HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Øv - den ene brinekreds driller under gennemskyldning.
woebbe jordvarme siden 1985
Hmm... Dine betragtninger/erfaringer lyder i mine øre rigtige nok. Jeg har oplevet at man med skumgummiprop og vanværkstryk kan blive ved med at gennemskylle og gennemskylle og der bliver ved med at komme urent vand ud af slangerne, hvad udluftning angår tror jeg også din metode er mere sikker..

Jeg tænker da lidt på om jeg mon kan have noget luft liggende i jordslangerne. Jeg fik efter ca et år med min nye VP f1245 udskiftet 2 defekte brinerør på garantien her oplevede jeg at der i løbet af dagen cirkulerede luft rundt i brinen dvs gennem jordslangerne.
Her burde man jo nok have gennemskyllet hele slangekredsen så der var sikkerhed fr at der ikke var luft tilbage......
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
hamselv
For en del år siden skyllede vi et 28 år gammel anlæg af de store og fik temmelig meget "sukker" ud (der var syndet med galvaniseret rør i et glykolbaseret anlæg). Men mest interessant var at vi fik massivt meget luft ud af anlæggets ene tredjedel af slanger, der lå højest.

Nu ved jeg så ikke hvad andre gør, men jeg ved vi masser af gange har efterskyllet efter andre entreprenører. Og at vi ved de lejligheder kan udskylle store mængder sand, ler og luft. Så tror nu vi har fat i noget af det rigtige. Ved at nogle bruger de pumpeunits Solar m fl. leverer. Men der har vi så meget mere drøn på at vi kan skylle mere ud end de kan (og der er så lidt teknik involveret med metodikken). Selve filtreringen er Hennings fortjeneste og opfindelse. Og der må man sige den gamle har været lavpraktisk intet mindre end genial. Efterskylning efter et par skurkagtige entreprenør hvor der havde været pumpehaverier, viste ihverttilfælde at der stadig var betydelige mængder urenheder i vandet. Rekorden var tre haverier på en uge efter samme firma (der iøvrigt selv synes de var endog meget dygtige). Og Henning brugte fast at medbringe firmaets "service-kar" (en kraftigere udgave af det kendte fylde-kar) og undertegnede har hans egen miniature, lavet med en CPI pumpe, således det kan være i en Corolla Verso. Til ordinær fyldning anvendes en af vores store systemer, bestående af 400 liter kar + enten stor CPI pumpe eller Mejeri pumpe. Det er lidt bøvlet stort, men utroligt effektivt.
 
lars-jacobsen
Jeg undrer mig over hvordan pokker en entreprenør eller anden slangenedlægger, kan få så meget jord, skidt og snavs ind i en lukket slange. For mig bekendt kommer de da rene og tilproppede fra fabrik/lager. jo jo vel er der da lidt produktionssnavs, men vel ikke i de mængder der tales om her. Men de er nok bare mig der er naiv fordi jeg ikke har 27 samlinger i udvendige brønde.
For skidt og snavs kommer jo ind i enderne, og her er mine 4 ender alle godt beskyttet indenfor i teknikrummet.
Man kunne vel også skylle/spule inden slangen kommer i jorden, hvis det er en (brugt) stump eller rest man har fået fat i.

Det er utroligt hvis det forholder som hamselv referer. Ud fra det ja så er der ikke meget at sige til respekten for "professionelt" arbejde falder, hvis det er den slags faglig stolthed der udføres.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
hamselv
Slemt ikke
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.

 
hamselv
Filtret
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.

 
hamselv
Og dette mere reglen end undtagelsen. Oftest gentages det af de samme installatører gang på gang, og det så sammen med forkert placering af snavssamlere, ødelagte isoleringskapper, manglende udluftning osv.
 
hamselv
Her en af vores egne, ved afslut skylning
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.

 
hamselv
Det normale mængde skidt vi fanger
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.

 
hamselv
Altså normalt en mikroskopisk smule partikler, lidt spåner + plastikfnuller. Er det andre vi er ude at skylle efter, hedder det ler, sand og sågar sten.
 
lars-jacobsen
Yep, det er også det jeg mener. Det er utroligt det skal være sådan, med så meget skidt. Min forventning er at det selvfølgeligt ser ud som dine egne. Men trods alt dejligt der er nogen der tager sit arbejde alvorligt Smile Hatten af for det.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
our
Mit skyllevand har indtil videre været helt klart, så der er tilsyneladende ikke jord eller lignende i.
Mangler dog fortsat gennemgang i den ene kreds, så om den gemmer på noget, vil tiden vise når vi får hul i gennem.
Jeg sier skyllevandet i en klud til det grove snavs - og har så et 5my vandfilter og 4-5 nye patroner, til den afsluttende gennemskylning.
En af de vvs'ere der ifølge aftalen skulle have tilsluttet mit anlæg, sagde at han lige ville trække en nylonstrømpe over slangen når de skyllede slangerne igennem, til at tage eventuelle sten.
Jeg foreslog at der burde filtreres lidt finere, men til det forklarede han, at farven var jo lige meget... bare der ikke ligefrem var sten i.
Og han havde endda lige været på et eller andet kursus for at få fornyet en licens, så han fortsat måtte stille jordvarmeanlæg op (hvis jeg forstod ham ret) - det kan muligvis godt have været et producent afholdt kursus ?
Jeg følger naturligvis den vejledning jeg har fået fra kommunen, og trykprøver med rent vand.
Jeg forventer at jeg med trykluft, kan tømme vand nok af slangerne efter trykprøvningen, til at der bliver plads til sprit.
Jeg har trukket en dækventil i en prop, der kan skrues på brinekredsen. Jeg brugte den til først at trykprøve med trykluft, og den fungerede egentlig ret fint. Jeg forventer at den kan gøre gavn igen.
 
skov
Hej
Det "Hamselv" taler om/gør er det man i hydraulik-fagsproget betegner med Flushning.
Det er efter min opfattelse også det eneste rigtigt, herved får man også det snavs med som sidder mere eller mindre fast indvendig i slangen.
Ved skylning er der meget stor risiko for at man ikke engang får alt løseliggende med ud af slangen!

Ved klargøringen af tunnel-boremaskinerne for Storebælt, i sin tid, fandt man rigtig ud af hvad en manglende Flushning betød.

Sagt/spurgt lidt anderledes. Dem som kun skyller deres jordslanger er det også dem som kører uden oliefilter i deres biler?!

mvh
SKOV
 
woebbe jordvarme siden 1985
@our
hvorfor vil du bruge trykluft ved spritfyldning af slangen????
du pumper bare sprit ind i den ene ende og holder den anden ende åben så kommer vandet ud af sig selv.

@ hamselv hvad tager du for at gennemskylle jordvarmeslanger og kommer du på sjælland. ( din metode til gennemskyldning lyder genial)
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
hamselv
our skal lige se at få en vejledning af sted til dig. Det du har gang i duer ikke rigtig.

->Woebbe.....den vender vi lige tilbage til.....Der sker et eller andet inden for et antal dage.
 
woebbe jordvarme siden 1985
@hanselv
det lyder godt jeg ser frem til at høre nærmere......
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
hamselv
->our, hvad forlanger myndighederne egentlig hos jer? Her hvor jeg bor, specificerer de, at trykprøvning og fyldning skal udføres af enten autoriseret køle- eller VVS firma. Der er jo lidt forskellig lovgivning rodet ind i sådan et projekt. Ligeledes sikker håndtering af brandbare væsker, trykdirektivet, osv osv. Ligesom med en masse andre ting, er der ydelser det dårligt kan svare sig at genopfinde, når andre allerede har brugt tid og energi på at dygtiggøre sig i dette. Bevares, hvis man har adgang til alt muligt for ingen penge kan man meget selv. Men skal du ud og investere i ordentlige fyldeanorninger, refraktometer til kontrol. Filtre, kar osv osv, bruger du ret hurtigt flere penge end du giver ud, ved at bestille en fagmand. Ved at have fagmanden på banen, har du pludseligt et gyldigt trykprøvningsdokument. Ikke at det så garanterer mere end noget du selv laver, men du har det juridiske iorden.

Ligeledes tilspørger man fra kommunen til om servicekontrakt indgåes, her hvor jeg bor.. Men der er stor forskel mellem de enkelte kommuner. Delte du kommune med chr, kan jeg så love dig at du kommer på noget arbejde mht færdigmelding. Men det er så en yderlighed, og måske afstedkommet af andre diskussioner.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 4

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,281,400 Unikke besøg
XHTML CSS