Jordvarme Test 2012 Nov
heine
hvad siger i til testen.
er der fejl i den ?

http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=144&productTypeVersionID=318&productCompareList=1072,1073,1074,1075,1077,1078,1079,1080&PageID=13233

mvh heine
 
lars-jacobsen
Dejligt med nogle test der viser hvad ydelsen er under "normale" forhold og ikke bare en "tilfældig" laboratorie måling. Jo jo målinger er vel stadig lavet i laboratorie, men under forhol der mere ligner alm. brug.
Specielt at COP ikke er god når der skal laves høje temp. Her er det dokumenteret.
Hvilke fejl leder du efter, eller mener du der er ?
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
heine
jeg leder ikke efter fejl i den. men hvis testen er 100 % sandheden så stiller den lidt nogen af varmepumperne i lidt dårlig lys. der er jo næsten 20 % forskel i copen.
 
lars-jacobsen
Det er nok svært at finde noget der er 100% sandhed, men jeg tror dette er et godt bud, med nogle realistiske værdier.
Der er også 20% forskel på prisen mellem den billigste og den dyreste. Og så er der faktisk op til 30-37% i forskel på COP.
Men benærk der er ikke en entydig suveræn vinder. Det komme an på forholdene. Og man kan jo vurdere på mange ting. Bedst i test er ikke altid det rigtige valg for alle.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Chr
Hvorfor er COP bedre, når der laves varme til radiator end til gulvvarme ved samme temperatur? Det ser ud til at gælde for alle

Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
 
lars-jacobsen
Hvis du kikker efter er forholdene ikke helt ens, derfor den lille forskel.
Eksempelvis:
Varmebehov ved. 45 gr gulvarme: 9,3 kw > COP 3,1
Varmebehov ved. 45 gr radiatorvarme: 9,2 kw > COP 3,3
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Palantas
Virker linket stadig hos jer andre? Hos mig er testen 'tom' :-(
 
lars-jacobsen
Prøv:

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/

Eller gå ind på hovedsiden og naviger dig frem.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten