HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
VPL 15
sbrj
Har fået skiftet 3-trinstermostat i anlægget, så nu er der konstant indblæsning, men der er ikke den samme power på indblæsningen, som før jeg fik problemer med det for et par år siden. Har en mistanke om, at anlægget afrimer uafbrudt.Er der nogen der ved om det kan være tilfældet og hvad er årsagen til det?
 
olejakobsen
Hej

Hvad er temp i udsugningsluft lige før anlæget?
jakobsen
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,288
Nyeste bruger: luna26
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,138,602 Unikke besøg
XHTML CSS