Mangler service manual.
|
hamselv |
Lagt på d. 12-08-2012 14:36
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Tror det hænger lidt på beholderens opbygning og vandflow'et. EQ'eren regulerer jo efter fast delta T på T8/T9. Den sidste jeg fik finpoleret fuldkommen top-dollar var en HE'er og den regulerer ikke på varmebærer pumpen. Og den kørte så med lidt mindre delta T, hvilket afstedkom at indstillinger som dem du bruger dæmpede antal starter betydeligt (vi kom vist ned på 2-3 stykker). Nu ville jeg så være ked af at manipulere for meget på den justeringsparameter, men skal gerne videreformidle problemstillingen, hvis du ønsker det.
Jeg kører selv med en stor tank og en grad ekstra i hysterese. Det fungerer ualmindelig fint. Men sidder og overvejer om der kan være lidt i selve følerplaceringen.
|
|
|
|
HenningX |
Lagt på d. 12-08-2012 23:25
|
Begynder
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 16/03/2012 18:49
|
Du må meget gerne videreformidle problemstillingen, hvis du ikke synes det er til for meget besvær.
Varmebærerpumpen kører altid (dvs. hver gang jeg har checket det) 72% ved VV.
Jeg har ca. 14 grader ind i kuldebærer og kunne måske forestille mig, at varmepumpen ikke helt kan slippe af med den højere temperatur/effekt i det varme vand. Passer vist fint med det du siger om delta på varmebærerpumpen, den burde muligvis være lidt lavere.
IVT PremiumLine EQ C8, 400m slange, 110l buffertank (seriekoblet).
184 m2 hus fra 2012. 2013: 4556 kWh, 2014: 3637 kWh. Nu styret af vejrudsigten.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 13-08-2012 09:27
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Noget bider mig i øjnene!
De nævnte temperaturer kan kun indstilles i servicemenuen. Den bør man ikke som lægmand rode rundt i. Der kan indstilles ting der vil betyde døden for varmepumpen. Indrømmet - de to parametre som er nævnt burde IKKE ligge der!
Antal starter: I EQ'eren kan du da kun se total antal starter. Den for tæller da ikke hvad det er til eller hvad?
Varmebærerpumpen skal stå til automatisk, og slukker efter et efterløb, når kompressoren har været i drift.
Jeg går ud fra det er en varmepumpe indkøbt i DK!
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 13-08-2012 09:50
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Nej men han har vel ikke varme på huset pt. Dog kan kunne der jo være lidt til varme på badeværelserne som nogen vælger at køre med.
Hus fra 2012 med en EQ og 400 meter slange. Jo jo da er da ikke særlig misundelig!!!!!!
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 13-08-2012 10:29
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Vær trygt det. Fik lige en melding fra en med en HE'er (modellen før EQ). Et par hundrede kvm hus, spa, forbrug <3000 kWh/år
|
|
|
|
HenningX |
Lagt på d. 13-08-2012 20:33
|
Begynder
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 16/03/2012 18:49
|
@hamselv: du har helt ret, jeg bør naturligvis ikke rode i service menuen. Men som du selv skriver ligger disse indstillinger forkert. Faktisk er der en del ting, der burde være tilgængelig på brugerniveau, såsom aflæsning af alle sensorer og driftstal (#starter, kørselstid mm. ligger pt. i installatør menuen). En god driftsøkonomi må starte med at ejeren kan aflæse de relevante data henover året og i samarbejde med IVT service folk få justeret den ind.
Der er separat tæller for varmt vand og varme, inde i installatør menuen. Her kan man også se driftstid (på timebasis) og beregnet effekt fordelt på varmt vand og varme.
Ja, varmepumpen er indkøbt i DK.
<3000 kWh ville da være fantastisk...
IVT PremiumLine EQ C8, 400m slange, 110l buffertank (seriekoblet).
184 m2 hus fra 2012. 2013: 4556 kWh, 2014: 3637 kWh. Nu styret af vejrudsigten.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 30-08-2012 23:26
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
56 kwh og 52 kørsler til varmt vand i august måned. :-)
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 30-08-2012 23:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Ca. 40 starter og 85 kwh for at lave opvarme 5,4 m3 vand iflg. data fra SDV.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 30-08-2012 23:55
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Hmmm havde ellers lavet en .pdf med billeder fra SDV, som jeg havde vedhæftet.
Men det virker så ikke mere
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 30-08-2012 23:55
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
3,9 m2 vand her.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
HenningX |
Lagt på d. 01-09-2012 21:53
|
Begynder
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 16/03/2012 18:49
|
Tak for jeres data!
Siden sidst har jeg afprøvet følgende:
1. T3 start: 44, T8 stop: 56, ca. 8 starter/dag
2. T3 start: 42, T8 stop: 58, ca. 5.1 starter/dag
3. Økonomi, standard, ca. 11.5 starter/dag
Jeg har nu aftalt med installatør, at vi prøver at skrue varmebærerpumpe delta ned til 5K istedetfor 7K for at se om det hjælper lidt. Derudover har jeg fået bimåler på. Varmebærerpumpe ændringen tager nogle dage, da styringen skal finde den rette hastighed, det nærmer sig dog. Umiddelbart ser det ud til at jeg har ca. 10 om dagen, 9 sidste døgn.
På basis af de få dage jeg har haft bimåler er mit el forbrug til varmt vand ca. 2.9kWh om dagen, dvs. ca. 90 kWh for August. Lidt over jeres niveauer, men meget upræcist og mens styringen er ved at finde rette hastighed på varmebærerpumpen.
Jeg tror på, at med den lidt højere varmebærerpumpe hastighed og rette niveau for T3/T8 start/stop skal det nok lykkedes til sidst.
@lars-jakobsen: din pumpe ligner vist min en del (den har vel rego 1000 styring?), har du eller din installatør ændret i dine varmtvandsindstillinger? Det er da imponerende kun at have 40 starter til varmt vand på en måned!
IVT PremiumLine EQ C8, 400m slange, 110l buffertank (seriekoblet).
184 m2 hus fra 2012. 2013: 4556 kWh, 2014: 3637 kWh. Nu styret af vejrudsigten.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 02-09-2012 15:06
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
@HenningX:
Nej min pumpe har ikke den nye Rego1000, men den gamle Rego600 (ligesom Allan´s).
Det med de 40 starter passer faktisk ikke
Det var løsligt optalt på en månedsgraf og der kunne jeg tælle 42 starter.
Men så ville jeg da lige opdatere mit dataregneark over daglige starter. Når jeg så får kikket nærmere viser det sig at jeg har mange flere starter, men da de ligger ofte så tæt på hinanden at de på min månedsgraf ses som een start. Rent faktisk havde jeg 340 starter i August måned. (Ja det er mange) Til sammenligning havde jeg 457 sidste år, men der havde jeg også cirkulation på det varme vand, så det er da på rette vej.
De skyldes formentlig lagdeling af vandet i varmvandsbeholderen, da pumpen ikke kører ret lang tid for at få temp. op på setpunktet. Måske et par min eller 5. Men den kan så finde på at starte igen 5 min. efter.
Så der hvor den faktisk kun skulle lave een start på f.eks. 30-45 min. laver den måske 3 da den holder 2 stk. 5 min. pauser undervejs....
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 03-09-2012 00:19
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Jeg har haft 84 starter i juni, juli og august til sammen - 92 dage.
Kom nu med på tidsstyring af varmtvandsproduktion - det eneste der effektivt afhjælper de fejl svenskerne laver i deres styring.
Allan og Green bay bekræfter at det virker både på IVT og Nibe.
Ellers slider I jeres pumper op på alt det pjatkørsel.
@Lars-jacobsen: Pinligt, at du har givet forkerte oplysninger.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 03-09-2012 11:05
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Ja du har fuldstændig ret pmp det er lidt pinligt. Men jeg kryber gerne til korset og bekender mine synder....
Nå men jeg vil da også gerne have færre starter, derfor har jeg tidligere sænket min VV temp. fra defeaul 52 gr. til 49 gr. og sat tidsstyring på så pumpen ikke behøver at lave vart vand i tidsrummet 22-05.
Jeg har også prøvet at ændre Varmekurvens reguleringsdifferens (delta T menu 1.4). Kun ikke huske eksakt hvad konsekvens det gav, men jeg ændrede tilbage til default indstillingen 4 igen.
Men det kunne da være jeg skulle skrue op for den igen så pumpen kører længere istedet for at stå og pendle. Samtidig kunne jeg også sikre mig at min varmebærer pumpe P2 står på min. hastighed. Det burde hjælpe.
Måske det kunne hjælpe at flytte placeringen af varmtvandsbeholder føleren (GT3) ? Den har Bosh vist nok placeret ret tæt på toppen men den burde måske side 1/3-1/4 nede på siden så den bliver lidt mere "træg".
Anny ideas, comments ?
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 03-09-2012 11:48
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Til Lars (vi har samme styring)
Dette er mine indstillinger. en koblingsdifference på 4 er ikke meget. Du har endda en 7 kw pumpe så den vil være endnu hurtigere til at lave vand hvis du tapper meget af det og derfor tror jeg ikke du vil komme til at mangle varmt vand.
Min varmt vandstemp. står til 43 grader og og koblingsdifferencen (hysteresen) står til 10 grader. Med andre ord tillader jeg at vandet varmes op til 48 grader og må falde til 38 grader. Vandet er dog varmere i midten af tanken. Mangler aldrig varmt vand. Derudover må pumpen ikke lave varmt vand mellem kl 21 til kl 5.15 næste morgen. Dermed er vandet godt koldt om morgen kl. 5.15 og den tager en lang kørsel på 20-30 mintutter. Så er der varmt vand når vi skal i bad. Nogen gange kører den en gang til efter vi har været i bad andre gange gør den ikke.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 03-09-2012 14:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Ja jeg da prøve at ændre på den igen.
Vi kan jo begge se på SDV hvor tit pumpen kører og vvb temperaturen.
Jeg kan også se det på min egen dataopsamling: Strammelse.stokerlog.dk (kik bare med) og ja temperaturen i tanken falder da i løbet af natten, og pumpen er ikke længe om at varme den op til setpunktet igen, (5-10 min.) Men temp falder hurtigt igen (5-10 min), hvorefter pumpen starter igen og det hele gentager sig. Så i løbet af 30 min kan pumpen starte 3 gangefor at få vvb op på en stabil temperatur (og det uden der har været tappet vand). Derfor tror jeg det skyldes lagdeling af (stillestående) vand i beholderen som pludselig bliver cirkuleret rundt som er skyld i dette resultat.
Der er ingen tvivl om et højere diference vil hjælpe på dette fænomen.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 03-09-2012 14:42
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hvad står din varmepumpe på i hastighed??? Min står på trin 1.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 03-09-2012 14:57
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Ups. Tog den på en månedsgraf da jeg talte.
Jeg har nu finttalt og jeg har 81 starter i august.
Forbrug 59 kwh og har brugt 4.070,84 liter vand.
Produceret mængde energi 133.90 kw. COP i august 2,27 incl. varmetab fra varmtvandsbeholder.
COP fra 1/1 - 3/9 ender på 3,59. Det er vel okay.
Kan du tilgive mig PMP??
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 03-09-2012 17:02
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Nå så er jeg kommet hjem og har fået ændret delta fra 5 gr. til 10 gr.
Og ændret P2 hastighed fra II til I.
Så må vi hvordan september går. Regner jo ikke med at skulle tænde for selve varmedelen før oktober og vi har da en brændeovn hvis det skulle være.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 03-09-2012 17:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Prøv at lad os sammenligne data allerede efter i morgen. Altså på onsdag kan vi se hvor mange starter jeg / du havde tirsdag.
Hvor mange er I i hustanden??
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|