HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Udløst lavtrykspressostat på Bosch luft/vand
Sydkoel

Citer

brutalis79 skrev:
Desværre ingen tidshorisont på hvornår delen kommer hjem..


Undrer mig over hvorfor noget så vitalt som en termoventil ikke er lagervare i DK, eller hvorfor montøren ikke bare kunne erstatte den med en anden tilsvarende ventil..

Er Danfoss mon for iøvrigt ikke verdens største producent af termoventiler ?
Sydkøl A/S
C-anerkendelse - Medlem af VP-ordningen. Forhandler af DVI, Daikin, Sanyo, Panasonic og Duka.
 
poul larsen
Bosch henviser til en af deres godkendte teknikkere som ved hvor der kan rentes reservedele til pumperne, det skal igennem Bosch hvis det er en garantisag
 
hamselv
Det accepteres normalt af Bosch at termoventilen skiftes til en Danfoss i nødstilfælde. Envidere har flere af IVT Centrene et udvalg af forskellige termoventiler der passer på Bosch, IVT, Carrier osv osv. Den anvendte ventiltype er ikke lagervare i DK hos nogle af grossisterne.
 
brutalis79
Så er den gal igen - fik som nævnt i ovenstående skiftet en defekt termoventil for snart et år siden, og pumpen har kørt uden problemer lige siden - lige indtil i nat hvor den igen giver alarm for udløst lavtrykspressostat!

Var ude at se på udedelen, og kunne konstatere, at den var godt sat til med rimfrost - så måske det bare er afrimningslogiken der ikke har kunne afrimme (jf. hamselv tidligere i tråden?)

I morges var der igen alarm, men efter kvittering for alarmen har det kørt siden..

Alarmhistorik for i nat:

T1: Faktisk:30,7 T10: 41,7
T1: Bør: 41,4 T11: -31,1
T2: -4,7 T12: -6,6
T3: 43
T6: Faktisk: 48,9
T8: 41,8
T9: 41

Skal have det årlige service på pumpen inde længe, så håber det kan holdes ved det, og at der ikke endnu engang er defekte komponenter i pumpen (garanti er lige udløbet!)

Med venlig hilsen

Mathias
 
hamselv
Mulighed: Muligvis er kølefyldningen utilstrækkelig. Termoventilen skal muligvis justeres.

Afrimningslogikken har der ikke været bøvl med siden 1. generation med Mitsubishi kompressorer. Så med mindre man har været inde og pille har vi aldrig set afrimningsproblemer.
 
brutalis79
Så har der været besøg af køletekniker til min pumpe.. uden at jeg er blevet meget klogere, og fejl er fundet!

Manometer har været på, og de målte tryk skulle være inden for arbejdsområdet..

Snavsfilter er blevet kontrolleret - der var ikke noget i.

Varmtvandsbeholder og buffertank er blev kontrolleret for evt. luft.

Kunne se at der var skum i skueglasset umiddelbart efter afrimning, dette forsvandt dog efter at pumpen startede op igen.

I løbet af weekenden har pumpen taget automatsikringen ca. 4 gange, hvilket har bevirket at udedel og indedel er blevet stoppet, og hermed også cirkulationspumperne der holder udedelen frostfri...

Så nu sidder man tilbage med en kommende regning på 8 timers arbejdsløn, uden at problemet er blevet løst...
 
hamselv
Hvilken automatsikring?
 
brutalis79
I selve strømtavlen hvor varmepumpen sidder i en gruppe for sig selv..
Redigeret af brutalis79 d. 20-12-2010 18:24
 
brutalis79
Har nu haft en elektrikker nede at måle på pumpen..

Og der blev målt ca. 22 amp ved sikringsboksen ved et forbrug fra pumpen på 13.5 kwh hvor kompressor og elpatron var aktiveret.

Elpatronen er begrænset til 3 kwh - kan det passe at pumpen har et forbrug på 10,5 kwh?
 
Joachim Gyldner
Hvad er det for noget anlæg??
Redigeret af Joachim Gyldner d. 20-12-2010 19:24
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
brutalis79
Det er en bosch ehp 6aw med 160cc indedel.

Nye betragtninger:

Anlægget var ved at producere gulvvarme, da det slog over på varmtvandsproduktion, til trods for at vandet i beholderen var 54 grader - samtidig blev elpatronen aktiveret.

Vandet i varmtvandsbeholderen faldt på ca. 5 min til 43 grader mens gulv steg fra 40 til 42 grader.

Over de to cirk. pumper i indedelen sidder der en en pumpe? mrk. esbe, den står og brummer/tikker stort set hele tiden, hvilken funktion har den?
 
Joachim Gyldner
Espen pumpe? Er du sikker på det er en pumpe? Ikke en ventil?
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
hamselv
Esbe er en tre-vejs ventil.

Kompresoren kan IKKE trække 10,5 kW - så vil der gå ild i den.

Du har antagelig svarende til en 290'er fra IVT. Der er installeret et varmelegeme på 13,5 kW. Uanset hvad du tro du begrænser den til, SKAL den forsikres med 25Amp. Har du spøgt med andet, er hunden begravet der. Du kan så henvende dig til en IVT forhandler og betale for at få et 9 kW varmelegeme indbygget (dette findes ikke i Bosch-regi). En fejl der er set før - man tror den kan køre på 16 Amp. Det kan du kun ved at spærre for eldrift ved samtidig varmepumpe og begrænse til 6,75 ved ren eldrift. Dvs du kommer i klemme mellem måske minus 5 og minus 20.
 
brutalis79
Hmm.. har været ude at se på strømtavlen, og der sidder kun en forsikring på 16 amp til varmepumpen, hvilket jo så forklarer at den tager automatsikringen når den ligger og roder rundt med ca. 22 amp ved kombineret elpatron og kompressordrift! Men hvad nytte har begrænseren af elpatronen så, hvis man reelt set ikke kan begrænse den til ex. 3kwh?

Har siden ca. kl 15 brugt 22 kwh på elpatronen.. så et eller andet må der vel være galt, når den kun står til at producere gulvvarme i kort tid uden at hæve temperaturen for herefter at slå over på vand og elpatron.

Det er som om den ikke kan hive varme ud af pumpen... mens teknikeren var her(kl. 0900 - 1530) forsøgte den hele tiden at hæve temp. i gulvvarmen, men evnede ikke ved egen hjælp at komme over 32 grader!

Men for at vende tilbage til hvor tråden startede, nemlig alarmerne vedrørende lavtrykspressostat, kan de vel ikke forklares med de manglende ampere i tavlen, men hvor skal fejlen så findes?
 
hamselv
Undskyld, men hvordan kan man finde på at forsikre et anlæg der højt og larmende er mærket med 25A med kun 16Amp????

For lidt ydelse og udfald LP tyder på kølemiddelmangel og eller syg thermoventil. Hvilket står fint sammen med rimelig forbrug på elpatron, meeeeeen vi har det sidste døgn ikke været over minus 10, så et vist forbrug på elpatpron lyder bestemt ikke urimligt - det er kun vejret der er urimligt i tiden. En luft/vand'er laver ikke ret meget i minus 10, måske godt det halve af den nominelle effekt. Så hjælp elpatron er stærkt påkrævet med så lille en varmepumpe.
 
Joachim Gyldner
Det lyder altså ikke til den tekniker her været sin løn vær.. T6 temp skriger i mine øjne om en alt forstor underkøling!
T11 hvordan og hvor er den temp målt? Har du fåret en rapport med div tryk samt overhedning?

I indlæg Skrevet d. 09-01-2010 20:26 står der ude temp -2,3C passer den temp???

I hvert tilfælde laver den ikke megen varme, så at el supplering køre meget er der ikke noget at sige til.
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
brutalis79
Joachim - nu sagde du det med lønnen.. Shock

Vedrørende de forskellige værdier er de aflæst i alarmhistorikken på betjeningspanelet..

 
Joachim Gyldner
På den anden side så er den lagt ud fra +7C, så at den ikke virker superfrisk nu ved-6,6C er der jo sådan set heller ikke noget at sige til.
Hvis det skueglas er klar og trykende er som de skal værre, selv om T12 ikke virker kold nok til en LP fejl. Fejler andlægget måske ikke noget ( ifølge Bosch egen standart )

Når jeg er ude på et job laver jeg altid en rapport til kunden med målt drift info og den slags, lavede Bosch ikke sådan en til dig?
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
brutalis79
Hamselv: Tja... nu er jeg jo ikke fagmanden, så gik da ud fra at elinstallatøren har styr på sagerne vedrørende forsikringen på de 25 amp.

Vedrørende kølemiddelmangel kontrolleres det ikke ved at manometret sluttes til udedelen, som teknikeren gjorde idag? Mener han aflæste -9 på lavtryk og + 6 højtryk.

 
brutalis79
Nu er det ikke bosch der har været ude at se på det, men en ivt-forhandler, da det var dem der skiftede termoventilen i februar, derfor fik de lov til at se på pumpen igen, da fejlen umiddelbart var den samme.. fik ingen fejlrapport udleveret.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 13

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,019,331 Unikke besøg
XHTML CSS