Det er svært at få den rigtige installation, når der er så stor usikkerhed om forbruget. Hvis du kan vente til næste år, vil jeg foreslå dig, at du tester dit forbrug næste vinter.
Du skal sænke din fremløbstemperatur så meget du kan (radiatorerne skal være varme helt nede), sætte termometer på dit fremløb og en timetæller på dit fyr.
Så aflæser du løbende - dagligt når det er koldt.
Når året er gået, ved du hvor meget olie du bruger pr. drifttime og på de enkelte dage. På dmi.dk kan du se hvordan vind, sol og temperatur har været dag for dag - og du har alletiders værktøj, til finde den rigtige varmepumpe, slangelængde, enkelte rum med for lille radiator, o.s.v.
Jeg gjorde det på den måde, og har sparet ca. 65 %
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|