Hej.
Jeg skal have en isoleret akkumuleringstank sat op, men har ikke meget plads i fyrrummet ved pumpen. Men på den anden side af væggen har jeg et uopvarmet redskabsskur, hvor den fint kan hænge. Men der er jo koldt derude. Vil akkumuleringstanken kunne holde varmen, eller er det en dårlig forretning?

V.h. Claus.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
pmp
Helt klart en dårlig forretning.
Nok også hvis den stod i dit fyrrum
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Den nye i klassen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1992&pid=13716#post_13716]pmp skrev:[/url]

Helt klart en dårlig forretning.
Nok også hvis den stod i dit fyrrum



Okay, tak for svaret. Hvor skal den så stå? På loftet?
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
lolliken
Prøv at forklar hvorfor du vil montere en buffer. Umiddelbart vil den koste dig penge i indkøb, montage og varmetab, og hvis du placerer den uden for boligens klimaskærm går det da helt galt.

Hvis det er bydende nødvendigt med en buffer, så etabler den i form af nogle flere m2 med tung gulvvarme. Så får du direkte glæde af den energi du hælder ind i den.Smile

Og vil du spare plads og penge, så smid oliefyret ud og lad VP'en lave dit brugsvand.

Mvh Lolliken.
IVT-X15, 2x350m slange, 225m2 renoveret hus fra 1913 + 135 m2 anneks/værksted. 70% gulvvarme og 30% radiatorer. 10 Kwp solcelleanlæg.
 
Den nye i klassen
Jeg vil gerne have en buffer, fordi pumpen starter og stopper 4-6 gange i timen. Når det er frostvejr kører den næsten konstant, sommetider med med stop på under et minut. Det er næppe sundt for kompressoren, hvilket jeg vil mene at en buffer på 3-500 liter vil kunne afhjælpe.
Det er en 9 kW pumpe der kun skal opvarme små 100 m2.

Oliefyret laver ret billigt varmt vand. For små 500 kr,- (35-40 liter diesel) om måneden, laver det varmt vand til to, der går i bad dagligt osv. Kan det gøres ligeså billigt med pumpen?

V.h. Claus.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
allankj1
Jeg vil tror at vores varme vand koster cirka 180 kr om måneden. Til 2 voksne og et barn.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
lolliken
Med så mange start/stop lyder det ikke som om din VP kan komme af med den varme den producerer. Før du begynder at montere en buffer bør du derfor undersøge årsagen til, at den ikke kan aflevere en større energimængde til dine gulve og radiatorer. Har du åbnet op så der er fuldt flow på hele systemet?

500L olie / år + strøm til dit oliefyr lyder ikke billigt for at lave varmt vand til to personer. Omregner til kr. bliver det jo til ca 6000,- + vedligeholdelse af fyret, så det bør din VP kunne gøre for ca det halve. Var det mig havde oliefyret derfor fået sparket.

Og derefter lyder nøglen til yderligere besparelser vel på mere isolering. 100 mm og uisolerede facader bør vel være indsatsområder som ligger lige til højrebenet, eller hvad?

Mvh Lolliken.
IVT-X15, 2x350m slange, 225m2 renoveret hus fra 1913 + 135 m2 anneks/værksted. 70% gulvvarme og 30% radiatorer. 10 Kwp solcelleanlæg.
 
Den nye i klassen
Okay... Det kan da godt være, at man skulle overveje at skrotte oliefyret.

Nej, der er ikke fuldt flow på systemet. Det er kun halvdelen af huset der er varmet op, fordi vi ikke bruger 1. sal og udestuen på denne årstid. Er det et krav for at en varmepumpe kører okay?

Isoleringen er ikke i top, men det er meget svært at komme til at isolere mere. Blandt andet har jeg gamle alu-facader som, så vidt jeg ved, ikke lader sig isolerer, men det er også okay. Det vigtigste er, at pumpen kan køre med meget færre start/stop.

V.h.
Claus.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
lolliken
Hvordan er din gulvvarme lavet? Hvor mange kredse? 20 mm pex? Med pumpeshunt og temp. regulering? Hvis ja, hvad er din temp regulering så stillet til?

Har du åbnet alle gulve og radiatorer til max i den del af huset du varmer op?

Hvordan går det med antal start/stop hvis du åbner ALLE husets gulve og radiatorer op på max?

Mvh Lolliken.
IVT-X15, 2x350m slange, 225m2 renoveret hus fra 1913 + 135 m2 anneks/værksted. 70% gulvvarme og 30% radiatorer. 10 Kwp solcelleanlæg.
 
Den nye i klassen
Jeg svarer med grønt:

Hej Allan, takker for tallene.

Hvordan er din gulvvarme lavet? Hvor mange kredse? 20 mm pex? Med pumpeshunt og temp. regulering? Hvis ja, hvad er din temp regulering så stillet til?
Det er et-strengs system. Gulvarmen, som jeg bruger det meste af året i badeværelset, er fra 1973, så det er kobberrør. Det er det også i resten af huset, men her er det normalt lukket.
Gulvarmen i køkken-al rummet er 5 år gammel og dermed pex rør. Termostaten her er på 5,5. Her er temperaturen på ca. 21,5. Ruderne og døren er fra 60´erne, og dermed ret utætte når det blæser.
De to radiatorer i stuen er også fra omkring 1973, og den sidste fra 2006. Alle med Danfoss termostat. De står på mellem 1,5 og 4. Jeg sænker dem gerne om aftenen.
Jeg har 5 øvrige radiatorer i huset + en del gulvvarme i udestue og gangareal der alle er lukkede.


Har du åbnet alle gulve og radiatorer til max i den del af huset du varmer op?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har nu åbnet for alt, så der kommer flow. I halvdelen af huset hvor der normalt er lukket af, har jeg åbnet en smule for radiatorerne og gulvvarmen. I morgen tjekker jeg måleren. Så får vi se hvor meget kW der er brugt.

Hvordan går det med antal start/stop hvis du åbner ALLE husets gulve og radiatorer op på max?
Hvis jeg åbner alt på max vil pumpen bruge mange mange kW i døgnet. Men, som sagt, har jeg åbnet lidt op for det hele, så der kommer flow. De sidste par timer har pumpen startet og stoppet 6 gange i timen, hvilket den også gør uden flow.

I øvrigt, mange tak alle jer rare mennesker der vil hjælpe!

Vh. Claus.

- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
hvac-jan
Hej . Din varmepumpe er alt for stort,der er 7-8c" udenfor så den laver 10 kw.
Du har nok kun brug for 3kw ved den ude temp. Sæt en store buffe tank på. Så den køre en time adgangen, (det er en ón/off pumpe ikke!)
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Den nye i klassen
Jo det er en on/off. Ja, det lyder logisk med en buffertank, men der er jo delte meninger om det.

Det sidste døgn har pumpen startet og stoppet 7 gange i timen... og har brugt omkring 25 kW til at opvarme små 100 m2.

Der har været flow gennem systemet.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
hvac-jan
Hvad er din DIF ???????? Jeg ville sætte den på ca 10 grade. Har du en blande sløfe på din gulvvarme. ??????????
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Den nye i klassen
Ja der er monteret blandingssløjfe. Returen er 30, termostaten i rummet er 20 gr. Jeg kan ikke umiddelbart aflæse fremløbstemp.

Vh. Claus.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
allankj1
Det virker til din pumpe er rigelig stor til huset. Derfor kan den lave vandet meget hurtigt varmt nok hvor efter den slukker igen. Har du let gulvvarme eller gulvvarme i beton??? Når du fyrer op i brændeovnen så lukker dine radiatorer vel ned eller ???
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
hvac-jan
Er der en termostat på blandesløfe hvis der er så åben den fuld.Sæt varmepumpe til at køre med en fremløb på temp på ca 35-38 c'. Hvad med vandpumpe i anlæg køre den konstant????
Det skal den.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Den nye i klassen
Hej Jan og Allan,
Det er betongulve med gulvvarme. Ja, termostaterne lukker lidt ned, når der fyres i ovnen.
Der er ingen termostat på blandesløjfen, men en slags stopventil der er helt lukket. Vandpumpen til radiatorvandet sidder i varmepumpen og kører kun en gang imellem....
Der sidder også en termostat/rumføler i forbindelse med vp. Den har elektrikkeren valgt at sætte ved pumpen i bryggerset, hvor der altid er en del koldere end inde i stuen. Den burde vel sidde i stuen. Den kan jo også være med til at forvirre systemet, så den har jeg deaktiveret.
Og så må jeg finde ud af hvordan man sætter fremløbstemp.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
Den nye i klassen
RETTELSE til Jan: Jeg har tjekket vandpumpen. Den kører konstant og bruger 115 W. Kan man mon udskifte den med en Danfoss Alpha? Så kan der vel spares nogle watt?

Termostaten til pumpen sider i fyrrummet, hvor er ofte er noget koldere end i stue/køkken. Jeg har fundet en funktion i displayet, der slår denne termostat fra. Nu kører pumpen med et fremløb på 35 grader, hvilket er maximum. Alligevel starter/stopper pumpen 5-6 gange i timen. Sommetider med under et minut mellem stop og næste start. Det kan vel ikke være helt normalt?

Jeg tænker, at hvis en kompresser skal starte/stoppe 5-6 gange i timen, holder den næppe de 15-20 år som jeg gerne vil have den til?

Den bruger ca. 28 kW/døgnet til at opvarme små 100 m2 til 20 grader. Jeg vil gerne have 22-23 grader. Her klarer brændeovnen de sidste par grader.
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
hvac-jan
Hvor store er din rør fra varmepumpe til gulvvarme kreds???????
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
 
Den nye i klassen
Hej Jan
Jeg ved ikke hvor store rørene er, men de er store nok, er jeg sikker på. Smeden har også sat et par fede pex slanger op til blandingssløjfen.

Men hvor ofte er det normalt at en pumpe starter i timen?
- Hus: 1½-plan, ingen kælder. 180 m2
- Opførelsessår: 1929 og 1973.
- En-strenget varmesystem.
- Antal m2 der opvarmes med gulvvarme (L/V): 50 m2.
- Antal m2 der opvarmes L/L og brændeovn: 60 m2
- Isolering: 100 mm.
- Nye termoruder: 10 m2, men ikke isoleret alu-facade.
- Familiens størrelse: 1-2
- Normal inde temperatur: 23 grader.
- Brændeovn (6 rummeter/årligt)
- L/V pumpe: CIAT Aqualis 2, 9,2 kW.
- Buffertank 300 liter til gulve og 100 liter til brugsvand.
- Derudover stor udestue og rum- og gangarealer som bliver opvarmet med brændeovn.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 18

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,168,284 Unikke besøg
XHTML CSS