HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Hvad er din brine ind temperatur? Medio oktober.
TP
Brine ind 3,2 gr. brine ud 2,8 gr. Bemærk jeg har varmeveksler på brinen msåledes at denne varmes op af ventilationsluften. Brinetemp efter varmeveksler 5,2 gr.
IVT 495 twin med 7 stk kompakt kollektorer.
165m2 velisoleret villa fra 1987 i 1½ plan. Stueplan: Gulvvarme i træbjælkelag. 1. sal: radiatorer
 
axell
Hej TP,
det skal jeg lige have forklaret. Du varmer brinen op med ventilationsluften. Dvs. du har en form for genvex anlæg hvor du så har brinen til at passere..? eller...
Du har meget lille afkøling af din brine - jeg har typisk 3-4gr.
Hvad er "normalt".?
Danfoss DHP-H8, 500m slange Ø32mm, gulvvarme fra Climadesign, 300m2 hus + kælder
 
TP
Hej axel

Ja man kan godt kalde IVT's 495 twin for en kombineret ventilations og jordvarmepumpe. Vi har ventilationssug på alle rum. Denne opvarmede luft kører gennem en varmeveksler, hvor brine ind kører på den anden side. Brinen bliver så i tilfældet ved sidste måling varmet op fra 3,2 gr. til 5,2 gr. inden den går til varmepumpen. Da brine ud er 2,8 gr. har jeg en delta T over varmepumpen på 2,4 gr. Den kunne godt ligge lidt højere som du skriver, men cirkulationspumpen kører på laveste hastighed så der er s
desværre ikke noget at komme efter. IVT's 495 twin kan ses her: http://dk.ivt.se/products.asp?lngID=466&lngLangID=1
IVT 495 twin med 7 stk kompakt kollektorer.
165m2 velisoleret villa fra 1987 i 1½ plan. Stueplan: Gulvvarme i træbjælkelag. 1. sal: radiatorer
 
eichmeier
min brine ind er kun 1.9 og -0.2 ud, hvorfor bliver min brine ikke afkølet mere, og er det fordi vores slanger lige er pløjet ned for 3 uger siden min brine allerede er så lav ?

Har en X15

/kenneth
 
PeterKunz
Hej eichmeier

Jeg har faktisk samme problem. Min brine afkøles også nogle gange kun med omkring 1,8 til 2,2 ved 20 hz.
Jeg er ved at undersøge problemet, og vender tilbage, når jeg har fundet ud af noget.

Har du stillet på din g3 pumpe (koldbærer-pumpen)? Eller er den stillet med fabriksindstillingen?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
eichmeier
den står med fabriksindstilling.

Men hvad er din brine lige nu.

jeg syntes min er meget lav, kan det skyldes at mine slanger lige er pløjet ned, og jorden ikke er ordentlig pakket om dem
 
PeterKunz
Min brine ind er 3,7 for øjeblikket.
Jeg har på fornemmelsen, at der er fejl på følerne..
Er ved at finde ud af det.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
PeterKunz
Nu har jeg testet mine kb-følere.
Det viser sig, at der var en fejlmåling på 1,6.
Når jeg retter den, så er mit kb-delta perfekt.Smile
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
axell
Hej Peter,
når du nu har fundet fejl på dine følere - hvad måler du så ind/ud..?
Jeg har som nævnt +2gr ind og -2gr ud. Jeg kunne sætte pumpehastighed op eller ned...?
Link til svenske logninger er rigtig god - tak (Thermia/Danfoss ejere er ikke så aktive med dette - få deltagere).
Danfoss DHP-H8, 500m slange Ø32mm, gulvvarme fra Climadesign, 300m2 hus + kælder
 
PeterKunz
Hej Axell

Jeg har brine ind 3,8 og ud 0,4 her til morgen.

Jeg ved ikke om du bør ændre på dit brine-delta, men hvis du gerne vil det, skal du sætte hastigheden ned for at få højere delta (større forskel på ind og ud) og op, hvis du vil have lavere delta.
Redigeret af PeterKunz d. 19-12-2007 10:54
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
eichmeier
Peter> har du en ide til hvorfor min brine ind er så lav ??, og er min forskel for lav ?? har en snit på de 22 dage det har kørt på 2.5 men hvorfor er min så lav ???

Din er 2 grader højere og det er jo MEGET. (vedgodt jeg kun har 600m slange, men bliver det bedre, når jorden den pakker sig igen )

eichmeier
 
PeterKunz
Som sagt, kan der være fejl på din føler.
Du kan finde ud af det på følgende måde:

Gå ind i installatør/service - opstart - udgange - håndkøring.
Stil håndkøring på 30 minutter.
Kør G3 på 100 %.

Mens den kører går du ind i installatør/service - temperaturer, hvor du kan se temperaturen på T10 og T11. Efter en 15 til 20 minutters kørsel, skulle der gerne være samme temperatur på T10 og T11. Er der forskel, er der en føler, der viser forkert.

Derudover kan du under håndkøring af G3 prøvekøre de enkelte brinekredse. Lad os sige, du har to kredse. Der skulle gerne være nogenlunde samme tryk på dit manometer ved begge kredse, og brine ind og ud skulle også gerne være nogenlunde det samme.
Er der meget stor forskel på de to kredse, trækker du ikke lige meget på begge.

Hvis du, som jeg, har en fejl på 1,6, kunne din brine ind jo tænkes at være 3,5 i stedet for 1,9.

Du justerer på brinedeltaet ved at justere hastigheden på G3 inde i installatør/service - opstart - G3. Det er bedst at vente, til vi har godt med frost og pumpen kører oppe i hastighed i længere tid. Og lav små ændringer af gangen.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
eichmeier
ok, jeg har kun 1 manometer på min brinekreds ???
 
PeterKunz
Ja, men den sidder på det hovedrør, der samler kredsene. Så når du lukker for en kreds kan du stadig læse trykket på den.

Har du en samlebrønd i haven? For så er det dér hanerne sidder, så du kan lukke for en kreds af gangen.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
axell
For stort set at følge tråden i det oprindelige emne - brinetemp.
Som jeg kan se det, må det være en fordel at have god afkøling af brinen. dvs. 3-5gr. Korrekt?
Det næste er varmekurven som er med til at bestemme hvor effektivt anlægget kører (COP som jeg ikke kan beregne).
Jeg kører på varmekurve 30, og har justeret +5 og 0gr. kurven 1gr. ned. Fin varme i huset.
Kan jeg få melding på hvad andre typisk kører med af varmekurve, tak.
Danfoss DHP-H8, 500m slange Ø32mm, gulvvarme fra Climadesign, 300m2 hus + kælder
 
eichmeier
Peter> det sidder så jeg ikke lige kan se det, har ingen samlebrønd i haven, de er samlet bagved eller lige oppe over bagved maskinen...........

/eichmeier
 
PeterKunz

Citer

axell skrev:
For stort set at følge tråden i det oprindelige emne - brinetemp.
Som jeg kan se det, må det være en fordel at have god afkøling af brinen. dvs. 3-5gr. Korrekt?

Ja.

Citer

Det næste er varmekurven som er med til at bestemme hvor effektivt anlægget kører (COP som jeg ikke kan beregne).
Jeg kører på varmekurve 30, og har justeret +5 og 0gr. kurven 1gr. ned. Fin varme i huset.
Kan jeg få melding på hvad andre typisk kører med af varmekurve, tak.

Min pumpe (x15) stilles efter endepunkter. Jeg har en varmekurve der går sådan her:
20 grader ude = 22 fremløb
-35 grader ude = 60 fremløb
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
ojacobsen
Så nåede jeg det store 0..... efter en kørsel på lidt over en time.
Min FLM hæver ikke temperaturen overhovedet, men jeg har også skruet en del ned for ventilatoren. Det går nok altsammen...
Men 0 er 0, og lidt irreterende at nå dertil allerede.
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
 
TP
Hej ojacobsen

Lige for at træde lidt i det så har jeg en brine ind på 2,13, men min ventilation kører også som sædvane. Efter varmeveksleren ligger brinen på 4,13. (Brine ud 1,81) Dette er efter 1½ times kørsel. Det kan være du skal skrue lidt op for ventilationen.

God jul til jer alle.Cool
IVT 495 twin med 7 stk kompakt kollektorer.
165m2 velisoleret villa fra 1987 i 1½ plan. Stueplan: Gulvvarme i træbjælkelag. 1. sal: radiatorer
 
Triplus
Lige nu ligger min brine ind på 3,8 grader og ud ligger på 0,8.

De sidste 24 timer:

Brine ind: minimum 2,8 gennemsnit 4,4

Brine ud: minimum -0,2 gennemsnit 2,1

Gennemsnitstallene er nok præget af temperaturstigningen der kommer når pumpen ikke kører.

Det er vist ret tilfredsstillende temperaturer når jeg ser jer andres tal.

Det er ret interessant at have fået datalogning på, og jeg regner med at bruge dagene mellem jul og nytår på at blive lidt klogere på grafer mv.

God jul.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,275,339 Unikke besøg
XHTML CSS