mandags model
|
no100 |
Lagt på d. 28-12-2010 19:13
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Hej igen
Problemet er COP-2,02 Den er alt for lav i for hold de øvrige data.
Prøv at læse rapporten. Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning.
Side 26 og 27
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 28-12-2010 19:25
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Den pdf fil jeg har kunne finde gik kun til side 19
Kan du ikke give mig typen på kølemildelet???
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 28-12-2010 19:44
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Hej igen
Problemet er COP-2,02 Den er alt for lav i for hold de øvrige data.
Prøv at læse rapporten. Google
Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning.
Side 26 og 27
Kølemiddel = R407C
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 28-12-2010 22:11
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Har desværre ikke tid til at studere 93 sider lang rapport igennem nu. Ser nu ellers spændende nok ud, så det må blive natlæsning
Jeg kan ikke hjælpe dig mere bag en computer.
Umildbart ser det ok ud, som sagt så mangler der underkøling og det forringer de andre tal en smule, men ser ikke noget tegn på hverken kølemiddels mangel eller defekt termoventil.
Mit bud ender på for høj temperatur på varmesiden.
Under forudsætning for de afmålte temperatur har været korrekte.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 28-12-2010 22:33
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 29-12-2010 00:49
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Du skal have tak for forsøget. En ting er dog helt sikkert, kan kølemontøren ikke få den til at yde en Cop. På 3, under disse betingelser, så kommer de til at levere en der kan.
Så vidt jeg ved, er det kun fjernvarme selskaber der kunde finde på at køre med en Cop på 2 under ideale betingelser.
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 31-12-2010 03:46
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Bare til sammen linning døgnrapport d.30-12-2010
Anlæg 1.
Temp. Ifølge DMI. København og Nordsjælland -6.5c.
Scotte 8kw. VP. Mærkeeffekt 2.1kwh
brime T. ind -8 ud -12 cup. 2,71
EL 37,9 Kwh. Varme 103,0 Kwh.
Pumpen har hold stille ca.6 timer på grund af manglerne temp. I energifangeren.
Anlæg 2.
Temp. Ifølge DMI. Vest og Sydsjælland samt Lolland/Falster -5.6c.
Scotte 13kw. VP. Mærkeeffekt 2,95 kwh.
brime T. ind +3 ud +1 cup. 2,55
EL 66,7 Kwh. Varme 170,1 Kwh.
Pumpen har hold stille ca.8 timer, normal stop.
Som det ses er A.1 væsentligt bedre en A.2. Trods meget ringer drift forhold.
Min måling og Joachim udregninger er ok. Men Anlæg 2. har en fejl?
Så jeg må bare vente og se hvad firmaets kølemontør finder ud af.
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 01-04-2011 00:31
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Så lykkes det, pumpen har fået en ny termoventil. Og nu har pumpen en cop. på 5, uden der blevet ændret noget andet.
Så nu skal jeg have kørt anlægget ind.
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|