Efter at min fars varmepumpe har haft en fejl pga tryktab, laver den ikke varmt vand mere. Og den viser ikke vandtemperatur mere. Nogen der kender til sådan et anlæg?
Hvis varmtvandsføleren ikke er i styringen, kunne man gætte på nogen har været inde og hærge i styringen. Et gæt kunne være at man har resat den, inde i installatørmenuen, og eventuelt undladt at kvittere for GT 3 føleren. Hvis føleren bare er brudt, vil den melde en fejl. Så en eller anden har været inde og annullere denne. Den kan ret nemt løses. Men vil gerne vide lidt om det forudgående. Vi har desværre oplevet aktører der sågar har dødsdømt en Optima, fordi de ikke kunne finde ud af dem. Og den dødsdømte kiggede vores montør lige efter i fejlhistorikken, hvorefter han skiftede termoventil og filter. Så duede den perfekt. Men en kon-kollega havde oplyst kunden at den kunne ikke laves og hele installationen skulle skiftes.