Indføring af slanger i bygning - hvad anbefales
|
Per Henrik |
Lagt på d. 13-09-2013 20:53
|
Begynder
Antal indlæg: 58
Tilmeldt: 07/09/2013 18:38
|
Nu er jeg tæt på at få installeret jordvarmeanlæg, men
er i tvivl om den bedste og nemmeste metode at føre
jordvarmeslangerne ind i bygningen. Under alle omstændigheder
skal jeg forberede at kunne montere en ekstra jordvarmeslange
uden de store indgreb i bygning mm.
Der er nu gravet ud helt ind til soklen i 1 meters dybde,
men jeg er meget tvivl om jeg skal gå ind i soklen og føre
slangerne op gennem gulvet i fyrrummet. Læs "kæmpearbejde".
Eller om jeg skal føre slangerne op udvendigt og via en 90°
bøjning føre slangerne ind gennem muren ca. 50 cm over terræn.
Og så lave en pæn kasse til at skjule det med udvendigt.
Af trykimprægneret træ, dørkplade eller lign.
Er der for og imod?
På forhånd mange tak for jeres kommentarer. |
|
|
|
mureren |
Lagt på d. 13-09-2013 23:02
|
Begynder
Antal indlæg: 99
Tilmeldt: 14/10/2010 00:10
|
Jeg ville bruge 4 af de her:
http://www.plast-line.dk/produkt-9/90-05/
Og så stramme balderne og lave det "kæmpearbejde" :-)
Solcelleanlæg: 6.840 Wp, 36 x 190 W Ulica paneler samt 2 x Sunny Boy 3300 invertere.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=7205&sid=18367
|
|
|
|
ChristianJS |
Lagt på d. 13-09-2013 23:18
|
Begynder
Antal indlæg: 13
Tilmeldt: 12/09/2013 14:23
|
Jeg står i samme situation, og rørene Mureren henviser til ligger og venter.
Min erfaring er at jeg lige så godt kan lave det korrekt 1. gang, ellers ærgrer jeg mig gul og grøn, mister nattesøvn, og ender som en bitter gammel mand... |
|
|
|
Per Henrik |
Lagt på d. 14-09-2013 11:12
|
Begynder
Antal indlæg: 58
Tilmeldt: 07/09/2013 18:38
|
Mit hjerte siger også, at det mest æstetiske er
slanger ind gennem sokkel og op gennem gulv,
så jeg smøger ærmerne op
Havde bare læst, at det vist ikke er ualmindeligt,
at føre dem ind gennem muren over terræn,
så ville bare høre, hvad meningerne var om den
løsning. |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 14-09-2013 13:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Hvis renden som er gravet udenfor huset er nede i 1 m dybde er du vel også under soklen -eller meget tæt på. Så er det vel ikke det store arbejde at lave et par huller ned i gulvet indvendigt (f.eks. med et pælebor), når først betonnen er brudt op.
Men husk nu at vælge rørene store nok så slangerne også kan være der med armaflex isoleringen.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 14-09-2013 15:07
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Begge metoder anvender vi. Ved opføring udenfor bruger vi også indføringsbøjninger for ikke at knække slangen. ø90 fra plastline er fin. Dertil afslutter vi gerne med Plastlines 1" udv genvind og reduktionsindsats til ø40 Slange. Fører du vandret gennem væggen skal du også have bøsningsrør der. Udvendigt skal du have isoleret og afdækket mod fugle og sollys. Ned i jorden bruger vi ikke armaflex. Armaflexen suger vand som en svamp.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 14-09-2013 18:14
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Er bøjningen ikke lang nok til at nå ud under soklen/op over det ny gulv, kan man forlænge med limrør og limmuffe ø90. Har set anvendt Flex og ø110 PVC flere steder med det give temmelig sjusket udseende indføringer.
|
|
|
|
Per Henrik |
Lagt på d. 14-09-2013 19:45
|
Begynder
Antal indlæg: 58
Tilmeldt: 07/09/2013 18:38
|
Tak lars-jacobsen og hamselv.
Men hvordan går det op, hvis jeg er tæt på underkanten af sokkelen.
Med mindre jeg skal have slangerne op 50 cm eller mere inde i bygningen
så skal jeg vel også betydeligt længere ned med indføringsbøjningerne
end den meter der er nu. Måske 50 cm længere ned for at få slangerne
op tæt på indermuren. Qua den store bøjningsradius?
Eller overser jeg noget? Undskyld, hvis jeg spørger dumt... |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 14-09-2013 19:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Næh, den har du skam fanget godt nok. Så hugger man fundamentet væk og støber igen når bøjningerne er på plads. Eller man tager en diamant skære maskine og skærer skråt ned gennem fundmentet. Det er faktisk en rigtig god løsning på eksist. byggeri.
|
|
|
|
Per Henrik |
Lagt på d. 15-09-2013 11:08
|
Begynder
Antal indlæg: 58
Tilmeldt: 07/09/2013 18:38
|
Tak hamselv,
det er så det jeg gør. Og sørger for to tomme
indføringsbøjninger |
|
|