HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
erfaring med dræn og jordvarmeslange
Skawbo
God jul der ude.
Har læst om et forsøg med regnvands dræn slange, oven på jordvarme slange.
Og vil høre om der er nogen der har lavet det og draget nogen erfaringer med det.
Det kunne måske løse mit problem, med for lidt slange (350 meter) og derfor tvunget til kortere køretid på pumpen.
Kan selv lave sådan et system og er uddannet inden for området.
Tror det er nemmer at lavet et dræn oven på de eksisterende 350m slange, end at grave 350m mere ned, hvor nogen af dem vil komme i skygge fra træer og hæk + der skal montør på til samlebrønd og brine påfyldning.

LINK til rapporten.
https://www.regnvandstanken.dk/31/faskine-jordvarme-rapport
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Skawbo
Hej.
Er tæt på at slå i gang med drænslange projektet, efter samtale med service manden, da han sagde at, der er en tommelfingerregel om, at hvis brine fremløbs temperaturen er under 0 grader ved start marts måned, har man for lidt slange i jorden.
Og det har min været siden januar, derfor tanker om dræn, for at hæve temperaturen.
Men nu mit spørgsmål.
Er det som i indenfor, hvor man siger at, sænke temperaturen en grad, spare ca 6% I strøm, om det giver det samme at hæve temperaturen i brinen.
Hvis ikke, er det store arbejde og udgifter, ikke døren værd
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
skov
Hej
Om du sænker fremløbstemperaturen eller hæver Brine temperaturen, går, alt andet lige, ud på et.
Det er delta temperaturen, forskellen mellem Brine- og fremløbstemperaturen der "koster" KWh.
Større delta temperatur = større KWh forbrug, alt andet lige.

Hvor har du de 6% besparelse fra?

Tidligere, her på forummet, har der været fremført godt det halve.
Så vidt huskes ca. 2,5%/delta°.
 
tagestavsdal

skov skrev:

Hej
Om du sænker fremløbstemperaturen eller hæver Brine temperaturen, går, alt andet lige, ud på et.
Det er delta temperaturen, forskellen mellem Brine- og fremløbstemperaturen der "koster" KWh.
Større delta temperatur = større KWh forbrug, alt andet lige.

Hvor har du de 6% besparelse fra?

Tidligere, her på forummet, har der været fremført godt det halve.
Så vidt huskes ca. 2,5%/delta°.


Forklaringen kan vel være følgende.
er din brine temperatur ca 8 grader og du vil hæve til ca 30 grader er forskellen ca 22 grader,
Hvis du hæver brine med en grad, så er forskellein kun 21 grader og en grad i forhold til 21 eller 22 er jo omkring 5%

Hvis du vil hæve til ca 40 grader, så er forskellen mellem brine og fremlø jo omkring 40 grader,
Ændres dette spænd med ca 1 grad, ja så øges/sænkes energiforbrug med ca 2,5%.

Om det er helt så simpelt, at man bare kan bruge ændring i temperatur spænd på denne måde, tja det ved jeg ikke om det gælder varmepumper,

Tankegangen gælder jo for temperatur tabet fra vores huse.
Når man bruger tommelfingerreglen
"sænk temperaturen en grad, og spar 5%,"
Ja relevant når forskel mellem ude og inde er 20grader

omkring varmepumpen.
Når der laves varmt vand har VP hævet temp til ca 50grader, så her her betyder en hævet brinetemperatur, noget andet
end hvis varmepunpen hæver temperaturen til ca 30grader i et godt isoleret hus

Tja ovenstående er sikkert noget lommefilisofi.

Men tilbage til det oprindelige spørgsmål, så afhænger rentabiliteten af udgiften til at lægge drænslanger over jordvarmeslangerne, jo af udgiften til dette arbejde.

Hilsen Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme

Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,288
Nyeste bruger: luna26
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,140,641 Unikke besøg
XHTML CSS