Hej Alle
Efter at jeg har fulgt lidt forskellige tråde herinde, har jeg prøvet lidt af de tips og triks af, man kan få ved at følge med herinde.
Ved varmeproduktion har jeg en Delta P på ca. 7-7,5 grader ved VB hastighed på 85%, ved 100% VB hastighed er Delta P ca 5,5 grader. Installationshåndbogen foreskriver at Delta P skal ligge imellem 5-10 grader. Så det er som sådan fint.
Ved varmtvandsproduktion er Delta P ca. 6 grader ved de givene hastigheder, installationshåndbogen foreskriver 8-10 grader. Er der grund til bekymring eller skal jeg bare påregne længere tid til varmtvandsproduktion?
Jeg kører på varmekurve 4.
NIBE F1245-6. 160m2 hus (BR08) 350 meter slange i ler jord.
|