Jeg står og skal vælge mellem en luft/ vand Split model (hvor kølemiddel går mellem ude og indedel) og en monoblock model (hvor vand går mellem udedel og inderdel)? Begge arbejder sammen med en komplet indedel.
Jeg har fået fortalt at frostsprængninger af vandet med monoblock ved driftstop kan blive et problem – men kan det eventuelt løses med en meget kraftig isolering (evt. i en kasse) og med noget frostsikringsvarmekabel på vandrørene?
Vil glycol nedsætte effektet - såfremt det påfyldes for at hindre frostskader?
Eller er der andre faktuelle ulemper ved at vælge en monoblock fremfor en splitmodel?
Effekt/ levetid/ og evt. andet?
Håber der er nogle fagfolk og brugere der kan hjælpe med deres erfaringer og råd
Tjaaaa, de split anlæg jeg har set, har ikke kunnet placeres i en almindelig have jvf Bygningsreglementets krav til støj. Er bekendt med to typer der kan, og de er monoblock. Følger man vejledningerne for disse metodisk, kender jeg ikke til frostsprængninger og ville ikke påfylde glykol. Kender til og har udskiftet et frostsprængt anlæg. Men uisolerede rør, masser af tilsidesættelser af vejledningen, en møgbeskidt snavssamler og + 200 fejlmeldinger på et halvt år, kan man næppe laste anlægget for.
Bor man på landet ville jeg vælge split......Men hvorfor gøre det når man bor på landet??? Så er jordvarme sagen.
Personligt ville jeg helst havde kølemiddel mellem indedel og udedel og ikke glycol.
Kender en som valget en monoblok fra VVS eksperten, han er nu godt tilfreds og det har virket fint til nu, det er en billig og simpel løsning men jeg vil ikke havde mit varme vand produceret udendørs
Personligt ville jeg helst havde kølemiddel mellem indedel og udedel og ikke glycol.
Kender en som valget en monoblok fra VVS eksperten, han er nu godt tilfreds og det har virket fint til nu, det er en billig og simpel løsning men jeg vil ikke havde mit varme vand produceret udendørs
I et splitanlæg bliver varmen jo også produceret udendørs ! i split er der så bare et ekstra tabsgivende led i form af 1 pumpe og en varmeveksler.
Jeg har en Samsung EHS 9 KW monoblock, og har haft den et år nu, og det kører fejlfrit. Anlægget er glykolbehandlet, og det er selvfølgeligt et minus, da det nedsætter effektiviteten, det kunne undværes, men da jeg også har pillefyr på samme anlæg, ønskede jeg at kunne frakoble varmepumpen helt, uden risiko for frostsprængning i den stillestående pumpe.
Jeg synes også det er en fordel at jeg ikke har en indedel.
Varmepumpen er frekvensstyret, og jeg kører helt uden buffertank, uden problemer.
Jeg tror mest det er en smagssag om man kan lede split eller mono.