Nå der fik du startet endnu en tråd...
Prøv at læse:
http://rasmusbroennum.files.wordpress.com/2011/04/den_lille_blaa_om_varmepumper.pdf
Og hvis vi skal kommentere din situation er vi nødt til at have en del fakta:
Hustype ?
Alder ?
Isolering ?
Gulvvarme ?
Radiatorer ?
Rum temperatur ?
Varmt vands behoder temperatur ?
Cirkulation på det varme vand ?
Pumpe driftstider (ca) ?
Pumpe varmekurve indstillinger ?
Brine ind temperatur ?
Brine ud temperatur ?
Fremløbs temperatur ?
Returløbs temperatur ?
Er der bufferbeholder ?
Elforbrug (helst kun for varmepumpen ellers kræver det også oplysninger om jeres "normale husstands elforbrug") ?
Så kan det være vi kan hjælpe dig med et lidt mere konkret spørgsmål. Men kort fortalt gælder det om at have så stor en COP som mulig = Bedst udnøttelse. COP er forskellen på tilført energi (el ) og afgiven energi (varme), begge tal kan måles i kw, men det kræver der er installeret målere. Man kan dog også lave beregninger ud fra de tal/temperaturer man kan udlæse på pumpen, hvis man kender pumpens normale ydelser/kurver.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|