Er der nogen der har meninger om disse computer-blæsere til montering på radiatorer, så man kan sænke fremløbstemperaturen og få bedre cop?
[url]http://www.elementflakten.se/index.php[/url]
Vil det virke?
Kan varmespredningen / kølingen af radiatoren, opveje energiforbruget til blæserne?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
PeterKunz skrev:
Ved du hvordan man strømforsyner sådan en blæser?
Disse små computerblæsere er beregnet til 12 v DC - og kører max hastighed ved denne spænding (flere blæsere forbindes parallelt).
Hvis spændingen sænkes i området 3 - 12 volt falder omdrejningerne, forbruget og ydelsen tilsvarende i området 30 - 100%.
Firmaet du henviser til sælger en lille trafo fra 230v AC til en justerbar udgang på 3 - 12 V DC.
Ved 12 volt kan 1 omformer trække 12 blæsere og ved 3 volt kan den trække op til 40 blæsere.
Ifølge prislisten skal der som minimum bruges følgende "grundkit" til 1 stk. radiator:
1 strømforsyning 95,00 SEK - (kan dog levere strøm til flere radiatorer)
1 forlængerkabel 3 m 21,00 SEK - afhængig af afstand til stikkontakt
2 endestykker 24,00 SEK
2 Holdere (minimum) 90,00 SEK
I alt 230,00 SEK + blæserkit
Et blæserkit består af følgende:
1 stk blæser
1 stk plastholder for blæser
4 stk gummiholdere
2 stk plast-stykker til montering på hver side af blæserholder
I alt 120,00 SEK pr. 1 stk blæserkit
En radiator med eksempelvis 4 blæsere vil således koste.
Grundkit 230,00 SEK
4 stk blæserkit 480,00 SEK
I alt 710,00 SEK for 1 stk radiator med 4 blæsere.
Dertil kommer fragt på 95,00 SEK pr. ordre.
Hvis man ønsker at montere blæsere på alle radiatorer, løber prisen huritig op og det er ikke let at beregne hvorvidt investeringen tjener sig hjem og hvor mange år det tager.
Strømforbruget er begrænset - eksempel på beregning af 10 blæsere der hver bruger 2 w:
10 blæsere x 2 w x 24 timer x 365 dage = 175.200 w = 175,2 kWh
ved en kwh-pris på eksempelvis 2 kr vil det anløbe 350 kr pr. år.
Men der er måske kun en enkelt eller to radiatorer der sætter begrænsningen for at varmekurven - og dermed fremløbstemperaturen - kan sænkes og derved opnå en bedre effektivitet (COP) på varmepumpen.
I dette tilfælde var løsningen måske at montere kittet på disse 1 -2 radiatorer.
(Prøv eventuelt at placere en almindelig varmeblæser foran en radiator og bare lade den blæse kold luft og se hvorvidt det gør en forskel?)
Fordele:
Varmen fordeles bedre i rummet
Forbedret COP på varmepumpen = besparelse i strøm
Bagdele
Alle blæsere på en transformer kører med samme hastighed og skal manuelt tændes og slukkes ved transformeren.
Blæserne fordeler varmen men også støvet - så hvis der er allergikere eller astma i familien, er det nok ikke godt.
Kittet pynter ikke specielt og besværliggør eventuel støvsugning.
Er der nogen der har testet disse blæsere, kunne det være interessant at få aktuelle erfaringer her i foraet.
OWL
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.