Hejsa Heatpump.

Jeg har tidligere, som nogen ved, klaget over meget højt elforbrug på mit jordvarmeanlæg.
Helt op til 160 kWh i døgnet, på de dage det var koldest i februar.

Jeg forespurgte derfor, her på forummet, hvad jeg kunne gøre, og der var meget delte meninger, idet min VP er placeret i et udhus,. og min varmtvandsbeholder er placeret i stuehuset, og min gamle VP kørte med konstant meget høj fremløbs temperatur, faktisk så varmt, at den opvarmede brugsvandet, uden brug af el-patron.

Men jeg har så nu, købt en ny BOSCH EHP 14 KW VP, og fået den monteret hvor den gamle stod, og har samtidig opsat en ny 150 liters El- varmtvandsbeholder, ved siden af den gamle 150 liters centralvarme beholder.
Fremløbet opvarmer så vandet til det, det nu engang kan, i centralvarme beholderen, og "bostes" så op til 65 grader i EL-beholderen.

Er meget tilfreds med min nye løsning, men har, da alt kunne blive bedre end mit gamle anlæg, ikke rigtigt noget at sammenligne med.

Vil derfor gerne høre om mit nye forbrug er helt hen i vejret.
Ved selvfølgelig godt at man ikke kan drage en direkte sammenligning, men håber da man kan få lidt et indblik af, om forbruget stadig er meget højt.

OG JA! Ved godt, at VP stadig, mest optimalt, ville skulle have være flyttet til stuehuset, men har nu engang ikke været muligt Smile

Lidt facts:

- 200 m2 velisoleret stuehus, m. konstant 21,5 grader.
- 130 m2 Gildesal m. gulvvarme som holdes frostfrit. (ca. 10 grader)
- 2 voksne, 1 baby samt 1 hund.
- 3-4 x Maskinevask + 2-3 x Tørretumbler i ugen
- 3-4 x opvaskemaskine i ugen.
- 2 x Bad pr. dag
- PC, TV, OVN osv. som normal husstand m. 2 voksne.

Jeg har gennem de sidste 7 dage haft et gennemsnitligt elforbrug, på ialt 38,5 kWh pr. døgn.
Ud af disse, har VP'en igennemsnit taget 1 kWh i timen, altså 24 kWh pr. døgn.

Ved det ikke er så koldt uden for, som det har været i Januar og Februar, men er jo, ift. mit tidligere forbrug, stadig meget glad for forbruget Smile

Men som sagt, har ingen sammenlignings grundlag, så høre meget gerne jeres mening.
Kom frisk!
 
allankj1
Din VP kører vel ikke 24 timer i døgnet pt vel?
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
DennisP
allankj1:
Nej, slet ikke Smile Forbruget er blot taget over et gennemsnit på ca. 1 kWh i timen.

Cirkulationspumper samt VP'ens standbyforbrug er på ca. 75 watt. pr. time.
 
lars-jacobsen
Mine tal idag fra "Styr din varmepumpe":

COP Elforbrug Varmebehov Varmt vand
[kWh/døgn] [kWh/døgn] [l/døgn]
Forrige døgn 3,6 17,6 62,6 193,3
Sidste 3 døgn 3,5 20,7 68,2 252,3
Sidste uge 3,4 19,4 62,6 247,6

I januar lå forbruget omkring 30Kwh pr døgn og i starten af februar hvor det var koldest var jeg oppe på 40kwh pr døgn - altså ca. det dobbelte i fht seneste uges tid.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
lars-jacobsen
Lige en lille status der med al tydelighed viser at varmepumper er mest effektive ved lave temperaturer. Vi har ikke været hjemme de seneste 3 dage og derfor ikke brugt/lavet varm vand.
Pumpen har kun skulle lave gulvvarme på 30-35 grader og ikke varmt vand på 55-60 grader.
COP har derfor kunne snige sig op på 4,0 ifht. jeg plejer at ligge omkring 3,5

COP Elforbrug Varmebehov Varmt vand
[kWh/døgn] [kWh/døgn] [l/døgn]
Forrige døgn* 3,9 16,4 63,8 64,0
Sidste 3 døgn 4,0 18,1 72,3 45,8
Sidste uge 3,7 15,1 52,9 138,3
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
pmp
@Lars
Du skriver ikke dine data kommer fra styrdinvarmepumpe.dk, men det kan jeg se de gør.
Du har nok ret i din antagelse, men du kan ikke bruge en COP-beregning fra styrdinvarmepumer til at bevise det.
COP-beregningen derfra passer ikke engang med deres egen opgørelse af hverken el-forbrug eller varmebehov.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
sasser
Forbrug siden 24/1-12 1657 kwt. Forbrug sidste uge 13,4 kwt pr dag. 164 m2 hus fra 2003, gulvvarme overalt, 21,4 grader rumtemp. Vaillant L/V 8 kw 300 l buffer.
 
lars-jacobsen
@pmp
Det er korrekt mine tal kommer fra styr din varmepumpe. Det skrev jeg i indlæg #4 men undlod i opdateringen # 5.

Nu forholder det sig således at jeg har fået min installation kalibreret så mit forbrug passer rimelig godt det der registreres. COP er ikke 100% korrekt (hvad er det), men det ligger nok i nærheden af 90%. På SDV s hjemmeside skriver de også en del om deres COP måling, og jeg er ganske enig i at den ikke kan bruges til at sammenligne forskellige instalationer op mod hinanden, eller imod fabrikanternes brochere oplysninger. Men så længe vi nøjes til at kikke på mine data over tid ifht. vejr og varmebehov giver det et i mine øjne et ganske godt billede af udviklingen og hvordan pumpen kører. Om COP taller er eksakt 3,5 eller 3,9 er underordnet. Det er ændringen/ udviklingen der er interesant.
Og det nytter jo ikke noget kun at kikke på forbrugt strøm, når man ikke ved hvor meget energi man får ud af det.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
pmp
@Lars
jeg ved godt du har fået kalibreret din flowmåler. Men hvad hjælper det, hvis det er andre tal SDV bruger til deres COP-beregning. Prøv at sammenholde dit el-forbrug ifølge din datalog, med el-forbrug ifølge COP-beregningen i nogle dage. Så vil du se hvordan det svinger.
Desuden skriver SDV selv, at COP kan være +-0,5.
Derfor kan du ikke drage nogen konklusion på en ændring på en halv.
Dermed ikke sagt, at du tager fejl, men du kan ikke bruge SDV som dokumentation.

Hvordan beregnes den COP der er på strammelse.stokerlog.dk ? (Har du ekstra flowmåler eller bruge du data fra SDV),
og har du den ekstra varmebærepumpe med i elforbruget ?


PS Min COP ifølge SDV svinger også ½, selvom jeg har været lige meget hjemme.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
lars-jacobsen
@pmp:
OK kan godt se SDV´s tal i tabel opgørelsen ikke helt stemmmer overens med dem som kurverne viser. Seneste tal (nu 09.04.12 19:00) viser:

COP Elforbrug Varmebehov Varmt vand
[kWh/døgn] [kWh/døgn] [l/døgn]
Forrige døgn* 3,3 16,6 55,4 175,9
Sidste 3 døgn 3,6 20,8 75,5 178,6
Sidste uge 3,7 19,4 73,4 150,7

Hvis jeg går ind på kurverne får jeg:

08.04 18,19 kwh
07.04 20,03 kwh
06.04 32,30 kwh
05.04 13,60 kwh

Forrige døgn beregnet på 08.04 er 1,6 kw forkert (9,5%)
Sidste 3 døgn beregnet på 06-08.04: 23,50kw => 2,9 kw forkert (13,9%)
Sidste 3 døgn beregnet på 05-07.04: 21,97kw => 1,17 kw forkert (5,6%)

Så hvor deres tal stammer fra er da et godt spørgsmål. Men jeg sætter min lid til at det skyldes måden tallene er opgjort/vist på, og hvis bare tallene altid opgøres på samme måde kan de jo godt bruges til at sammenligne og vise udviklingen.
Ligeledes med nøjagtigheden som de skriver i eksemplet på deres side. En rigtig COP på 2,5 kan blive målt mellem 2,0 og 3,0 pga unøjagtigheder, men dermed ikke sagt at der altid er en unøjagtihed på 0,5 og COP skal ændres mere før tallene passer.
Måden de måler på er ganske valid, men hvis alle sensorene har +/- tollerance i samme retning vil afvigelse fra det faktiske være % vis større. Men nøjagtigheden på to (eller flere) målinger med samme sensorer/installation vil være ganske god. Så min COP behøver ikke ændre sig mere end 0,5 før jeg med sikkerhed kan sige den er ændret. Ændringer på 0,1-0,2 er, som jeg ser det, lige så sikre indikationer på at noget kører bedre/dårligere.
Min COP plejer ikke svinge med 0,5 på daglig basis med mindre der sker store ændringer i vejeret eller forbrugsmønstret.
Men tilbage til min konklution som jeg stadig vil holde ved (på trods af tallenes validitet):
Man får mest for pengene jo mindre temperatur VP skal varme vandet op. Varm brugsvand koster mere at producere end gulvvarme.

Min COP på strammelse.stokerlog.dk er en beregnet værdi, og altså ikke målt med flow/forbrugsmålere. Den beregnes på basis af en formel Allan tidligere har postet her i forummet. Den gælder selvsagt kun når pumpen kører og ikke når den holder stille. Derfor er der også store udsving i kurven på dagsbasis. Men over tid udjævnes disse, og jeg får her er godt billede af pumpens effektivitet. Om den eksakte/målte COP værdi er 3,2 eller 5,5 er ikke det jeg er ude efter, mere det at kunne se ændringer i effektiviteten, hvis jeg skruer på noget.

Den ekstra varmebære pumpe er en Alpha+ pumpe og dens forbrug er ikke med i nogen af opgørelserne. Det er gulvvarme telestaterne og styringen hertil heller ikke, idet de er tilsluttet en stikkontakt før bimålerne.
Min egen bimåler på VP har forøvrigt målt et forbrug på 2.547kwh i perioden 01.01.12-05.04.12 og SDV har registrert 2.524kw i samme periode.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Hpexpert
Har en Vaillant 10kw unit med buffer selvfølgelig, 600m slange. Installeret i 2011. 160m2 hus, godt isoleret 2 voksne to børn.

Ligger på omkring 8-10kwh max per døgn. Dog et par pinde højere i Februar...
 
lars-jacobsen
Pt ligger vi på 10-12kwh/døgn.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Green bay
Bi-målen de sidste 8 dage i Kw

6
11
12
11
8
6
5
6
Vølund Fighter 1245 8KW 161 hus + 65 garage. Gulv varme over alt, også i garagen. UVK 40 Liter buffertank. Energiklasse 1 hus. Byggeår 2010..Huscompagniet : 1 barn og 2 voksne.
Hvis jordslangerne er korrekt dimensionerede, vil temperaturen i væsken (brinen) i jordslangen næppe komme lavere ned end lige under frysepunktet, og jordtemperaturen vil være lige over frysepunktet: Citat Per Pedersen og Emil Jacobsen, Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut. Nu med Solceller. 7,2kw
 
no100
Vp. registeret Kwh. de sidste 7 døgn.
Bimåler bliver aflæst af vp.
08,3 søndag
09,7
13,8
14,5
02,8
14,6
08,1
Al varmen køre som fjernvarme, vp. med 1500l. buffer + 12 m2. solfanger plads på/i udhus
no100. Grin
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2Smile
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
 
sasser
Lige under 2 kwt om dagen til varmt vand mod 2 liter olie før da oliefyret kørte.
Vaillant luft/vand 8 kw, 300 l buffer.Hus bygget i 2003, 182 m2 med tung gulvvarme overalt. Rumtemp. 21-22 grader.Vp Installeret 25-12-2011.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 10

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,025,622 Unikke besøg
XHTML CSS