Jeg har opsat Bosh EHP 8 med CC160 for nogen tid siden. Her i kulden har vi ikke fået varme nok - og den automatiske afrimning holdt op med at virke. Min reperatør konstaterede i dag, at de 2 cirkulationspumper begge løber den forkerte vej! Begge pumper er 230 volt, så det virker helt mærkværdigt.
Er der nogen der har prøvet noget lignende - eller har et bud på en forklaring eller løsning?
Det lyder totalt usansynligt. Mon ikke nærmere han har samlet forkert. En 230V pumpe kører ikke den gale vej. Jeg har aldrig nogensinde hørt om noget sådant. Prøv at tage kontakt til Bosch og få fat i en servicemontør der ved noget.
PS Muligvis skal firevejsventilen motioneres lidt (hvis den melder fejl på denne).
En centrifugalpumpe yder det nærmeste intet, hvis den rende den gale vej. Lidt afhængig af pumpehjulets geometri måske lidt. Under alle omstændigheder ville der tidligere være indtruffet en stribe alarmer, og problemer.