Lidt for sjov kl.1 hus
Admin
Hejsa

Hvad kan der eventuelt ske hvis man bygger et nyt hus, og selvfølgelig får lavet en energiramme beregning.
Energiramme beregningen viser, at det er et klasse 1 hus.
Det er her værd og bemærke at energiramme beregningen laves ved + 20 grader inde og - 12 grader ude.

Sker der noget for mig, når jeg vil have 23 grader inde i huset ?

Tror i det er sandsynligt, at mit hus ikke længere er et klasse 1. hus ? Angry

Klik evt på billede.
Admin tilknyttede følgende billede:billede:
sat_til_20_grader.jpg

Redigeret af Admin d. 09-01-2010 12:10
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Admin
Hejsa

Her er så beregningen på et kl.1 hus, se energiramme nederst i højere hjørne

OBS: dette er ved 20 grader inde.

Nødvendigt og klikke på billede, og vælg forstør, bare klik på billede igen så forstører den selv automatisk.
Admin tilknyttede følgende billede:billede:
kl1_hus_20_grader.jpg

Redigeret af Admin d. 09-01-2010 12:07
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
hamselv
Admin, hvad sker der hvis 23 grader indtastes? Umiddelbart burde varmetab ved DUT jo stige med ca 10% og der vil ske noget væsentlig med årsforbrug.

Så læner man sig lige op og ned af beregningen er jeg ræd for man kan komme i klemme.

Vi ser masser af tilfælde hvor beregningerne åbenbart hænger dårligt sammen. Og i det vi aldrig har vrøvl med kunder der har et kendt før-forbrug, giver det anledning til mistanke om at de udførte energiberegninger hænger dårligt sammen og er regulært farlige at anvende som varmepumpesælger. Det er kun i nye huse, vi sommetider efterviser ydelser. I gamle huse, får folk altid minimum den besparelse de havde forventet - sådan +/- lidt.
 
Admin
Hej Hamselv

Ja du har ret, lad os prve med det nævente hus

Nu sætter vi det til 23 grader

Klik på billede
Admin tilknyttede følgende billede:billede:
sat_til_23_grader.jpg

Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Admin
Hejsa

Her er huset så sat til 23 grader inde i energiberegningen.
Som det ses i højerer nederste hjørne er huset ikke længere et kl,. 1 hus
Admin tilknyttede følgende billede:billede:
ved_23_grader_ikke_kl1_hus.jpg

Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Admin
Hejsa

Huset er med solfanger, ser man i dette hus udelukkende på varme fra 20 til 23 grader stiger forbrug væsentligt.

Alt dette kun for at ilusterer, at der sker meget ved en meget lille forhøjelse af temperatur inde.


Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
hamselv
Det understreger bare klapningen af en af mine kæpheste. Lige så farligt der er at dimensionere for stor, mindst lige så farligt er det at tro på de der energiberegnere. Hvem kører med 20 grader i et nyt hus. Folk vil sgu ikke have 70'er temperaturer i et nyt hus. De bygger lavenergi, for det skal være billigt og nyt fordi de ikke gider fryse mere. Vi får så tæskene, fordi beregningerne er lavet ved 20 grader og de har faktuelt 23. Så kan vi rende og måle effektfaktorer osv.
 
Admin
Hejsa

Bare for lige en for sjov ting, jeg fandt på
men der sker noget ved og hæve temperaturen Angry
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
hamselv
Selvfølgelig Admin, og noget mere en de fleste tror. Luxus er dyrt. Sidder selv uden for meget tøj på, fordi jeg holder af varme. Gider ikke fryse og gå med kolde tæer. Men betragtningen med at en hævning på tre grader betyder klasse II istedet for klasse I er jo tankevækkende.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten