HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Advarsel til alle der har en fighter f1245....
woebbe jordvarme siden 1985
I forbindelse med utæthed på 2 brinerør i min fighter 1245 fik min installatør oplyst fra vølund at der på en del af de første anlæg er svage lodninger som kan blive utætte.

de svage lodninger sidder bag på varmepumpen der hvor flexrør i rustfristål (brine fremløb og brine retur) kommer ud, kort efter bøjningen er flexrørene loddet på kobberrør som under den sorte skumisolering løber op langs bagsiden af varme pumpen, det er lodningen flexrør og kobberrør der på nogle af de første modeller er svage og som kan blive utætte.

mit anlæg har helt mistet trykket, bryggerset lugter som et hjemmebrænderi af sprit p.g.a brine væske der er løbet ud på gulvet.

Vølund har reageret hurtigt og lovet at komme i morgen og ordne det, de vil udskifte begge de omtalte rør.

mit anlæg er 1,5 år gl, godt jeg opdagede det i tide.

et godt sted at checke kan være inde i modulet, oven på modulet eller bedst forsigtigt at skære en lille revne i skumisoleringen på brinerørene forneden hvor de kommer ud på bagsiden og så mærke om der er brinevæske., lodningen sidderr ca 20 cn oppebag på varmepumpen.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
woebbe jordvarme siden 1985
Nå så kom service manden fra vølund i dag, han udskiftede begge de defekte brine rør, en lidt svær opgave men ved fælles hjælp lykkedes det.
servicemanden fyldte brine på,rensede diverse filtre og udluftede jordslangerne både på varmepumpen og i min samlebrønd ude i haven.
det var en meget kompetent mand der vidste hvad han havde med at gøre.
jeg er glad for at jeg valgte et anlæg fra vølund som jo også har en rigtig effektiv og god serviceorganisation bag.

ros til vølund for den proffessionelle og hurtige udrykning.Smile
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 5

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,031,521 Unikke besøg
XHTML CSS