Så fik vi sendt ansøgning af sted tilskrotditoliefyr.dk spændende
Nå men vi har et hus som jeg skal overtage efter min fader og han ville skifte sit oliefyr ud med et andet nyt oliefyr næ nej sagde jeg så jordvarme og solceller er vi blevet enige om
Så hvad skal man vælge har ikke en brik forstand på det men har læst her på siden
Huset er 200m2 i 2 plan radiatorere og gulvvarme i stueetagen kun radiatorere på første sal
Har fået tilbud på IVT greenline c9 med 400m slange pris 141000 fungere den godt og sikkert i drift da jeg ikke er den store tekniker
Har også fået et tilbud på 140000kr for 6kw solcelleanlæg Danfoss
Kender HT+E9 som en fantastisk god varmepumpe (har den selv). De nye HE C9 kan endnu mere styringsmæssigt og er ikke noget vi til dato har repareret på.
De 400 meter kan synes fint nok, men fordrer at vi ikke snakker sandet jord, ler eller andre ting der øger kravene til slangelængde. Man kan med fordel lure lidt rundt i Jupiter databasen og scanne de omkringliggende boringer lidt. Det kan hjælpe på videnniveauet på hvordan jorden ser ud nedefter.
Til OR har jeg 600 meter i det ondeste klistrede ler. Og det er ikke for meget til en 9'er.
Afstandskravet til boringen er fin. Det man kigger i GEUS er borepprofilen på de omkringliggende boringer. Har du pulversand skal man øge længden noget. Grus knap så meget. Ler midt mellem. Har du moset våd jord, kan du reducere længden osv osv.
Som nævnt har jeg 600 meter i gul lillebælt-ler og det er bestemt ikke for meget. Det afhænger af mange ting. Også hvor hårdt du belaster jorden.