Fra bruger Bris, er følgende kommet.
KLIP.......
Første erfaringer med anlægget:
Danmarkspumpen kører med varmeveksler til varmt vand, dvs. har ikke varmtvandsbeholder til brugsvand (dvs ingen legionellaproblemer). Dette betyder, at buffervandets temperatur basalt er den temperatur man får som brugsvand (minus temperaturtab i varmeveksler). Til hævning af temperaturen findes et varmelegme i øverste trediedel af tanken, som blev indstillet til 45gr.
Efter en uges drift var elforbruget noget voldsomt og varmelegmet kørte rigtigt meget, mens varmepumpen kun sjældent kørte! Derfor blev dette varmelegme koblet ud. Vandet blev så kun varmet op til mellem 35 og 45 gr, afhængigt af udetemperaturen og det var jo noget utilfredsstillende ved høj udetemperatur (18gr = 35 gr varmt vand). Derfor stillede jeg varmepumpens laveste temp. til 40gr, så nu er badevandet mindst 37-38.
Pumpen kører nu oftere (med stor COP pga. høj udetemperatur) og elforbruget er sunket en del.
Til vinter må jeg så finjustere shuntventilens styring til radiatorer/gulvvarme.