Technica TS 180HP - tilslutning
|
toftlarsen |
Lagt på d. 20-11-2011 22:19
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 16/11/2011 07:43
|
Hej
Har lige erhveret mig et ældre anlæg af ovennævnte type.
Vil gerne finde et eldiagram over den, da det umiddelbart ikke er entydig hvilke klemmer der vælges. Jeg skulle mene at have rimelig el/køl forståelse men kan ikke umiddelbart konkludere om der de 2 enhender skal snakke sammen!
Hvad er prisen R407c - kan se jeg på et tidspunkt har givet omkring 548 kr til fabrikken!
Nogen hjælp at hente? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 20-11-2011 23:35
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
407c er ikke noget du efterfylder. Der skifter du fyldningen komplet. Du aner ikke hvad der er tilbage, hvis du har haft tab.
Iøvrigt må du ikke håndtere den slags, med mindre du er certificeret, og kan kun købe det hvis du kan fremvise et KMO nummer.
En luft/luft på 407c ville jeg iøvrigt ikke ønske mig.
|
|
|
|
toftlarsen |
Lagt på d. 21-11-2011 15:47
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 16/11/2011 07:43
|
Kan godt se at R 134 ligger noget højere i temp., men jeg skal kun holde mit værksted frostfri (8-10 gr. hen over vinteren) så mon ikke det går.
Per |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 21-11-2011 17:11
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvis den ikke er født med 10 graders funktion er det tvivlsomt om du får det til at du. Vi har set kinesere det er lykkedes at bedrage med held og rigtig mange kinesere hvor det ikke er lykkedes. Faktisk har de ikke engang kunnet køre i frost nogen af dem. Det er så bare at prøve at svindle styringen. Det trælse ved projektet er, du risikere at binde penge i projektet og så alligevel ende med noget der ikke duer eller duer ringe. Har den smidt noget fyldning, hedder det komplet ny. Har rørenderne på indedelen stået åbne er anlægget i værste fald kassabelt.
|
|
|
|
toftlarsen |
Lagt på d. 01-12-2011 15:34
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 16/11/2011 07:43
|
Hej, tak for info.
Ender har ikke stået åben - først nu hvor jeg er ved at lodde mig nogle nye rør.
Ja jeg regner også med at den skal evacueres helt og så de 1,6 kg på som angivet.
MEN - jeg mangler stadig lidt el-dokumentation (synes ikke det ser helt logisk ud) - NOGEN HJÆLP? EVT. HVEM SOM FORHANDLEDE DET MÆRKE I SIN TID? |
|
|
|
toftlarsen |
Lagt på d. 01-08-2013 10:55
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 16/11/2011 07:43
|
Hej "hamselv"
Ved du hvem som har forhandlet TECHNICA..... synes ikke jeg får nogle google resultater- æv
Og jo, har lavet aftale med montør om påfyldning, men er nødt til lige at have den op og snurre inden han kommer.. |
|
|