Mine måleresultater og erfaring med energifanger.
|
Leif Dalby |
Lagt på d. 03-11-2011 23:29
|
Begynder
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 15/04/2009 21:55
|
Hej woebbe.
Hmm. Hvad sker der egentlig? Du har 90 m længere slange, men også 50m2 mere at opvarme end jeg (og mit hus er fra 2007, et klasse A hus+energifanger). Det her hænger da ikke helt sammen??
Min jord er gammel landbrugsjord med store dele lillebæltsler.
Det må være et specielt jordbor...Hvor har du din jordtemperatur i 1 m dybde fra?
Vølund 1240-6kW jordvarme med 260m jordslange. Vølund FLM40 ventilationsmodul på brine ind.
Pr. 1/5-2011 ny 200m energifanger koblet på brine ud.
Digital 3 faset bimåler i DIN skinne som måler: 1240'eren, FLM'en, Grundfospumpen og Danotek styringen.
Huset er energiklasse 2 fra 2007 og på 200m2 i ét plan. der er min. 22 grader i huset året rundt Ingen brændeovn.
I jordslangen og dermed energifangeren er der Ethylenglycol frostsikret til -18 grader.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 04-11-2011 00:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
hej leif,
temperaturen hvor der ikke er jordslange er målt med et digitalt termometer med en føler der ligger i 1 meters dybde.
vedr min slangelængde, så er jeg i dag ikke så sikker på at jeg har helt så mange meter som jeg har ment at have. da jeg i 1985 fik bygget huset skulle der efter byggeplanerne nedgraves 160 meter slange i 1 meters dybde, hvilket jeg fik fortalt at der blev.
jeg har efterfølgende (da jeg i 1995 udvidede huset) selv lagt 2x 100 meter mere ned, i 2 kredse i samme rende i 2 lag( nedreste 1,9 øverste ca 1 m). da jeg i 2009 udskiftede den gl varmepumpe som var på 4kwh til den nuværende som er på 8kwh oplevede jeg at brinetemperaturen om vinteren kom meget langt ned (minus 6,5 grader på udgående brine)
jeg er nu kommet i tankke om at gravemesteren i sin tid fortale mig at det ikke var til at få så meget slange til at passe med det der skulle graves så derfor blev der lagt en del meter mindre ned , han sagde at det ikke betød noget, 100 meter var rigeligt.
derfor er jeg nu ikke sikker på hvor mange meter jeg præcist har,.
men jeg er overbevist om at mere slange vil gavne og jeg vil derfor forlænge begge de 2 af kredsene med i alt 200 meter.
om det kan betale sig er jeg ikke helt sikker på, jeg tager chancen, selv om jeg umiddelbart mener at jeg har et anlæg der kører meget fint.
de sidste 3 dage har jeg brugt 8 kwh om dagen i gennemsnit på varmepumpen alene.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 04-11-2011 00:15
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
hej leif, jeg glemte lige noget, mit hus er et 2 plans hus hvilket giver en fordel opvarmningsmæssigt, jeg har sel bygget bla 1. salen hvor der er 300 mm supera bats i gavlene og ca 600 mm super a bats i loftet, jeg har ventilationsanlæg med dobbelt varmegenvinding og gulvvarme over alt.
sammen med jordvarmeanlægget er det med til at give den gode driftøkonomi
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
Leif Dalby |
Lagt på d. 19-01-2012 12:12
|
Begynder
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 15/04/2009 21:55
|
Så er der en erfaringsopdatering på brine på mit anlæg.
I dag den 19. januar kl. 11.00 er min brinetemperatur 4,6 grader.
Målingen er foretaget i en pause mellem to kørsler. Brinepumpen sat på kontinuerlig kørsel og energifangeren slået fra. Jeg ventede til brine ind og brine ud var ens og de 4,6 grader var altså resultatet.
Igen "håber" jeg, at Jeres temperaturer er lavere da det vil påvise en vis effekt af energifangeren over tid.
Såfremt Jeres målinger bekræfter en positiv effekt af energifangeren, så stiller jeg mig gerne til rådighed for vejledning og gode råd hvis energifangeren er interessant.
Med varme hilsner og med ønsket om et godt nytår
Leif
Vølund 1240-6kW jordvarme med 260m jordslange. Vølund FLM40 ventilationsmodul på brine ind.
Pr. 1/5-2011 ny 200m energifanger koblet på brine ud.
Digital 3 faset bimåler i DIN skinne som måler: 1240'eren, FLM'en, Grundfospumpen og Danotek styringen.
Huset er energiklasse 2 fra 2007 og på 200m2 i ét plan. der er min. 22 grader i huset året rundt Ingen brændeovn.
I jordslangen og dermed energifangeren er der Ethylenglycol frostsikret til -18 grader.
|
|
|
|
XJLN |
Lagt på d. 19-01-2012 17:44
|
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
|
Har lige været ude og lade brinepumpen køre en rum tid og temperaturen stabiliserer sig på 4,9 grader.
Det skal dog nævnes at jeg har bygget mit solfanger anlæg således at hvis der er sol kan det hjælpe til på brinekredsen i vintertiden.
Dette var selvfølgelig slukket under ovenstående måling.
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.
|
|
|
|
Leif Dalby |
Lagt på d. 19-01-2012 18:25
|
Begynder
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 15/04/2009 21:55
|
Hej XLLN og tak for dit hurtige svar.
Vores jordvarmeanlæg og de fysiske forhold er stort set ens. Du har sat en solfanger på som støtte og jeg en energifanger. Jeg håber at dit resultat betyder, at vore to forskellige støtteanlæg virker.
Til sammenligning ville det være rart med en jordvarmebruger der ikke har andet end jordvarme.
Har du sat et eller andet imellem solfangeren og brinen for at sikre dig, at varmen i brinen ikke bliver for høj? Hvis ikke, så vil jeg foreslå dig, at slå solfangeren fra i den rigtige sommertid, idet jeg har forstået, at brinen heller ikke må blive for varm, dvs. overstige ca. 25 - 28 grader. Jeg kan ikke huske hvorfor, men det var en bemærkning fra en Vølund servicetekniker jeg blot bed mærke i, men ikke spurgte ind til. For mig var det ikke interessant, men det kunne det måske være for dig?
Vølund 1240-6kW jordvarme med 260m jordslange. Vølund FLM40 ventilationsmodul på brine ind.
Pr. 1/5-2011 ny 200m energifanger koblet på brine ud.
Digital 3 faset bimåler i DIN skinne som måler: 1240'eren, FLM'en, Grundfospumpen og Danotek styringen.
Huset er energiklasse 2 fra 2007 og på 200m2 i ét plan. der er min. 22 grader i huset året rundt Ingen brændeovn.
I jordslangen og dermed energifangeren er der Ethylenglycol frostsikret til -18 grader.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 20-01-2012 18:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
Hejsa,
Jeg har checket brinetemperaturen efter at Vp har stået stille i 2 timer:
(brinepumpern er sat til konstant drift under målingen)
brinetemp : 3,8 grader
Mine slangere ligger i lerjord. og jeg har kun jordvarmeslanger.
Men måske skulle jeg overveje at lave en energifanger???
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
Leif Dalby |
Lagt på d. 20-01-2012 19:11
|
Begynder
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 15/04/2009 21:55
|
Hej Woebbe
Jeg holder forum opdateret med brinetemperaturer så vi har noget at sammenligne med, så det er fedt, at du er med. Dit anlæg er jo dimensioneret "lige efter bogen" med mere end 2 m jordslange pr. m2 hus der skal opvarmes.
Jeg er helt klar til at vise frem og/eller rådgive, men jeg vil gerne vente lidt til indtil energiresultatet, dvs. den mængde energi jeg har brugt på også at have cirkulationspumpen kørende er klart.
Du må meget gerne opdater din jordtemperatur.
Mange hilsner, Leif
Vølund 1240-6kW jordvarme med 260m jordslange. Vølund FLM40 ventilationsmodul på brine ind.
Pr. 1/5-2011 ny 200m energifanger koblet på brine ud.
Digital 3 faset bimåler i DIN skinne som måler: 1240'eren, FLM'en, Grundfospumpen og Danotek styringen.
Huset er energiklasse 2 fra 2007 og på 200m2 i ét plan. der er min. 22 grader i huset året rundt Ingen brændeovn.
I jordslangen og dermed energifangeren er der Ethylenglycol frostsikret til -18 grader.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 21-01-2012 17:20
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
hej leif dalby,
Jeg skal nok løbende opdatere min jordtemperatur og brinetemperatur.
jeg har en termometerføler nedgravet i 1 m dybde hvor der ikke ligger jordslanger og her er temperaturen lige nu 5,3 grader.
Jeg har længe overvejet at lave en energifanger så derfor er jeg meget intereseret i dine måleresultaster.
På fremløbssiden i min jordvarmebrønd har jeg for år tilbage forberedt det med T stykker, afspæringshaner og kontraventil så det skulle være nogenlunde enkelt at montere.
Jeg har 3 stk køle/varmeflader fra store ventilationsanlæg liggende, med en samlet overflade på ca 90 m2, dem overvejer jeg at lave en energifanger af.
hilsen woebbe
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
Leif Dalby |
Lagt på d. 21-03-2012 20:12
|
Begynder
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 15/04/2009 21:55
|
Så er der igen en opdatering på brine på mit anlæg.
I dag den 21. marts kl. 19.00 er min brinetemperatur på 7,3 grader ind og 7,1 grader ud, altså ca. 7,2 grader.
Igen er målingen er foretaget i en pause mellem to kørsler. Årsagen til differencen på 0,2 grader er at pumpen gik i gang kort inden målingen var afsluttet (datteren gik sgu i bad) ca. 20 min inde i målingen
Brinepumpen var på kontinuerlig og energifangeren slået fra.
Endnu en gang håber jeg, at Jeres temperaturer er lavere og i så fald, endnu en gang stiller jeg mig gerne til rådighed for vejledning og gode råd hvis I syntes at energifangeren er interessant.
Med "varme" hilsner
Leif
Vølund 1240-6kW jordvarme med 260m jordslange. Vølund FLM40 ventilationsmodul på brine ind.
Pr. 1/5-2011 ny 200m energifanger koblet på brine ud.
Digital 3 faset bimåler i DIN skinne som måler: 1240'eren, FLM'en, Grundfospumpen og Danotek styringen.
Huset er energiklasse 2 fra 2007 og på 200m2 i ét plan. der er min. 22 grader i huset året rundt Ingen brændeovn.
I jordslangen og dermed energifangeren er der Ethylenglycol frostsikret til -18 grader.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 22-03-2012 00:28
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
@leif
Hvis VP. ikke har været taget ud af drift i minimum 24 timer er de 7 grader stort set brine der er varmet op, da jeg kom hjem klokken 17,00 var min brine 8c. og kl. 20,00 var den faldet til 6 c. og min VP. havde holdt stille siden i morges kl. 08,05
hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
Leif Dalby |
Lagt på d. 10-07-2012 11:15
|
Begynder
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 15/04/2009 21:55
|
Så er der endnu en opdatering på brine på mit anlæg
Den 3. juli kl. 22.00 er min brinetemperatur på:
15,7 grader ind
15,6 grader ud
altså en ubelastet brinetemperatur 15,6 grader.
Igen er målingen er foretaget i en pause mellem to kørsler og med cirkulationspumpen konstant kørende. Målingen tog én time.
Energifangeren kørte ikke.
Hvad har I?
Med "varme" hilsner
Leif
Vølund 1240-6kW jordvarme med 260m jordslange. Vølund FLM40 ventilationsmodul på brine ind.
Pr. 1/5-2011 ny 200m energifanger koblet på brine ud.
Digital 3 faset bimåler i DIN skinne som måler: 1240'eren, FLM'en, Grundfospumpen og Danotek styringen.
Huset er energiklasse 2 fra 2007 og på 200m2 i ét plan. der er min. 22 grader i huset året rundt Ingen brændeovn.
I jordslangen og dermed energifangeren er der Ethylenglycol frostsikret til -18 grader.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 10-07-2012 12:32
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Idag 10/7 kl. 11:30
Brine ind: 17,5
Brine ud: 17,7
Ubelastet. Målt i pause (3-4 timer siden sidste kørsel) og efter cirk. Pumpe havde kørt ca. 15min.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
Leif Dalby |
Lagt på d. 10-07-2012 15:51
|
Begynder
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 15/04/2009 21:55
|
Hej lars-jacobsen
Hvordan pokker kan din brine ud være varmere end din brine ind?
Jeg er imponeret over, at din jordtemperatur er 2 grader højere end min.
Det skyldes måske at du har to brinestrenge á 300M at tære på og jeg har kun én på 260M. Skulle jeg selv finde et svar, så er det nok fordi jeg "udpiner" jorden mere end du. Hvad siger du? eller har du andre hemmeligheder?
Mvh. leif
Vølund 1240-6kW jordvarme med 260m jordslange. Vølund FLM40 ventilationsmodul på brine ind.
Pr. 1/5-2011 ny 200m energifanger koblet på brine ud.
Digital 3 faset bimåler i DIN skinne som måler: 1240'eren, FLM'en, Grundfospumpen og Danotek styringen.
Huset er energiklasse 2 fra 2007 og på 200m2 i ét plan. der er min. 22 grader i huset året rundt Ingen brændeovn.
I jordslangen og dermed energifangeren er der Ethylenglycol frostsikret til -18 grader.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 10-07-2012 18:07
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
@Leif:
Differencen kan I mine øjne skyldes 2 ting:
1. Veksleren(varmepumpen) befinder sig et teknikrum der pt er små 30 gr. varmt, og derved faktisk tilfører varme istedet for at afkøle.
2. Sensorene er ikke 100% kalibreret. En afvigelse på +/-0,2 grad må vel også siges at være OK. Den ene sensor kan jo være lige på vippen den ene vej med sin maksimale opløsning på 0,1 og den anden modsat med 0,1.
At jordtemperauren er højere skyldes nok ikke at du "piner" den mere end mig, men nok mere et udslag af at vores slanger ligger spredt på en stort areal (1.000m2 græsplæne) med direkte sol. Og så har vi også rimelig højt grundvandsstand.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|