OS
Hej Forum. Kan det lade sig gøre at koble et solfangeranlæg til min varmepumpe af mærket :Bocsh ( luft/vand udeenhed EHP 8 AW ) (indedelen hedder cc 160 ) Jeg tænker at jeg så ville kunne slukke for varmepumpen om sommeren, således at jeg får mit varme brugsvand kun fra solfangerren ?

Bedste hilsner - Ole.
 
poul larsen
Hej OS
Det kan ikke anbefales du kan ikke køre solfanger i cc160 det kan ødelægge varmepumpe hvis den får for varmt vand igennem, du skal lave solfanger med sin egn vvs beholder

mvh
Poul larsen
 
OS
Hej Poul.
Det lyder interessant, kunne du uddybe dette lidt nærmere,
( Hvordan gør jeg i praksis )

Mvh. OS
 
poul larsen
Hej OS
Du skal vælge et solfangeranlæg med solvarmetank og så vælge om du kører varmepumpe eller solfanger du kan ikke køre dem sammen
det kan ødelægge varmepumpe

mvh
Poul Larsen
 
OS
Hej Poul.
Tak for dit svar, jeg tænker så om det er udgiften værd at installere solfangeranlæg med solvarmetank - eller hvad..Hvad mener du ?

Mvh. Ole.
 
poul larsen
Hej OS
Det har noget med hvor miljøbevist man er,økonomisk hænger det ikke sammen

Mvh
Poul Larsen
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 7

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,368,341 Unikke besøg
XHTML CSS