DVI Queen VP udkobler
flkr
Hej
Vi har et cirka 5 år gammel jordvarmepumpe fra DVI.
Den er begyndt at udkoble og har følgende fejlmeldinger i fejlhistorikken:
Højtryksafbryder kompressor udkoblet
F1=41
F2 =39
F3 =66
F4 = -99
F5 = 6
F7 = 4
F8 = -99
F9 = -99
F10 = 42
F11 = 41
F12 = 18
D1 = 1
D2 = 0
D3 = 1
D4 = 1
D5 = 0
D6 = 0
D7 = 0
D8 = 0

Har nogen et bud på hvad der er galt?
Pumpen kan startes igen ved at trykke på standbyknappen 2 gange

Mvh. Flemming
 
Kennet77
Hej

Bedste bud herfra, er luft i toppen af akkumuleringstank almindelig forekommende i disse anlæg, der skulle sidde en udluftningsskrue i top af tank eller måske for høj temp i akku tank.
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
flkr
Der er ikke luft i akkumuleringstanken
 
Kennet77
Hej

Det kan også være temp føler i top af tank, der har periodisk udfald, så kører
anlæg op i temp og slår fra på højtryk alarm.
Men din F3 værdi (Top tank) ser jo godtnok ud, så det er jo nok
ikke det.
Jeg har ellers fået skiftet temp føler på mit anlæg den viste
periodisk bare en streg (-) i temp top tank

Din D1 Højtrykpressostat er aktiveret, så er vi ude
i noget hvor jeg ikke kan være med længere, andet end der er for
højt tryk.
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
Kennet77
Hej

Har du fundet ud af hvad fejlen skyldes ???????
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 4

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,331,567 Unikke besøg
XHTML CSS