Får en fejl "høj varmebærer delta" på min IVT Greenline pumpe. Er der nogen der kan hjælpe mig her? Har prøvet at hæve hastigheden på min cirkulationspumpe, men det hjælper ikke. Fejlen går i sig selv igen og det virker ikke ( umiddelbart ) som om det har betydning for driften.
Skidt i snavssamler, følerfejl, skidt i veksler eller træt pumpe.
Første er den mest gængse. Afhjælpning, rens filtre.
Næste fejl er ret sjælden, idet følere der er varmt placeret særdeles sjældent går i stykker. Kontroller, om fornødent udskift.
Tredje fejl ses oftere og oftere og årsagen der til, er det der er årsagen til at man i dag gerne vil have behandlet vand på anlæggene. Adskil. veksler syres ud, skylles grundigt, samles igen. Hæld gerne PH regulerende middel i vandet.
Fjerde, testkør og overvåg. Lyt. De gamle Wilo'er begynder at dø
efter omkring 10 år. Udskift.
-Hvilke filtre mener du. Ved at der er på spritsiden men det har vel ikke med mit problem at køre?
-Jeg vil udskifte pumpen til at starte med. Den er gammel og har en mindre mislyd.
Der SKAL sidde et filter på radiatorretur ind i varmepumpen (bageste rør til venstre. Det ligner en kuglehane med et låg på. Luk for hanen, skrue låget af. Tag låseringen ud med den grønne låseringstang der er trykket ind i flamingokassen om brinesidens fyldemanifold. En finger ind og tag filtret ud. Rens, monter, monter låsering, sæt låg på. Åben for hanen igen.
Er der syndet og filtret ikke er der, har du med stor sikkerhed noget skidt i veksleren. Adskil indvendig. Bagskyl veksler. Udsyr den eventuelt (husk skyl godt bagefter).