Splittergal brine temp. ??
|
masteraugust |
Lagt på d. 08-01-2011 12:56
|
Begynder
Antal indlæg: 46
Tilmeldt: 02/07/2006 16:08
|
Hvad sker der lige hos mig?
Aflæste brine ind og ud her til morgen
GT10 ind 13,0 +grader !
GT11 ud 4,7 + grader !
Nogen der har en logisk forklaring, for det kan da ikke være sandt.
Min udetemp. er lige nu 5,1
Min jord er meget meget våd mosejord.
Mvh.Jan |
|
|
|
masteraugust |
Lagt på d. 08-01-2011 13:00
|
Begynder
Antal indlæg: 46
Tilmeldt: 02/07/2006 16:08
|
Nu gik pumpen igang og brine temp blev straks noget mere normal.
Ind:1,0
Ud:-1,7
Er det normalt at temp. opfører sig sådan ?
Jan |
|
|
|
F1240 |
Lagt på d. 08-01-2011 13:44
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 28/12/2010 19:01
|
Ja. Det gør min også.
Det er også ret logisk. Når brinepumpen ikke kører, står vædsken jo stille - også omkring ind/ud målerne. Så varmer rummet varmepumpen står i jo rørene op omkring følerne.
Uden at være ekspert på nogenmåde, syntes jeg din brinetemperatur lyder fin i forhold til hvad andre rapporterer. Din mosejord er nok god til at lede varme til dine slanger.
|
|
|
|
masteraugust |
Lagt på d. 08-01-2011 13:57
|
Begynder
Antal indlæg: 46
Tilmeldt: 02/07/2006 16:08
|
Selvfølgelig, det er da logisk.
Tak for input.
IVT HT+ C11m/300l buffer,266m2 hus+81m2 værksted.Temp i hus 22-23 grader-i værksted 5-6 grader.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-01-2011 19:17
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Du er bestemt ikke den første der er hoppet i den fælde!
Det er lidt lig da jeg på et kursus i Tranås, vedkendte mig at jeg havde frosset en veksler, da jeg havde glemt at åbne kuglehaner! Den kendte alle de andre også!
|
|
|
|
kimfrederiksen |
Lagt på d. 08-01-2011 19:27
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 04/05/2009 18:20
|
Ja....jeg luret også lige lidt første gang jeg så det............gik og grublet over det....mærkeligt........og så var den der .......egenligt meget nemt...men ikke lige når man ser brine tallene......
mvh kim
145m2 hus med gulvvarme, heraf 40m2 på 1sal med radiator. jordvarme anlæg Vølund 1245 8 kw med 40l buffer og 400m slange i delvis sandjord.+8m2 energifanger fra Solarventi.
|
|
|