Jeg skal snart bygge hus. Det bliver 200 kvm i 2 plan. Lavenergi klasse 2. Hele stueetagen er med gulvvarme, 1. sal er med radiator, på nær badværelse.
Jeg overvejer et Nilan VP 18 compact med 5 Kw jordvarme til centralvarmen og VP 18 luft/vand pumpen til brugsvand.
Er der nogen der har erfaringer med VP 18 Compact?
VP 18 yder 2 Kw på indblæsingsluften fra ventilation, jeg håber at regulerede de sidste grader med de 2 Kw, (gulvvarmen står til 19 gr og indblæsningen til 21 gr) er det klogt?
Jeg vil gerne have trådløse rumfølere og danfoss puls/pause termostater på gulvvarmen, men er kommet i tvivl om det er der rigtige løsning? Hvilke termostat kan bruges ved rediator?
Vær obs på at luftbåret varmetilførsel normalt er mærkbart, når det er on/off. Ellers udmærker VP18 sig ved at være en særdeles solid konstruktion. Men den er ved at være noget gammel (starten af firserne).
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.