HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Hjælp til kæmpeforbrug....
Den nye i klassen
Hej
Jeg har fået installeret en Ciat pumpe for to uger siden. Den opvarmer mit køkkengulv, badeværelsesgulv og 1-2 radiatorer i stuen. Sidstnævnte kan den ikke rigtig varme op, måske fordi de er gamle radiatorer, så det er ganske få m2 vi taler om, ca. 25. Stuetemperaturen kan jeg få op på omkring 20, hvilket jeg synes er for koldt.
Jeg har fortsat mit (elskede) oliefyr, der bare kører superstabilt og laver varmt vand til ingen penge. Luft til vand pumpen er således koblet på samme anlæg som fyret.

I starten så det rimeligt ud. Her brugte pumpen 35 kW/døgnet. Udetemperaturen var omkring frysepunktet. Men fyret kørte næsten lige så meget. Det viste sig, at fyret lavede varmt vand til pumpen....

Så slukkede jeg for fyret. Herefter løb el-måleren MEGET hurtigt. Efter at have fraregnet husets almindelige forbrug, bruger pumpen nu 65 kW i døgnet! Det er den dobbelte pris end det koster med olie.
Da det blev meget koldt i går (-10 gr.), steg forbruget yderligere, SÅ SLUKKEDE JEG PUMPEN.

Returen har jeg justeret meget på, men uden de store resultater. Den står nu på 25 gr.

Er der nogen der kan hjælpe??

I øvrigt, kan det være rigtigt, at den stopper og starter med få sekunders mellemrum, og at man kan høre det, når man befinder sig inde i huset og mange meter væk? Der er en konstant summen i huset.

På væggen som pumpen er placeret op ad, er der et tykt islag over mursten og pumpens kontakt, fordi pumpen smider kold luft ud, som så fryser til is på facaden. Er det normalt?

Venlig hilsen

Den noget fortvivlede...
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
hamselv
Start/stop. Nej det må den ikke. Og den holder heller ikke til det i længden.

Nej den må ikke blæse ind på væggen. Har man ikke læst opstillingsvejedningen.

Det lyder som om du vist skal have et besøg af montøren med en kontrol og måling af installationen. Så må han eftervise hvad den kan og hvad den forbruger. Skal du have styr på tingene er du pisket til at have ellmålere på. Det andet er jo det rene gætteri.

Hvad med isolering rør?
 
Den nye i klassen
Tak for svaret.
Montøren kommer på mandag og sætter en måler op i ca. 14 dage. Så må jeg høre hvad han vil gøre med muren der er frosset til, og de andre ting.

Jeg gætter på at der ikke er rørisolering overhovedet i vægge og gulv. Der hvor kobberrørene ligger frit på loftet og i en skunk, har jeg isoleret dem med rørskåle.

Smile Hilsner den nye
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
Den nye i klassen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1975&pid=13412#post_13412]hamselv skrev:[/url]

Start/stop. Nej det må den ikke. Og den holder heller ikke til det i længden.

Nej den må ikke blæse ind på væggen. Har man ikke læst opstillingsvejedningen.

Det lyder som om du vist skal have et besøg af montøren med en kontrol og måling af installationen. Så må han eftervise hvad den kan og hvad den forbruger. Skal du have styr på tingene er du pisket til at have ellmålere på. Det andet er jo det rene gætteri.

Hvad med isolering rør?


Nej, helt gætteri er det nu ikke. Jeg har alle mine tal for forbrug pr. måned i et Ecxel regneark en del år tilbage, så det er forholdsvist let at finde et gennemsnit. Fx. bruger jeg 20 kW i døgnet u/pumpen i december.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
Den nye i klassen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1975&pid=13412#post_13412]hamselv skrev:[/url]

Start/stop. Nej det må den ikke. Og den holder heller ikke til det i længden.

Nej den må ikke blæse ind på væggen. Har man ikke læst opstillingsvejedningen.

Det lyder som om du vist skal have et besøg af montøren med en kontrol og måling af installationen. Så må han eftervise hvad den kan og hvad den forbruger. Skal du have styr på tingene er du pisket til at have ellmålere på. Det andet er jo det rene gætteri.

Hvad med isolering rør?


Ups, det er vist min egen skyld... Jeg er ved at bygge et halvtag over pumpen, men bliver ikke færdig før i morgen. I mellemtiden har et par store istapper dryppet is ned på den. Isen er frosset fast på en del lammeler på bagsiden og er også blæst op på facaden....
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
helskov
Nu er varmepumpen vel ikke koblet på anlægget, på en måde så det varme vand ledes igennem oliefyret når oliefyret ikke kører?
For det vil virke som en køler.
 
Den nye i klassen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1975&pid=13425#post_13425]helskov skrev:[/url]

Nu er varmepumpen vel ikke koblet på anlægget, på en måde så det varme vand ledes igennem oliefyret når oliefyret ikke kører?
For det vil virke som en køler.


Jo, noget i den retning.... Smeden har været her i dag og har lavet hvad han kaldte en sløjfe, med en kuglehane på (vist nok), så den del af anlægget der laver brugsvand (oliefyret), ikke også bruger energien til radiatorer og gulvvarme.

MEN, efter jeg tændte for Grundfoss pumpen i oliefyret, har der ikke været de store problemer. Varmen bliver cirkuleret fint rundt, og pumpen bruger markant mindre strøm. Jeg er nede på omkring 30-50 kW/døgnet. Det næste dages mållinger bliver spændende.
Den laver heller ikke en masse stop/starter mere, og jeg kan ikke rigtig høre den Grin

Hvad den så har brugt alt den energi på, må guderne vide.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
Den nye i klassen
Forbruger er desværre ikke blevet mindre. Pumpen ligger på 30-35 kW i døgnet, for at opvarme 75 m2. Det er ikke billigere end oliefyret.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
helskov
Lyder vanvittigt. Det er vores forbrug men for det dobbelte areal.
Du skriver du har bygget halvtag over pumpen. Nu er det vel ikke luften som kortslutter så udblæsnings luften bliver hevet ind igen.

Halvtag kan være en dårlig ide hvis man ikke er omhyggelig.

Ellers er det nok Hamselv der skal på banen igen.
 
Den nye i klassen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1975&pid=13545#post_13545]helskov skrev:[/url]

Lyder vanvittigt. Det er vores forbrug men for det dobbelte areal.
Du skriver du har bygget halvtag over pumpen. Nu er det vel ikke luften som kortslutter så udblæsnings luften bliver hevet ind igen.

Halvtag kan være en dårlig ide hvis man ikke er omhyggelig.

Ellers er det nok Hamselv der skal på banen igen.


Nej, halvtaget tror jeg ikke er problemet. Det store forbrug var der også før halvtaget. Pumpen smider luften fint ud, og der er masser af luft rundt om den.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
hvac-jan
Hej.du skal ha en buffe på 200- 300 l. En varmepumpe på 10kw til at varme 75m2 op. 4 kw ville være nok.
 
Den nye i klassen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1975&pid=13551#post_13551]hvac-jan skrev:[/url]

Hej.du skal ha en buffe på 200- 300 l. En varmepumpe på 10kw til at varme 75m2 op. 4 kw ville være nok.


Ja, det med en buffertank har jeg også tænk på. Hvordan virker det? Vil pumpen så varme tanken op, og så først starte igen når returvandet er fx. 30 grader?
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
hvac-jan
Hvis det er en ón/off varmepumpe. Så skal du sætte den til at køre med en DIF på ca 10grader.
Så starte pumpe når vandet er 30 og slukke nå den er 40.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Kennet77
Jeg bryder lige ind her.
Jeg går og leger lidt med indstillinger på min luft/vand og jeg har tænkt en del over, om det mon med en on/off varmepumpe, er mest økonomisk at køre lav temp.
1 Eks. max 37 grader fremløb med en diff på 4 grader som er fabriks indstilling.
2 Eks. som jeg gør pt. Max 39 grader og en diff på 7 grader.
Det giver i hvertfald længere drifttider og komforten i huset er den samme, hvis ikke bedre.
Men jeg kan ikke rigtig regne ud om den ekstre max temperatur er en økonomisk fordel ????
De sidste 4 dage har jeg brugt 43 kwh per dag.
Og 1060 kwh i dec indtil vidre.
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
hvac-jan
Hej. Har du prøver at køre 37grader i frem løbe med en DIF på 10.
Har du buffetank på.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Kennet77
Nej jeg har ikke prøvet max temp på 37 grader og diff på 10 grader endnu, jeg er bange for at temp i huset vilde falde 2 grader.
Min buffer tank er på 150 liter resten klarer gulvvarmen.
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
Kennet77
Nu har jeg kørt med ny indstilling siden i går siden kl 15, Dog med max temp på 38 grader og med diff på 10. Det har dog givet lidt lavere temp i hus.
Jeg vil prøve denne indstilling til vi får lidt frost og se hvordan det virker når der er koldt udenfor.
Nuværende temp i hus 21.8 grader.

Men det er tydeligt at det giver nogle lange drifttider, hvilket sådan jeg har forstået det skulle være en fordel for varmepumpe, noget med at den fårste drifttid ikke er så effiktiv.
Er der noget der kan forklarer om det er korekt????
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
hvac-jan
En varmepumpe skal først opbygge tryk, så der gå 2 til 5 min før der er tryk.(varme)
Har du kun en vandpumpe på eller har du blandesløfe på gulvvarme.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Kennet77
Varmepumpen er koplet direkte til gulvvarme og radiator som har fuld gennemløb,
varmen i huset er fint fordelt.
Der er osse varmekurve som kører efter udetemperatur, på varmepumpen.
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
Den nye i klassen
Hvad er det lige en blandesløjfe gør?
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 6

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,019,601 Unikke besøg
XHTML CSS