HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
F 1245
Amdi
Der er ikke indreguleret efter Lars-jacobsens beregning...
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
 
Optimisten
Ok - men noget tyder på at der skal skrues lidt op for soveværelset alternativt køre cirkulationspumpen et trin op, så flowet bliver højere.
 
Amdi
Så har jeg opdateret min vp. Og jeg har et enkelt spørgsmål. Den kommer i quickguiden med et menupunkt der hedder flowindst. klimasystem 5.114. Her kan man vælge forindst. og så gulvvarme og man kan vælge egen indst. hvor den så står til 7 gr. mellem freml. og returl. temperatur - hvad skal vælges?

Også står der også -15 i DUT gr. feltet - er det også ok?

Sender ny log med gradminut på -230
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
 
pmp
Gulvvarme = 7 gr. forskel, så det er det samme.
Jeg syntes du skal vælge fast hastighed på varmebærerpumpen i første omgang. Altså 90/90 som tidligere.
Når vi er færdige med ændringerne af startpunktet, så kan du skifte over til auto i 5.1.11. Så kan du se hvilken hastighed den vælger i info side 4/10. Hastigheden vil starte højt, og så falde i takt med fremløbstemperaturen stiger. Det vil derfor ændre flowet i løbet af driftstiden, og derfor lidt svært at bruge i test af startpunkt.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
pmp
DUT lader du bare stå på - 15
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
pmp
Sidste log er desværre påvirket af den høje udetemperatur i dag - over 10 gr. Og desuden af stigningen fra 6 gr.
Det er jo godt for økonomien, men ikke godt til test. Dit varmebehov er så lavt, at det ikke giver mening af se på driftstider.
Lad loggen fortsætte, måske kommer der bedre dage - i det mindste nogle med mere konstant temperatur.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Amdi
Ok jeg "logger" videre :-)

Mht pumpehastighed ved varmtvand - den kan godt bare stå til auto og max 100%. Den stod på 70% ved gammel firmware...
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
 
pmp
auto ved varmtvand er ok
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
pmp
Så er den på 30 min. driftstider til varme - og 40 min. når der også er brug for varmtvand. Den nye software giver mange flere tilfælde hvor den tager varmtvand med i samme start.
Med det beskedne varmeforbrug pt er du nede på 6 starter pr. døgn - eller en start hver 4. time.
Spørgsmålet er så om du får temperaturfald på 1. sal mellem driftsperioderne ?
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Amdi
Som udetemp. er lige nu er der fint med varme på 1. sal. Det kniber dog stadig med at få ordentlig temp. i soveværelse på 1.sal, altså den lange kreds. Det kan kun varmes op til ca 20 grader...
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
 
pmp
Så må du i gang med indreguleringen igen

Prøv som jeg skrev tidligere:
"Derefter må vi lige have temperaturen op i det store rum på 1.sal.
Dit varmebehov er ikke helt lineært med slangelængden i de enkelte rum. Derfor kan vi ikke opnå god komfort ved at måle på returtemperaturen. Jeg kan kun anbefale dig at forsøge med yderligere lukning med 1/8 omgang på de 4 korte på 1. sal og de 5 korte i stuen. Den lange i stuen ville jeg lade være helt åben lidt endnu. Bryggers og toilet på stueetagen ønsker du også lidt varmere, men vent med det. Det er små rum der hurtigt kan få for meget flow, og det taget lang tid før varmen slår igennem."
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Amdi
Skal jeg prøve at stille vb pumpehastigheden til auto og se hvad vp mener den skal køre med af hastighed? :-)
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
 
pmp
Jeg ville vente til indreguleringen er på plads
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
Ja vent med at stille varmebærerpumpen på auto indtil alt er indreguleret.

Vedr soveværelset på 1 sal, her kunne man også prøve at åbne helt for kredsen i et par dage for at se om varmepumpens fremløbstemperatur overhovedet er høj nok til at give den ønskede rumtemperatur, husk at lukke døren til soveværelset.Hvis den er høj nok kan man så skrue mere og mere ned for kredsen indtil temperaturen er ok . Dette forudsætter naturligvis at de øvrige kredse er så nogenlunde korrekt indreguleret.

Når slangelængderne beregnes skal man huske at det ikke kun er længderne i de enkelte rum, men st det er den samlede slangelængde fra fordelerrøret rundt i rummet og tilbage til fordelerrøret der giver slangelængden.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
pmp
Jeg mente der allerede var helt åben til soveværelset.
Hvis ikke, skal der naturligvis åbnes mere for den kreds, og ikke lukkes ned for andre - det har du helt ret i Weobbe.
Beklager hvis jeg har misforstået det.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
@pmp
Jeg var og også usikker på OM der var åbnet helt til kredsen i soveværelset.
Det er iøvrigt meget interesant at følge jeres trådSmile

Jeg har været igennem det samme med indregulering af 2 plans hus med henholdsvis tung gulvvarme i beton i stueplan og gulvvarme lagt i varmefordelingsplader under trægulv på 1 sal, det er faktisk ikke helt let at indregulere idet varmeafgivelsen fra gulvvarmeslangerne op igennem trægulvet på 1 sal er væsentlig ringere end i stue plan og derfor kræves der ofte noget højere fremløbstemperatur for at opnå samme rumtemperatur på 1 sal som i stueplan.

Hvis man lukker dørene til værelserne på 1 sal vil det ofte være svært at opnå feks 23 grader med en fremløbstemperatur på 28 hvilket jo en stor del af året er rigelig til gulvvarme i beton. Alt afhængig af udetemperaturen naturligvis.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
Amdi
Der er helt åben i kredsen der går til stuen og op til soveværelset på 1 sal
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
 
Amdi
Jeg kom til at tænke på om den stadigvæk skal stå på 90% vb hastighed ved økonomi?
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
 
woebbe jordvarme siden 1985
super at der skruet helt op i soveværelset, jeg vil ikke blande mig i indreguleringen for det gør pmp særdeles udmærket. :-)

Hvis det efter endt indregulering ikke er muligt at få varme nok i feks soveværelset er mit bud at det er pga for lav fremløbstemperatur. Den nemmeste måde at checke det på er som sagt at lukke alle døre til værelser på 1 sal så de ikke får varm luft fra underetagen, så er det let at se om den ønskede rumtemperatur kan holdes i rummene på 1 sal. men vent til vi får koldt vejr, det er rigtig svært at konstatere noget med det sommerlige vintervejr vi har i øjeblikket.

En løsning kan så være at hæve fremløbstemperaturen/varmekurven lidt og så lade alle døre på 1 sal være åbne således at 1 sal bliver opvarmet gennem gulvet og via den varme luft der naturligt vil strømme op til 1 salen pga den termiske opdrift. resultatet er lidt højere rumtemperastur i stueplan i forhold til 1 sal.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
Optimisten
Den lange 16 mm kreds på første sal kræver sit for at kunne leve op til de andre kredse. En 16 mm kreds på 100 meter har ikke alene en stor modstand i forhold til en 20 mm slange - den indeholder også kun den halve mængde vand i forhold til 20 mm slangen. Uanset hvor godt du får kredsene balanceret, vil enten 16 mm kredsen, eller den balancerede totalløsning kræve et højere pumpetryk på cirkulationspumpen set i forhold til en løsning med kun 20mm slanger.

Hvordan er din cirkulationspumpe indstillet nu?

Hvis du har mulighed for det kunne du prøve at stille den på max - dvs tre streger på de fleste pumper og se hvad der sker med den lange kreds på første sal.

Der er ikke noget at tabe, da et større flow i dine kredse giver mulighed for en bedre optimering af din VP.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,322,379 Unikke besøg
XHTML CSS