HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
X15 aflæse drifttid, startvstop etc
hamselv
En af de klogeste X15 personer hedder Palle, er ved Naturvarme Vest.
 
eichmeier
har nu haft slukket for de to første radiatorer og det gav ingen forskel.

men raduator nr. tre blev heller ikke varmere og det nye er først tilslyttet efter den?
 
eichmeier
delta t på varmebæreren er 5,1 til 6 ca
 
hamselv
Så render vandet en anden vej. Hvor render det så hen? Ved hvilket kompressorodrejningstal har du Delta T 5? Har du en gulvvarmemanifold på hvor der ingen shunt er?
 
eichmeier
det kan det ikke, for det er jo en streng med de radiatorer etc. på
 
hamselv
Altså kun een streng, hvorpå der er tre radiatorer, en håndklædetørrer + een gulvvarme shunt. Og kun to af radiatorerne får varme, og du holder en delta T på 5 - 6 grader.
 
eichmeier
korrekt.....der er flere strenge, men kun den streng der er bøvl med, det er så også den længste
 
hamselv
Fordi vandet tager de korteste strenge. Så har du for lidt drøn tilbage til den sidste
 
eichmeier
ok, hvordan regulerer jeg så det?
 
lars-jacobsen
Med Strengventiler (eller forudindstillingen på radiatortermostatrene.)
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
eichmeier
har prøvet at ændre lidt på flowet på de 2 første radiatorer på den streng, så de ikke har fuldt flow igennem, så må vi se om det hjælper.

ellers må jeg lige igang med de andre også, men hvad gør det ved varmeafgivelsen fra radiatoren, det køler vel vandet noget mere, og derfor skal jeg vel have lidt varmere vand igennem ?

Jeg har nu en Delta på varmebærer på 7 , hvilken delta skal jeg gå efter ?
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 9

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,298
Nyeste bruger: Ove
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,346,838 Unikke besøg
XHTML CSS