PT-100
jfjeldsted
Hej

Min udeføler på min IVT-pumpe opfører sig unormalt med meget svingende temperatur-visninger.

Er der nogen der har kendskab til en forhandler der kan fremsende en ny lynhurtigt?

God dag
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
allankj1
https://jsenergi.dk/reservdele-ivt/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c9/013b-utegivare-ivt-tt-kapsling.html

Søg og du skal finde
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
hamselv
Jeg har en i kassen, jeg kan sende nu!
 
jfjeldsted
Hej

Så er der bestilt. Så desværre dit tilbud for sent :-(

Tal for hjælpen
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
jfjeldsted
Hamselv:

Har desværre købt forkert, da jeg fejlagtigt troede det var en pt100 føler, der sad derude. Er din stadigvæk til salg, og er den beregnet for udendørs montage. Den jeg fik eftersendt fra IVT i sin tid, var lidt tvivlsom til udendørs brug.

Mvh/
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
hamselv
Min er en standard MOLEX føler. Du afmonterer bare det lille print og smider det ud. Så klipper du ledningen og samlet dem, f.eks. med klemmuffer, eller lodder + en stump krympeflex udeover. Meget billigere end en original udeføler og duer upåklageligt.

Og ja vi har altid lidt blandet liggende til IVT/Bosch.
 
jfjeldsted
Den hopper jeg på.

hvor bor du eller er det hurtigere at sende?
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
hamselv
Horsens. Har prøvet at skrive til dig, men den mail du har angivet duer ikke.
 
jfjeldsted
JnFj@nne.com
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 5

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,362,558 Unikke besøg
XHTML CSS