HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
ekspansion på tryksiden?
PeterKunz
Jeg har opdaget at min ekspansionsbeholder sidder på tryksiden af cirkulationspumpen.

Den bør jo egentlig sidde på sugesiden.

Er der nogen, der kan sige, hvilken risiko, der er ved, at den sidder på tryksiden?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
airman
Hvis det er på brinekredsen, er det noget uhensigtsmæssigt, da den også fungerer som luftopsamler. Dette kan ved nyinstallerede og relativt nyinstallerede anlæg give bøvl og risiko for fejl pga pumpesvigt og udfald lavtryk hvis der kommer en luftlomme i veksler eller pumpe. Men dit anlæg har kørt i nogen tid, så mon ikke det går.
 
PeterKunz
Hej airman.

Det er på varmesiden, og det er mit indtryk, at det blot betyder, jeg skal have lidt mere fortryk?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
airman
Så ville jeg ikke være så bekymret!
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 1
Admin

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,315,271 Unikke besøg
XHTML CSS