HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Indregulering thermia atlas 18
nhg
Hejsa alle sammen.

Er der nogen som herinde som er en haj til indregulering af en Thermia atlas 18?
Syntes den kører hele tiden.

Mvh
Niels
 
lars-jacobsen
Vil anbefale dig at læse lidt indlæg herinde på sitet. Det giver dig lidt input til hvilke parametre der skal kikkes efter - og evt. skrues på.
Det er ikke noget man lige kommer i mål med på 1/2-1 time. Det tager dage hvor man observere, noterer, og evt. ændre lidt på een ting/indstilling ad gangen.
Så først lidt fakta, tal på bordet. Så skal der nok komme bud på hvad du bør forsøge.
Altså hvilke indstillinger benyttes pt.
Hvad er “kører hele tiden” En moderne frekvens reguleret kører jo netop meget ifh de gamle on/off pumper.
Hvad er elforbruget ? Hvor stort hus ? isolerings grad, behov for varmt brugsvand osv osv.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
nhg
Thermia Atlas 18, 1000L buffer med solvarme, 5*300m 40mm slange + 2*300 63mm fødeslanger, Genvex Premium 2 Ventilation
Hus fra 1975 på 422 m2. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.

I december mdr brugte den fra 35kWh til 90kWh og 1918kWh i alt.
nhg tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.

Thermia Atlas 18, 1000L buffer med solvarme, 5*300m 40mm slange + 2*300 63mm fødeslanger, Genvex Premium 2 Ventilation
Hus fra 1975 på 422 m2. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
 
nhg
De sidste billeder
nhg tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.

Thermia Atlas 18, 1000L buffer med solvarme, 5*300m 40mm slange + 2*300 63mm fødeslanger, Genvex Premium 2 Ventilation
Hus fra 1975 på 422 m2. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
 
Per Hojmark
Hej
Jeg havde de samme problemer da min pumpe var startet op. Ringede til importøren og bad ham sende en forstandig, han kom og pillede, da han var gået var forbruget faldet fra 20 til 12 Kwh pr. dag. Med ornline kan det gøres over nettet.
Per Højmark
10 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X300m jordslange 110ltr buffer på varmekresen
Hus 192m2 2 etager Energi kl. D Radiatore i hele huset. Ingen suplerende varmekilder Husstand 2 personer
Forbrug 2014 varme og varmt vand 5235 Kwh
Forbrug 2015 varme og varmt vand 5140 Kwh
Forbrug 2016 varme og varmt vand 5212 Kwh
Forbrug 2017 varme og varmt vand 5291 Kwh
Forbrug 2018 varme og varmt vand 4944 Kwh
Forbrug 2019 varme og varmt vand 4450 Kwh
Forbrug 2020 varme og varmt vand 4160 Kwh
Forbrug 2021 varme og varmt vand 4973 Kwh
Fobrug 2022 varme og varmt vand 4672 Kwh
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 5

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,288
Nyeste bruger: luna26
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

21,979,345 Unikke besøg
XHTML CSS