En Varmetabs beregning er ikke helt de samme som Bygningsreglement Energiklasse. Men de har flere lighedspunkter. Hvis du skal dimensionere og vælge radiatorer på "den rigtig" måde og ikke bare "som vi plejer" /efter tommelfingerregler, så er der kun een vej.
Først opmålers og registreres hele bygningen. Så laves varmetabsberegningen efter DS418 (se excel/zip eksempel).
Så er nogle af forudsætninger klar til valg af radiatorer, men her skal man lige huske og omregne specs. til faktiske brugsforhold, og ikke anvende "standard betingelser". For de flestes vedkommende betyder det næsten dobbelt så store radiatorer som forventet hvis det skal være godt. (se pdf eksempel)
Hvis du vil lave en hurtig og nem beregning på dit hus varmebehov kan du benytte:
http://www.sparenergi.be10.sbi.dk/Default.aspx
og klikke på Vis detaljer under Beregningsresultat.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|