Den første "fyringssæson" med jordvarme...
|
allankj1 |
Lagt på d. 03-06-2014 13:21
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hvis du kan tidsstyre vv produktionen kan du slå den frem om natten hvor du sandsynligvis ikke bruger varmt vand. Det giver sikkert en start eller 2 mindre.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
XJLN |
Lagt på d. 02-07-2014 11:49
|
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
|
Hej Per
http://heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=214
Ovenfor er mine erfaringer med at trimme lidt på anlægget for på den måde at mindske antallet af start/stop.
Og det har virket upåklageligt siden 2007 nu, med en reducering på ca. 1000 starter p.a..
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.
|
|
|
|
Per Henrik |
Lagt på d. 06-07-2014 23:04
|
Begynder
Antal indlæg: 58
Tilmeldt: 07/09/2013 18:38
|
Tusind tak for svar og interesse. Jeg undskylder, at jeg har været
så lang tid om at svare.
Jeg vil se om der er noget i jeres kommentarer jeg kan bruge i mit
tilfælde. Jeg er nede på ca. 20kWh om ugen til varmt vand og tror
egentlig ikke, at jeg kan komme så meget længere ned. Måske komme
lidt ned i antal starter ved at slå vv-produktion fra i dagtimerne, men
vil det ikke bare give øget elforbrug, når den skal varme hele tanken
op igen?
Bedste hilsner
Per Henrik
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 08-07-2014 14:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Nu er jeg så heldig, at have set din installation - og dine tal passer meget godt med det.
Jeg ved ikke hvilken varmekurve du har haft behov for i løbet af vinteren - og heller ikke om behovet for fremløbstemperatur til radiatorerne på 1. sal, har været væsentlig større end nede under.
Dine korte drifttider opstår fordi du ikke kan får energien fra vp ind i dine gulve. 100 l buffer giver ingenting i forhold til 100 m2 betongulv. (varmtvand tager vi senere)
Jeg syntes du skal bruge sommeren på at få bedre forbindelse ind til huset - større rør og isolering (det var der vist ikke meget af i jorden).
Din blandesløjfe forsynes med varmt vand gennem en lille ½" blandeventil - skift til en større eller sæt flere parallel.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 08-07-2014 15:16
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
En F1245 har 2 følere i varmtvandsbeholderen.
En i toppen der viser hvilken temperatur man kan forvente i hanerne - og en næsten i bunden, der bestemmer start og stop.
Beholderen er på 180 l, og når der er tappet en smule (10-20 l), får føleren i bunden vp til at starte. På den måde er der altid 180 l varmt vand til rådighed. Til gengæld får man en masse start/stop, og man udnytter ikke de 180 l.
Jeg har foretaget en masse forsøg, med forskellige indstillinger omkring det varme vand. Klart bedst er tidsstyring.
Jeg er gået fra mindst 3 daglige starter a 10 min. til 1 daglig start a 20 min.
Altså 2/3 færre starter og 1/3 mindre drifttid.
Om du kan klare dig med en start pr. døgn ved jeg ikke, men så må du give den 2.
Det gælder om, at fremstille det varme vand lige før det skal bruges - og ikke lige efter der er brugt noget.
Står du op tidligst kl. 6.00 og kommer hjem tidligst kl. 16.00, kan du prøve med følgende:
Varmtvand blokkeret fra 6.00 til 15.00 og fra 16.00 til 5.00.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 08-07-2014 15:25
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Stop for elpatron sætter du i menu 4.2 - vælg manuel og kun varmepumpe.
Så vil el-patronen stadig koble ind når der skal sikres mod legionella. Det mener jeg ikke den gør når der er sat et max strømforbrug på 0.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
Per Henrik |
Lagt på d. 17-07-2014 20:16
|
Begynder
Antal indlæg: 58
Tilmeldt: 07/09/2013 18:38
|
Hej pmp...
-og tak for din interesse og engagement. Undskyld, at jeg svarer lidt sent, men er ikke så meget online lige for tiden.
Ja, jeg har jo før lyttet til dine gode råd og vil også gøre det fremover. Jeg ved ikke, hvor meget længere ned i starter og el-forbrug jeg kan komme, men lidt har også ret. Jeg tænker over både dine og de andre gode råd jeg har fået.
Du har ret i, at det har været lidt svært at fodre radiatorene på 1. sal. Så det skal der helt sikkert gøres noget ved. Om jeg når, at forbedre linieføringen mellem fyrrum og stuehus i denne sommer er desværre lidt tvivlsomt. Men klart ønskværdigt. Foreløbig tusind tak for alle svar.
Bedste hilsner
Per Henrik
|
|
|