ny ivt he21 installeret på grundvand
|
allankj1 |
Lagt på d. 22-11-2010 16:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Okay. Troede bare at det var samme styring. Havde dog ikke undersøgt det yderligere
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 22-11-2010 16:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hoppede selv i samme fælde. Man plejer dog at kunne få de store leveret med en styring som de små. Undrer mig lidt man ikke har gjort det.
|
|
|
|
JanHansen |
Lagt på d. 24-11-2010 00:04
|
Begynder
Antal indlæg: 18
Tilmeldt: 19/11/2009 00:03
|
Ja endnu engang tak for de mange svar - vi har fået styr på lidt nu.
Har fået blokeret el-tilskud helt - det vil jeg ikke bruge- eller det havde jeg håbet at kunne undgå.
Der er dog stadig et problem - systemet har for øjeblikket den fejl at pumpen til grundvandet kører konstant. Det er kun 1,3 kwt, - men den skal kun køre når varmepumpen kører plus et øjeblik efter for at undgå forfrysning i kompressor.
Nå - men nu i nat kan jeg forstå hvis den skal køre for fuldt
Det bliver 10 minusgrader koldt, og nu har jeg åbnet op for varmen på alle 530 ud af 630 kvadratmeter. Jeg havde sat den til at køre temperatur frem på 50 grader, men indtil videre bliver den bare tvunget i knæ af radiatorerne og er gået ned fra 40 til 35 grader (nu har vi godt nok også lige været i bad samtidig)
Bliver spændende at se, tror ikke den klarer det - kan være der snart bliver en 14 dage gammel he21 ivt billigt til salg. - og i den forbindelse lige et hurtigt spørgsmål, - hvor meget ville det mon koste at smække 28éren ind i stedet ? - Skal jeg både have større varmeveksler og grundvandspumpe eller klarer de sig på det samme ? |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 24-11-2010 00:51
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Ja det bliver spændende at se. Men ærgeligt hvis ikke den kan klare det. Har de svenskere ikke gode erfaringer med varmepumper og burde havde kunne rådgive dig ordenligt og fundet pumpe der var den rigtige størrelse?
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 24-11-2010 12:33
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Næh hør hov. Læs mit tidligere indlæg:
"Hvis du har en spand med et hul, og forsøger at fylde den med vand. Vandet render hurtigere ud, end vandhanen kan yde. Hvad gør du?? Sætter er større vandhane på, eller prøver at gøre hullet mindre???"
En større varmepumpe = større vandhane
Eftersisolering og tætning = mindske hullet i spanden.
|
|
|
|
JanHansen |
Lagt på d. 24-11-2010 21:04
|
Begynder
Antal indlæg: 18
Tilmeldt: 19/11/2009 00:03
|
njaa.. jeg tror sgu den klarede det rimeligt. Der var en fejlmelding på den fra lidt over midnat hvor den gerne ville beklage at den ikke havde været i stand til at levere varmt nok vand frem, men nu er den kommet efter det. Jeg havde godt nok glemt at åbne for 4 radiatorer og det var så kun 530 m2 der blev varmet op.
Mht. kompetent rådgivning fordi vi er i Sverige - der er folk fra bosch der har ment at en 12 kwt burde række...
mht efterisolering joo.. det er absolut værd at kigge på. Men det er f.eks blandt andet noget med 30 nye vinduer som er 2½ meter høje og 1,5 meter brede. Ja der er lidt at tænke over i hvert fald.. men det ville da være bedst hvis vi kunne klare os med den vi har nu. Jeg tror dog en del af svaret bliver at få nogle flere af sådanne konvektor-elementer op, så vi kan køre med lavere temperatur frem, og så hive mere varme ud af radiatorerne.
Redigeret af JanHansen d. 24-11-2010 21:05
|
|
|