der er ingen alarm!!! i display for brine temp min er setpunktet sat til -8 g men aktuelt står der 52,3grad
 
Joachim Gyldner
Konsekvensen er jo så at den ikke ved hvor langt nede i temperatur den er, hvis den når længere ned end din frostsikring, risikerer du frost sprængning af veksleren.

Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
jla52
ja det har du ret i må heller få en monør til at kikke på den men tak for svaretSmile
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,256,782 Unikke besøg
XHTML CSS