Så fik jeg også jordvarme
|
cholm |
Lagt på d. 05-02-2009 11:33
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 13/08/2008 16:48
|
Hej alle,
Jeg gik i går installeret et IVT C7 anlæg som skal afløse vores gamle oliefyr.
Jeg er ganske nygebynder på såvel varmepumpeområdet som generel VVS/Varme-forståelse.
Jeg har dog sat mig for at lære så meget som muligt, så jeg sikrer en effektiv drift at anlægget.
P.t. er anlægget blot indstillet med nogle grundindstillinger men jeg modtager meget gerne input til hvad der er vigtigt at forholde sig til af indstillinger, når et sådan anlæg skal optimeres.
Mvh
Claus
IVT Greenline HT Plus C7, sat i drift den 04.02.09. 345 meter jordvarmeslange. Separat El-måler til VP. Hus på 159 m2 fra 1958/2003. 9 radiatorer og 1 badeværelse med gulvvarme. Olieforbrug inden varmepumpe ca. Kr. 20.000 pr. år.
|
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 10-02-2009 17:41
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Hej Claus
Tillykke som ny jordvarme bruger.
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
Sune |
Lagt på d. 10-02-2009 21:15
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 20/02/2008 21:45
|
Hej Claus.
Idet jeg også har en HT C7 ønsker jeg dig tilykke med investeringen.
Vi fik vores i juli 2008, og kørt upåklageligt lige siden.
Som jeg ser det nu spare vi ca 60% iforhold til vores oliefyr.
Min indstilling som jeg har leget en del med har pt en varmekurve på 2,8 og hævet 0,5 grad.
koblingsdifferecen er sat til 6 grader.
Vi har et hus i 2 plan hhv med gulvarme og radiatorer i stueplan samt radiatorer på 1 sal (Radiatorer er ikke specielt dimensioneret efter lav temp.)
Som gennemsnit har vi ca 21 grader +-2 garder iforhold til varmepumpen starter op.
Brugsvandet et sat til 46 grader og legionella program hver 14 dag.
I sidste uge hvor det blæste rigtig meget, var jeg nød til at hæve kurven til indstilling 4.
Med venlig hilsen Sune
IVT HT+ C7, excl buffer, 2 kredse, 500 m, 210 M2.
|
|
|
|
cholm |
Lagt på d. 10-02-2009 23:40
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 13/08/2008 16:48
|
Tak til jer begge.
Citer Sune skrev:
koblingsdifferecen er sat til 6 grader.
Hvad er koblingsdifference ?
Hvordan styrer du varmen på brugsvandet? Jeg kan kan kun finde et punkt hvor jeg kan få den til at lave mere varmt vand på enkelte tidspunkter.
På forhånd tak.
/Claus
IVT Greenline HT Plus C7, sat i drift den 04.02.09. 345 meter jordvarmeslange. Separat El-måler til VP. Hus på 159 m2 fra 1958/2003. 9 radiatorer og 1 badeværelse med gulvvarme. Olieforbrug inden varmepumpe ca. Kr. 20.000 pr. år.
|
|
|
|
Sune |
Lagt på d. 12-02-2009 20:58
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 20/02/2008 21:45
|
Hej Claus.
Koblingsdifferencen er hvornår varmepumpe skal starte op, efter de antal grader under setpunkt for GT 1 - returtemperatur.
Se side 64 i manualen (1.4) (fabriksinstilling 5 grader)
Jo lavere koblingsdiff. jo flere starter på pumpen, men jo mere du hæver differencen, jo større risiko for at du mærker at det bliver koldt i huset, så det er lidt noget man skal vurdere, fra hus til hus.
På side 64 kan du tillige se hvorden du kan indstille din varmtvandtemperatur.
Samt kan jeg oplyse dig at mit eltilskud er sat til at slå til ved 0 grader og efter at Vp har kørt en time uden at kunne nå sit setpunkt.
Bemærk for gøre dette skal du ind i installatør menu (menu knap holdes inde)
Jeg har læst manualen godt igennem mange gange, og for hver gang falder der noget på plads. så mit råd læs den mange gange så du bliver tryg ved at gå ind og stille på varmepumpen, så du er klar over hvad du gør i de forskellige menuer.
Med venlig hilsen Sune
IVT HT+ C7, excl buffer, 2 kredse, 500 m, 210 M2.
|
|
|
|
cholm |
Lagt på d. 12-02-2009 22:28
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 13/08/2008 16:48
|
Hej Sune,
Det var meget nyttig info. Jeg var slet ikke klar over hvordan jeg kom ind i servicemenuen. Jeg har dog ikke tænkt mig at pille ved noget jeg ikke er helt sikker på, men at eksperimentere med koblingsdifference og temp. på varmtvandet sker der nok ikke noget ved.
Jeg har lige 2 spm. mere:
Er legionella-sikring det samme som varmtvandspids? Er det i så fald korrekt, at den hæver temp. med 5 grader, og at det ikke kan stilles?
Hvordan har du dine radiatorer - Står de helt åbne alle steder?
På forhånd tak.
Jeg vender nok tilbage til dig igen nu jeg har fundet en med samme anlæg som mig. Håber det er ok.
Mvh
Claus
Redigeret af cholm d. 12-02-2009 22:39
IVT Greenline HT Plus C7, sat i drift den 04.02.09. 345 meter jordvarmeslange. Separat El-måler til VP. Hus på 159 m2 fra 1958/2003. 9 radiatorer og 1 badeværelse med gulvvarme. Olieforbrug inden varmepumpe ca. Kr. 20.000 pr. år.
|
|
|
|
poul |
Lagt på d. 13-02-2009 18:54
|
Begynder
Antal indlæg: 16
Tilmeldt: 02/09/2008 22:11
|
hej med jer
jeg er også lige blevet ejer af sådan et ivt anlæg
det er godt med sådan et forum især når man er ny begynder
hvor mange kwh bruger i døgnet sidste døgn har jeg brugt 75 kwh
det med alt forbrug i huset,
mv
poul |
|
|
|
cholm |
Lagt på d. 13-02-2009 21:25
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 13/08/2008 16:48
|
Citer poul skrev:
hej med jer
jeg er også lige blevet ejer af sådan et ivt anlæg
det er godt med sådan et forum især når man er ny begynder
hvor mange kwh bruger i døgnet sidste døgn har jeg brugt 75 kwh
det med alt forbrug i huset,
mv
poul
Jeg eksperimenter lidt med varmekurven men bruger ca. 30-40 kwh i døgnet i øjeblikket, kun til pumpen.
Det er lidt mere end beregningerne viste så jeg er ikke helt tilfreds.
IVT Greenline HT Plus C7, sat i drift den 04.02.09. 345 meter jordvarmeslange. Separat El-måler til VP. Hus på 159 m2 fra 1958/2003. 9 radiatorer og 1 badeværelse med gulvvarme. Olieforbrug inden varmepumpe ca. Kr. 20.000 pr. år.
|
|
|
|
Sune |
Lagt på d. 14-02-2009 00:04
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 20/02/2008 21:45
|
Hej Claus.
Ja, varmtvandsspids (2.2),er legionella "programmet" umiddelbart er jeg overbevist om at min pumpe hæver varmtvandstemperaturen en del højere end de 5 grader.
I punkt (2.3) varmtvandtemp. står denne til 46 grader.
Dit andet spørgsmål mht. radiatorer - Ja alle mine radiatorer står fuldt åbne, på selve retur røret fra radiatoer systemet, har jeg sat en strengeregulering. Det samme er også gjort på gulvvarme i køkken/allrummet 30 m2 (der også er radiatorer i dette rum).
På disse reguleringer bestemmer jeg flow over GV og radiatorer.
Pt er gulvvarmen droslet godt ned (pga fremløbstemp) og radiatorer reguleringen næste fuldt åben.
Mht til forbrug har jeg i den sidste uge haft et gennemsnit på 34 kWh
Jeg varme i hele huset alle dage, lige nu er 22 graden.
IVT HT+ C7, excl buffer, 2 kredse, 500 m, 210 M2.
|
|
|
|
poul |
Lagt på d. 14-02-2009 20:43
|
Begynder
Antal indlæg: 16
Tilmeldt: 02/09/2008 22:11
|
hej Claus
hvis du finder ud af noget smart mht varmepumpens indstillinger så må du endelig give lyd fra jrg skal nok også gøre det samme
jeg har gjort sådan at varme pumpen ikke laver varmt vand når vi er på arbejde jeg har også sænket temperaturen om natten med 1,5 gr håber der er noget sparet
mv poul |
|
|
|
cholm |
Lagt på d. 16-02-2009 09:23
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 13/08/2008 16:48
|
Hej Poul,
Det skal jeg nok. Lad os bare bruge denne tråd til at poste vores erfaringer/tips i.
Mvh
Claus
IVT Greenline HT Plus C7, sat i drift den 04.02.09. 345 meter jordvarmeslange. Separat El-måler til VP. Hus på 159 m2 fra 1958/2003. 9 radiatorer og 1 badeværelse med gulvvarme. Olieforbrug inden varmepumpe ca. Kr. 20.000 pr. år.
|
|
|