HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Ikke meget varme på nyt DVI - jordvarmeanlæg
Nielsjohansen
Hvor meget varme skal der være på det vand der løber ind i radiatorer/gulvvarme.

Vi har haft 37 gr og kan kun få 19 gr i rummene. Rørene er kun lune.
Jeg har skruet op til kurve 16, hvilket vel er lidt voldsomt. Her siger indløbet i radiatoren 44 gr.

Hvad skal det være?

Anlægget blev installeret igår, så måske skal vi bare være tålmodigere?

mvh Niels
 
LarsMA

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2388&pid=17788#post_17788]Nielsjohansen skrev:[/url]

Hvor meget varme skal der være på det vand der løber ind i radiatorer/gulvvarme.

Vi har haft 37 gr og kan kun få 19 gr i rummene. Rørene er kun lune.
Jeg har skruet op til kurve 16, hvilket vel er lidt voldsomt. Her siger indløbet i radiatoren 44 gr.

Hvad skal det være?

Anlægget blev installeret igår, så måske skal vi bare være tålmodigere?

mvh Niels

Kunne være der skal skrues op for cirkulationspumpen til varmesystemet.
Hvad står den på?
Ved 37 grader bør radiatorerne være pænt varme.
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 KW, 110 l buffer, Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN
350 m slange, alm jord.
Hus: Oprindeligt 1970 med 158 m2 og 81 m2 kælder. Olieforbrug 2300 liter + ½ palle træbriketter. Total om/tilbygget i 2013/14: 223 m2 +81 m2 kælder. Nye vinduer, 350 mm papiruld på loft, facade og sokkelisoleret med 100 mm Grå EPS. Nilan Comfort CT300 varmegenindvinding.
Forbrug 2015: 5564 kwh
Forbrug 2016: 6040 kwh
Forbrug 2017: 6003 kwh
 
Kennet77
Hej

Nu oplyser du ikke om det er gulvvarme eller radiator.
Den måde jeg har gjort det på, er at åbne alle termostater helt op, i hele huset.
Derefter indstillede jeg varmekurven efter hvilken temp. jeg ønskede i huset.
Det er en fordel at have, en så lav en fremløbs temperatur som muligt.
Det er muligt at justere varmekurven hældning hvis den viser sig ikke at passe til huset.
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
Nielsjohansen
Nu er der kommet lidt mere styr på pumpen efter weekenden. Vi har fin varme i huset, gulvvarmen, der kørte for fulde gardiner, har fået et godt nøk nedad og varmekurven er skruet ned til 12 af 20.
Display siger at pumpen laver 65 gr, 52 gr varmt vand og radiatorvand på 40 ud og 39 hjem, hvilket jeg synes er noget mystiskt.
Installatøren kigger forbi for at justere lidt på parametrene.
DVI combi 12 KW med 550 m slange i et gammelt hus på 240 kvm. Efterisoleret og næsten kun med nyere vinduer. 1. sal bliver ikke brugt til så meget og bliver kun lunet lidt op. Gulvvarme i halvdelen af underetagen, gamle og helt nye radiatorer i resten.
Tidligere brugte vi for 32.000 kr olie og lidt brænde.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,339,331 Unikke besøg
XHTML CSS