jordvarme i parceludstykning
Maja
Vi er i gang med at bygge nyt hus i en parceludstykning.
Vores grund er 840 kvm. og vores nye hus bliver ca. 160 kvm.
Min venindes far er energikonsulent og har haft følgende bekymringer med at vælge jordvarmeanlæg.
- anlæggene er ikke lavet til det danske klima, så i koldt vejr risikerer du at køre på el.
- ved læk i anlægget er det næsten umuligt at finde fejlen og rette den.
- Hvis andre huse rundt om en også har jordvarme, så kan det give problemer med at kunne udvinde nok varme!!

Er dette rigtigt?? Frown

Hilsen Maja
 
Annette G
Hej Maja.
-Anlæggene man startede ud med for ca 30 år siden var ikke lavet til det danske klima. Men man har lært meget med årene, heldigvis.
I sverige er jordvarme jo vældig populært og der er vist flere frostdage end her i dk.
Jeg læste et sted, at elpatronen først må træde til ved temperaturer på minus 15 grader. Så det er vist ikke ret mange dage om året her i dk Cool
-En læk skulle være rimelig nem at finde med noget "specielt udstyr" hvorefter man selvfølgelig graver ned og lapper slangen.
-Der er jo nogle afstandskrav som bør overholdes for at man opnår fuld effekt. Min. 1,2 m imellem slangerne.

Hilsen Annette Wink
 
poul_s
Hej
Jeg kan godt forstå din vennindes fars bekymring!

Han har ikke ret i at varme pumper ikke er designet til dansk vejr, derimos burte hans bekymring ligge omkring arealet, i har en grund på 840m2 bygger på 160m2 det giver et max areal til slanger på 580m2 og derved ikke muligt at lægge mere end 400mtr slange ned.

Det er nok for lidr eller lige til øllet.

Der findes en anden måde men det må du vente ca 1 mdr med at få at vide. " sorry "

For lige at komentere Maja, så er det rigtig at der blever instaleret mange varme pumper i sverige ( 39000 jord varmepumper i 2004 ) men de fleste bruger thermisk jordvarme, dvs, at man borer 120 - 150mtr ned i jorden og tager varmen op derfra eller man bruger varme fra søerne.

MVH Poul
 
Maja
Hejsa,
Tusind tak for feed back på vores overvejelser Wink
Ja, det med størrelsen af grunden, har vi også overvejet, om det er stort nok.
 
kla
Jeres nye hus har en topeffekt på ca 4 kW. man kan hente ca 25 W pr meter slange X 1,5 så har du den nødvendige slangelængde ialt 240 - 250 meter herefter dimensioneres varmepumpen til slangen, dette giver en effekt på 6 kW.

Hvis du bor hvor der er bakkegrus/let jord beregner man 20 W pr m. i alt 300 meter slange.

Jer forstår ikke helt problematikken når du bygger et nyt hus, hvis du stadig har problemer med pladsen findes Compact kollektorer hvor man kan nøjedes med at grave 22,5 meter i længden til gengæld graver man dem 3 meter ned i jorden og indbygger ventilation i huset som genlader jorden med energi. se www. IVT.se

kla
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 8

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,362,774 Unikke besøg
XHTML CSS