Jep.
Trykket i din brine har været for lavt, defor er der en pressostat der "slår fra" ved ca 0,5 bar tryk eller deromkring. Derfor stopper VP og blinker som advarsel
Trykket SKAL over ca 1,7 bar for at få pressostaten til at "slå til" igen.....
Så fyld noget mere på brinen indtil du kommer længere op i tryk. -derefter kan trykket godt falde uden at VP stopper....måske indtil 0,5 hvor den nedre grænse sikkert ligger.....
Det er vist lidt forskelligt fra fabrikat til fabrikat hvor disse 2 "grænser" ligger, men prøv dig frem...
God arb lyst.
Nilan JVP 5 Compact, 0 (nul) buffer, 2x150 m, 170 m2 kl A - 2010 hus, Gulvvarme overalt. (JVP'en kører kun på Gulvene!). Beregnet årsforbrug (JVP) 2800 kWh Nilan VP18CEK til vent og varmt vand. Sydfyn.
|