HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Erfaringer med IVT X 15 varmepumpe?
eichmeier
har også en x15 og er meget glad for den..har kørt siden slut november i et hus på 270 kvm. med 30 kvm gulvvarme og resten radiatorer, isolering som i et hus fra 1988.
Har ike indeføler monteret endnu.
Har brugt 2375 kwh..........det er lidt meget i forhold til jer andre, hvad mon er er galt. ????

har en 30 liters varmtvandsbeholder fra IVT, da den er forberedt til vi en dag kan sætte solvarme til

/eichmeier
Redigeret af eichmeier d. 19-02-2008 23:55
 
PeterKunz
Her er nogle fakta om mit hus og mit system:

Hus fra 1880 renoveret mellem 1995 og 1998.
Isolering på loft 250 mm. Dog kun 100 på 50 af m2.
5-7 cm hulmur er isoleret.
Gulve isoleret med 100 mm leca.
6 m2 gulvvarme på toilet.
Gamle vinduer med forsatsruder.

Overetage på 45 m2, skråvægge 200 mm isolering.

Udgifter til varme
Solvarme installeret 1995.
Vi havde tidligere et årsforbrug på ca 17 rm brænde og 2000 liter olie til en pris af ca 22000 kroner. (Jeg hentede selv mit brænde i skoven).

Jordvarme installeret 6. april 2007.
Forbrug fra 6. april til 19. februar 2008 inklusive cirkulationspumper med mere: 4690 kw. Altså foreløbig langt billigere end vores tidligere system. Når jeg tager højde for graddage, har vi sparet 7500 kroner indtil nu.Grin.
Jeg havde faktisk troet det ville blive dyrere end vores tidligere system, så vi er overmåde glade.

Jeg er også særdeles tilfreds med x15. Den har alle de funktioner, jeg gerne ville have, og det er virkelig kram at se på, når man kigger ind i den.

Installationen med nedtagning af oliefyr, opsætning af x15 og varmtvandsbeholder, vvs-arbejde, sammenkobling af sol og vp, nedlægning af slange og anlægning af ny græsplæne, altså alle udgifter overhovedet, har været 113000 kroner.

Jeg har desuden sat 5 ekstra radiatorer op for at kunne holde en lav fremløbstemperatur.

Ulemper
For at få rigtig glæde af en varmepumpe synes jeg, man skal få lavet en god balance på radiator / gulvvarmesiden.

Andre varmesystemer ændrer på mængden af vand, der strømmer gennem varmesystemet, altså flowregulering.

En varmepumpe ændrer temperaturen på vandet og har bedst af konstant fuldt flow altid. Derfor skal radiatorerne helst være dimensioneret sådan, at når alle står fuldt åbne, så er der perfekt temperatur i alle rum. Så det kan være nødvendigt at opdatere nogle ting ved sine radiatorer, hvis man vil have vp til at køre med bedste ydelse.

Sammenkobling sol/varmepumpe
Jeg har koblet sol og vp sammen på min egen måde. Der er mange måder at gøre det på. Egentlig kan det vist ikke rigtig betale sig at investere i solvvarme sammen med en varmepumpe, da de begge udnytter solens varme, så det er lidt dobbeltkonfekt.

Vi havde solvarme i forvejen, og jeg er rigtig glad for sammenkoblingen. Den varme, der leveres til systemet, leveres jo, og det solen laver spares på vp, så det vil tjene sig hjem, det er bare en større investering også at installere solvarme.

Note
X15 er en kraftig pumpe, det er en god ide, at sørge for at have nok slange. 800 til 900 meter er efter min mening ikke for meget.
Vi er utroligt glade for vores jordvarmeanlæg og har ikke fortrudt det et sekund.
Redigeret af PeterKunz d. 20-02-2008 00:37
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
Ullum
hej

Er der solvame tilslutning anorning på X15.
Jeg har også solvarme og vil ikke af det, det er jo "gratis" varmt vand.
eller er X15 uden beholder og en der bare levere varme til solbeholder ligesom oliefyret..
De 113000 syntes jeg lyde meget billgt de tilbud jeg har fået lyder på 100000 bar efor installation så skal jeg selv grave.

Pfft
 
PeterKunz
Der er ikke en decideret solvarmetilslutning på X15, og der er ikke integreret vvb.

Jeg har købt en ivt-varmtvandsbeholder. Så jeg har nu en varmtvandsbeholder til solvarmen på 250 liter og en 200 liters til vp. De to beholdere er sat i serie, så det kolde vand først passerer gennem solbeholderen og derfra videre til ivt-beholderen. Solen forvarmer altså vandet.

Overskud fra solvarmebeholderen lukkes automatisk over i radiatorvandet.

Jeg har selv sat mit anlæg op, så du skal lægge nogle håndværkertimer oveni.Smile
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 5

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,298
Nyeste bruger: Ove
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,346,361 Unikke besøg
XHTML CSS